beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Повторное заземление опор ВЛИ-0,4 кВ. Надо ли заземлять опоры при пересечениях

Количество просмотров - 41946
(ссылка на эту тему)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Ноября 2012 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, господа!
Подскажите, необходимо ли повторное заземление опор ВЛИ-0,4 кВ при переходе через газопровод, линии связи, автодороги, а также при пересечении с ВЛ более высокого напряжения? Если где то про это написано, уточните, в каких источниках.

Инженер (Пенза, Россия)
Umbro 18 Rus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Ноября 2012 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)

Арматура опор ВЛ-0,4 кВ, ограничивающих пролет пересечения, должны быть заземлены (п.2.4.42, ПУЭ).

Инженер (Ижевск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 07 Ноября 2012 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Здесь, как говорится, "кашу маслом не испортишь". Заземляй и не волнуйся. Затраты-то мизерные. Дольше обоснование искать будешь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
КТП
*
Участник форумов

89003289900
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Апреля 2013 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Здесь, как говорится, "кашу маслом не испортишь". Заземляй и не волнуйся. Затраты-то мизерные. Дольше обоснование искать будешь.
Вас бы на опору да со сварочным аппаратом сразу вспомнишь обоснование что не надо.

Директор (Казань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 05 Апреля 2013 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Дорогой мой, я по опорам лазил с 1973 года.
Все работы по остнастке опоры 0,4 кВ делаются на земле, когда стойка лежит горизонтально и подойти к ней можно с любой стороны!

И пруток Ф16 мм элементарно загоняется на 3 м за 5 мин. Без кувалды. Естественно не в мерзлый грунт и не в слой строительного мусора с булыжниками.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

MAV, а подскажитете, пожалуйста, как выбрать тип и сечение проводника для повторного заземления нулевого провода СИП-4?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 19 Августа 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Смотрите применяемый Вами типовой проект. Там всё разрисовано и показано.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Августа 2013 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

там написано, что в качестве заземляющего проводника применяется СИП-4, а сечение его выбирается согласно проекту. Это каким образом??

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Августа 2013 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

А у вас что деревянные опоры? Ж/б же все заземляются

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Августа 2013 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

У меня ж/б опоры с СИП-4 4х120. Я понимаю, что не все заземляются. Вопрос не в этом. Как выбирается сечение (марка) проводника для заземления нулевой жилы СИП-4?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 19 Августа 2013 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

На верху ЖБ опоры есть специальный проволочный выпуск, вот его и соединяют с PEN.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Августа 2013 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

чем соединяют???

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 19 Августа 2013 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

А для этого дела есть специальные зажимы, с одной стороны он с "зубами", а с другой гладкий. "Зубами" в СИП, а гладкой стороной зажимаешь заземляющий выпуск.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Minibee 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Августа 2013 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Насколько я знаю, проволочный выпуск с опоры соединяется с заземляющим опуском опоры (обычно это катанка диаметром 6 или 10 мм), а нулевая жила СИП уже соединяется с этим опуском посредством изолированного проводника. Или не так?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Августа 2013 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Вас бы на опору да со сварочным аппаратом сразу вспомнишь обоснование что не надо.
А зачем тебя с аппаратом несчастный туда понесло -ЗП 6М и Р 70 или их разновидность - ключ с динамометром самое то. А вот за сварочный можно и заставить опору поменять - ток коткого не должен проходить через тело опоры.

Инженер (Чехов, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1629, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines