Barmaley
|
Я буду выглядеть очень глупо, если скажу им, что можете платить, а можете не платить - я всё равно помогу вашему бизнесу Сомнительный аргумент, бизнес сикама вряд ли пострадает - никто не перестанет покупать их продукцию, если ее не будет в программе , а вот нам гемор .
|
? (Бердянск, Украина)
|
|
|
Koctycb
|
спасибо за прогу. отправил немного $ на развитие;)
|
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
|
|
|
Ivanlw
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Есть возможность изменения размера шрифта, без редактирования блока?
|
? (Калининград, Россия)
|
|
|
|
Badweiser
|
Установил на домашнем компе новый смартлайн, оказалось, что теперь невозможно из поопорной ведомости материалы перетаскивать с одной опоры на другую, т.к. ведомость больше не редактируется, а сразу выводится в виде таблицы, блин, как будто руки отрубили... нельзя вернуть?
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Petrov-Vodkin
|
Может старую версию установили? Должно быть 1.10. Я из поопорной спецификации ничего не удалял.
|
Инженер (Калуга, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
Может старую версию установили? Должно быть 1.10. Я из поопорной спецификации ничего не удалял.
надо посмотреть, может быть конечно и напутал с установкой
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Aerohost
|
Как изменить вид таблицы ведомости опор ? Как в ведомость опор прописать свои названия опор который я скорректировал(добавил в избранное ) . Есть возможность добавить самому как то в какой то блок или поле скорректированныех опоры (опоры которые в избранном ) в ведомость опор шифр типового проекта и лист типового проекта данной опоры?
|
|
|
|
Aerohost
|
Например опора уа10-2 СК. Таже самая опора уа10-2 только пасынованная. Как это написать в ведомости " жб опора трехногая на жб приставках "
|
|
|
|
Badweiser
|
Например опора уа10-2 СК. Таже самая опора уа10-2 только пасынованная. Как это написать в ведомости " жб опора трехногая на жб приставках "
ПУА10-2 (далее ссылка на типовой проект) если расписывать, то Переходная угловая анкерная одностоечная ж/б опора с двумя подкосами (тип стойки СВ110-5) на приставках ПТ45
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Добрый Молодец
|
Переходная угловая анкерная одностоечная ж/б опора с двумя подкосами (тип стойки СВ110-5) на приставках ПТ45 думаю вы просто ошиблись к ж/б опорам данной серии (3.407.1-143 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 5 Железобетонные опоры для пересечения с инженерными сооружениями) нет приставок, а к указанной опоре (ПУА10-2) нет и подкосов, есть оттяжки. см. ниже
|
Руководитель группы (Омск, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
Переходная угловая анкерная одностоечная ж/б опора с двумя подкосами (тип стойки СВ110-5) на приставках ПТ45 думаю вы просто ошиблись ну да, имелось ввиду ПУАтБ10-16 (21.0050)
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Aerohost
|
Коллеги, вы как то неправильно пост читаете. Опора СК(скооректированная). мне нужная опора уа10-2 т.к угол около 90. опора уа10-2 низкая. Поэтому пасыную ее для увеличения габарита. Получается новая опора УА10-2-ск Вопрос то стоит в следующем , как в автоматическом режиме в спецификацую опор вывести следующие информацию УА10-2-ск Переходная угловая анкерная одностоечная ж/б опора с двумя подкосами (тип стойки СВ110-5) на приставках ПТ45. Оттяжки не вариант, геморой с ними Мы применяем много СК опор, как это автоматизировать ?) на данный момент под руками нет качественного чертежа, но в фотошопе накидал
|
|
|
|
Добрый Молодец
|
не знаю в тему ли, но есть решение опор на пересечениях с надставкой к основной стойке сверху. скорее всего так и сделают, это проще, чем пасынковать "ходули" из нескольких стоек.
и еще вопрос - почему вы не применяете типовые опоры для пересечений из той же серии 3.407-143 вып.5 ? другой вопрос - почему вы применяете голые провода вместо широко распространенных СИП3 для этого предназначенных, опоры более компактные, траверсы меньше, для этих проводов есть несколько типовых серий опор, в т.ч. для пересечений ?
|
Руководитель группы (Омск, Россия)
|
|
|
Добрый Молодец
|
Таже самая опора уа10-2 только пасынованная. это будет уже другая опора из другого типового, и такие тоже есть (21.0050) как ответил Badweiser. ----- добавлено 14 Сентября 2019 года, 19:53 -----Aerohost у меня такое впечатление вы хотите изобрести велосипед не понимая всех последствий и ответственности и мучений при согласовании самодеятельности.
|
Руководитель группы (Омск, Россия)
|
|
|
|