beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Две ТП подключены на одну ячейку РУ. Методика расчёта защит отходящей линии?

Количество просмотров - 11759
(ссылка на эту тему)
Сергей Малков
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 01 Декабря 2012 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги! Прошу помочь начинающему проектировщику)
Моя ситуация тоже подходит под эту тему, решил описать тут а не создавать новую тему.
Итак, имеем ВЛ 10кв, от которой идет отпайка - через 85 метров СИП3 1*70 - КРУН с ВВУ СЭЩ-П-20/1000 - затем через 15 метров от линии идет отпайка к КТП1 l=80м, а остальная линия идет 835м к КТП2.
Обе КТПТАС 400/10/0,4 но выделенная суммарная мощность 640 кВт.
Сейчас при расчетах нагрузки потребителей получил Imax 524.17A и 406.42A (при нагрузке 310,5 и 240,8) думаю уровнять КТП, раскидать нагрузку одинаково, но и тогда Р будет 551.8 кВт, а максималка 640, по идее то надо считать по ней.
В сетях при согласовании попросили добавить раздел по расчету КЗ защиты.
Подскажите- возможно ли это сделать без данных от сетей? Нужно ли считать защиту куска СИПа 85м от КРУНа до фидера?
И получается нужно делать три расчета- КРУНа и 2х КТП?
И надо ли делать расчет защиты линии 0,4?
Простите за обилие вопросов, просто от обилия информации мозги плавятся( И руководство торопит.
Заранее очень благодарен!

Сейчас поднял ТУ, и вправду есть пункт- выполнить расчет и наладку релейной защиты, согласовать с сетями, но еще прописано "установить крун в месте отпайки" изначально думали что пойдет от другого фидера и т.к. крун в месте отпайки было ставить неудобно- по договоренностью с сетями перенесли его на 50м (на территорию заказчика), а потом выяснилось что тянем линию дальше, но месторасположение КРУНа не поменяли, хотя в месте отпайки- между двумя ЛЭП в зоне отчуждения можно было бы поставить КРУН.
Хоть вопрос чуть не по теме- подскажите- принципиально ли нахождение КРУН в точке отпайки, или не страшен перенос к заказчику? И повлияет ли кусок линии на расчеты КЗ защиты?
Также прошу не оставлять без внимания предыдущий пост.
Заранее спасибо!!!

Проектировщик (Москва, Россия)
Eвгeний
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Декабря 2012 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)


Как я понимаю, у ВАс в схеме должна защищаться также линия ТП-02 - ТП-03... а это еще одна ступень.

Ошибся немного. Задача - защита линии ТП-02 - ТП-03. Ее и пытаюсь рассчитать.

Кроме того, у Вас все 4 транса от ввода запитаны шлефом? На вводе в РУ-6кВ на ТП-03 защита ввода имеется?

В нормальном режиме от одного ввода запитаны только 2 транса.

Кроме того, неплохо бы указать расчетные токи КЗ на шинах 0,4кВ

В соответствии с упрощенным расчетом (пренебрегая сопротивлением системы), ток КЗ составляет :
Iкз=100/Ek%* Iном = 100/5,5*1445 = 26,2 кА.
Однако ток отсечки секционного автомата в РУ-0,4кВ (опять же в соответствии с указанным выше документом Sсhneider'а) считался как шестикратный ток защиты от перегрузки и составляет 8640 А (контрастирует однако с величиной 1,2*26 кА).
Ток отсечки для вводного автомата считался почти аналогично (>1,15*8640 А)- получился пятикратный ток защиты от перегрузки.
И т.д.

с такими схемами всегда проблемы со временами. ПРидется где-то селективностью жертвовать.

Ступень селективности в 0,1с считаете тоже маловата?

Суть вопроса та же. Логичны ли расчеты?
Спасибо!!!!

PS: Надеюсь мое понимание сей темы продвигается в правильном направлении....
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Декабря 2012 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

так... и вроде ответы есть... а понятнее не становится.
Попробую определить вопросы:
1. необходимо рассчитать защиту ТП-02 - ТП-03, установленную на ТП-02 (я правильно понял?)?
2. один ввод может держать все 4 трансформатора (послеаварийный режим)?
3. имеются ли защиты каждого трансформатора? Если да, то какие?
4. имеются ли защиты на вводах 6кВ на ТП-03? Если да, то какие?
5. на каких терминалах реализована защита линии ТП-02 - ТП-03?

Ступень селективности в 0,1с считаете тоже маловата?

для автоматов нет, а для терминалов защит Да, маловата.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines