Выбор марки полиэтиленового газопровода SDR-17,6 или SDR-11. Давление и условия прокладки?

Количество просмотров - 5364
(ссылка на эту тему)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Ноября 2012 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

  Есть ли нормативные документы где четко прописано при каком давлении и  условии прокладки следует вібирать  ПЭ 80 SDR 11 или 17,6? [злой]
В моем случае идет переход через дорогу в футляре газопровода среднего давления 0.16 МПа Д63! Можно ли использовать SDR 17,6? Или необходимо лишь SDR-11? Ведь труба SDR-11 за счет большей толщины стенки и стоит дороже и прокладка тяжелее.

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Сергей 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2012 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

А прочитать ДБН В.2.5-20-2001 и ДБН В.2.5-41:2009 не пробовал?

Инженер (Днепропетровск, Украина)
Derec Sagan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2012 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Не знаю, как на Украине, а наши газоснабжающие организации кроме SDR11 больше ничего не пропускают.

Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
Anatoliy
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Декабря 2012 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Ну   я насколько знаю SDR 17.6 выпускаются с  50 и вышего диаметра с давлением до 3 атм.,а SDR 11 с 20 и выше диаметра  давлением до 6 атм.Поэтому я пользуюсь и теми и теми.И никакких проблем не возникало в подписании проекта и сдачи объекта.Лиж бы не было сейсмической зоны. С уважением проектировщик Анатолий

Инженер-проектировщик (Северодонецк, Украина)
skalik
**
Активный участник форумов

Удаленное проектирование инженерных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2013 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

При пересечении дороги I-III категории  согласно ДБН В.2.5-20-2001 требуется запас прочности не менее 2,8. Читал также что при такой категории дороги SDR необходимо использовать не более 11. Вопрос только как определить категорию дороги? В экплуатационной службе автодорог  ответили что сами точно не знают III или IV, посоветовали обратится в ЖКХ так как дорога относится к городской. В ЖКХ порекомендовали почитать ДБНы, потом сослались  перезвонить им на позже. Вопрос по категории дороги завис. По таблицам из  интернета трудно отнести дорогу к III или IV категории, потому как скорость движения там 60км/ч, разметка отсутсвует. Ширина полосы около 7м но дорога плавно переходит в трассу на выезде из города. На карте отмечена как территориальная. Прикладываю таблицы по категории дорог, может кому-то пригодится для определения SDR.
Категории дорог.jpg
 
* Категории дорог.jpg
(128.39 Кб, 785x569)  [скачать]  [загрузок: 1148]
Категории дорог #2.jpg
 
* Категории дорог #2.jpg
(73.65 Кб, 663x452)  [скачать]  [загрузок: 1135]

Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Олег З
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Февраля 2014 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Согласно ДБН В.2.5-41-2009 "Газопроводы из полиэтиленовых труб" п.5.7 коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб (С):
- по населённым пунктам и между населёнными пунктами - не менее 2,0;
- при переходах по автодорогами 1-3 категории.... - не менее 2,8;
- на подводных переходах, сейсмичных участках и подрабатываемых территориях - не менее 3,15.

Согласно ДСТУ Б.В.2.7-73-98 приложение А (таблица А.1)
Співвідношення між коефіцієнтом запасу міцності С та максимальним
робочим тиском МОР (розрахунковим)



С   МОР, 105 Па (1 бар) при використанні труб з
   MRS 8,0, МПа (ПЕ 80)   МRS 10,0, МПа (ПЕ 100)
   SДR 17,6   SДR 11   SДR 17,6   SДR 11
2,50   3,9            6,4            4,8             8,0
2,80   3,4            5,7            4,3             7,1
3,15   3,1            5,1            3,8             6,3
3,95   2,5            4,1            3,0             5,0

Единственное, если у Вас газопровод среднего давления, то расчётное давление принимается не 0,16МПа, а 0,3 МПа. Поэтому, в Вашем случае, можно проектировать трубу ПЕ80 SDR 17.6, которая при С=2,8 Р=3,4МПа> Рмах=3,0МПа.

Проектант (Козелец, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 608, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines