beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка полиэтиленового газопровода по сложному рельефу. Максимальный уклон?

Количество просмотров - 8146
(ссылка на эту тему)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2012 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Уклон поверхности земли на расстоянии 20 м по профилю составляет 230. Т.е. разница на уровне земли-4,6м на расстоянии 20 метров. МОЖНО ЛИ ПРОЛОЖИТЬ НА УКЛОНЕ ЗЕМЛИ  ПОЛИЕТИЛЕНОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНО  ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ?
прилагаю отметки земли
* ПРОФИЛЬ.doc
(69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 311]

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Декабря 2012 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Надеялся что кто-то ответит - напрасно. Не знаю я ограничений по профилю (уклону) для прокладки ПЭ газопровода. Где можно сталь положить там можно и ПЭ.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

По моему вопросу я запроектировал там ПЕ газопровод, проблем с монтажем никаких не возникло.

Но сейчас опять столкунулся с проблемой уже с большим уклоном. Нужно проложить газ-вод низкого давления ПЕ Д32, уклон составляет около 500-800 %, расстояние 22 м. Перепад на 22 метрах составляет 10м в высоту. Считаю  что прокладка при таком уклоне не возможна! Поэтому надо вести газопровод в обвод а это более 100м. Кто-то сталкивался с прокладкой при таком рельефе? И все эе если на профиле указывется уклон в %. То что означает этот уклон и каков он макималный при прокладке ПЕ газопровода допустим-вопрос остается открытым. Или же принимать возможность прокладки газ-да на свое усмотрение визуально осматривая рельеф?

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2013 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

у нас теперь в новом ТКП по уклону ничего не нашла, но в старом приложении к СНБ по проектированию ПЭ газопроводов говорилось, что на местности с уклоном 1:5(20%) до 1:2 (50%) сварку труб следует производить только с помощью соединиетльных деталей с закладными нагревателями. ПОЛУЧАЕТСЯ разрешен улон до 500 промилей.

Инженер  (Минск, Беларусь)
Олег З
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Февраля 2014 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

ДБН В.2.5-20-2001  4.20 Для газопроводов, прокладываемых на местности с уклоном 1:5 и более, следует предусматривать мероприятия по закреплению труб и предотвращению размыва засыпки траншеи. Прокладка газопроводов с уклоном 1:2 и более не допускается. (1:2  угол приблизительно 27 градусов).
При равномерном распределении уклона (например с помощью бульдозера) во втором вопросе получим уклон 1:2,2 , что менее 1:2 и допустимо - см. више.

Проектант (Козелец, Украина)
Олег З
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Февраля 2014 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Еще. Покладка под углом 45 градусов невозможна, так как это уклон 1:1.

Проектант (Козелец, Украина)
Man
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июля 2014 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Сделайте надземку и не парьтесь.

Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Granit 201 z
**
Активный участник форумов

Сайт программы "Планы и Профили"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Августа 2015 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Уклон поверхности земли на расстоянии 20 м по профилю составляет 230. Т.е. разница на уровне земли-4,6м на расстоянии 20 метров. МОЖНО ЛИ ПРОЛОЖИТЬ НА УКЛОНЕ ЗЕМЛИ  ПОЛИЕТИЛЕНОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНО  ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ?


Не преувеличивайте. Уклон в 230 промилле (23 %) это не 45 градусов, а всего лишь 13 градусов. Чтобы в этом убедиться - вы растяните свой профиль по горизонтали в 5 раз. Тот внешний вид, который он имеет на вашем изображении получился благодаря тому, что по вертикали рисунок имеет масштаб (1:100) в 5 раз больший чем по горизонтали (1:500). То есть говоря по русски - он просто сплюснут.

Согласно СП 42-101-2003 п. 4.18

Цитата
4.18 При прокладке газопроводов по местности с уклоном свыше 200 ‰ в проекте предусматриваются мероприятия по предотвращению размыва засыпки траншеи: устройство противоэрозионных экранов и перемычек как из естественного грунта (например, глинистого), так и из искусственных материалов (обетонирование, шпунтовое ограждение и т.п.), нагорных канав, обвалования или другие мероприятия для отвода поверхностных вод от трассы газопровода.
Выбор способа защиты определяется в каждом конкретном случае исходя из инженерно-геологических, топографических и гидрогеологических условий местности.


С уважением, разработчик программы "Планы и Профили" - Бондаренко Е.

? (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 633, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван