Тут может стоит это обсудить. Безусловно удобно, когда отдельными граф. объектами вся эта лишняя фигня - светильники с узлами их подключения (хомуты, провод, кронштейн лампа), а так же доп. отпайки.
Проблемы начинаются в случае потребности вывести по опорную спецификацию, тогда такая концепция терпит крах )
А чего вдруг терпит крах? Давайте поподробнее.
Вообще у поопорной спецификации есть 3 опции:
1. выводить всё что выделено
2. только опоры
3. всё, кроме опор
Если пользователь выбрал объекты разных типов, то программа спросит какие из них использовать.
Это и предлагаю ) опоры/закладные элементы/кронштейны - OPORA ENGINEERING, Светильники - Galad и не упоминать "БЛ ТРЕЙД"
Ок, поправлю.
Блин) только начал собирать ТП 26.0085 МЗВА, а оказывается он уже появился))) спасибо
Не за что. Он появился в общей базе года три назад
И мои комплектующие почему-то не появились в общей базе (
Я Ваши комплектующие добавлял. Версия публичной БД, с которой Вы работаете, отображается на палитре с типовыми проектами. Должно быть 17.09.2017.
Как помочь с типовым на МЗВА? насобирать все же свою версию с правильной арматурой? или об этой отписываться что не так?
Удобнее будет, если Вы вставите с палитры на чертеж необходимые опоры из 26.0085, внесете в них изменения и пришлете файл мне. Я потом старые удалю, вместо них новые вставлю.
Если нужно будет во всем типовом поменять один зажим на другой - лучше пишите. Мне в базе данных сделать это будет удобнее и быстрее.
лента F 20.07, а должна быть F20 на сколько я понимаю
Поменял везде. После публикации увидите.
и путаница с CA-2000 а также PA-1500 - они указаны ниледовские) хотя должны быть МЗВА
Все эти PA, CA, CS и т.д. - универсальные маркировки согласно французскому стандарту. Соответственно, Niled, Simel и местами Sicame имеют много общего в маркировках. У МЗВА ещё веселее, т.к. они перенимали опыт не только у французов, но и у финнов - например, см. крюк SOT29.10.
Есть ещё также опоры, кабельная продукция, металлоконструкции и т.п изделия со стандартной маркировкой, которые могут быть изготовлены на разных заводах.
У меня есть идея попробовать монетизировать SmartLine за счет указания определенного производителя для таких изделий в обмен на поддержку проекта с их стороны. Пока получается не очень, но делать марку продукта НЕуникальной я бы не хотел.
Могу на первое время вообще удалить производителя у этих дубликатов. Потом подумаем.
СА-2000 МЗВА в базе точно есть, только кириллицей наверное написан.