Технический циркуляр НПО Электромонтаж Минмонтаж СССР №3-21-89 1989 года. Применение труб?

Количество просмотров - 3842
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2012 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Эксперт выдал такое замечание:

"Согласно  техническому циркуляру  НПО «Электромонтаж Минмонтаж  СССР №3-21-89 от 12.01.89 применение  пластмассовых труб для открытой прокладки в жилых домах повышенной этажности ( более 10эт.) не допускается."

Пытался нарыть в интернете - не вышло. Если у кого вдруг есть этот циркуляр, поделитесь пожалуйста, а то такой поворот сильно усложняет прокладку по техническим помещениям.

Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Октября 2012 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте посмотреть здесь (приложение №8):

* РМ.doc
(537.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 263]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Октября 2012 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Вроде бы оно. Только теперь суть замечания непонятна - у меня трубы открыто только на техэтаже и в подвале, на жилых - все в монолите в ПНД трубах или в каналах.
Может в приложении не весь циркуляр?

Инженер (Волгоград, Россия)
Obon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2012 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.Возможно замечание по теме запрета использования труб проложенных открыто из-за горючести полиэтилена.
Трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) горючие, применять в помещении только замоноличенными в негорючем окружении. Также согласно ПУЭ (Россия) п.7.1.37 со второго абзаца в чердаках, тех. помещениях рекомендуется открытая прокладка кабелями с не горючей оболочкой (не поддерживаемые горение).

? (Алматы, Казахстан)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Ноября 2012 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Ну я не совсем точно выразился - ПНД использую только в монолите и в слое подготовки пола, открыто по подвалу и техэтажу в ПВХ трубах.

Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Ноября 2012 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Вообще, честно говоря, ссылаясь на этот циркуляр, эксперт не прав как минимум только потому, что в циркуляре написано следующее:
Цитата
Не допускается: Зрительные залы, манежи, эстрады, сценические комплексы, кинопроекционные и перемоточные помещения в зданиях культурно-просветительных и зрелищных учреждений, спальные корпуса пионерских лагерей, детских яслей и детских садов, вычислительные центры, взрывоопасные зоны, общественные здания и сооружения высотой 10 этажей и более


я конечно извиняюсь, но слова жилые, я тут не увидел.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Ноября 2012 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

Хотел ещё добавить, что у нас госэкспертиза, тоже не пропускает пластиковые трубы в вертикальных стояках вне зависимости от этажности здания, ссылаясь на 123-ФЗ:

Цитата
7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций



Главный специалист (Минск, Беларусь)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2012 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Вообще надо еще понимать назначение норматива. Какие кабели, к чему и для чего в трубах. Если АСУ ТП не пахнет, то можно с экспертом и поспорить.
Если взгляните каталог ДКС по трубам, то обнаружите все их пластмассовые трубы устойчивы к огню.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 640, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines