Сообщение #1876 : 11 Июня 2021 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Коллеги! немного не в тему, но с коллегами по цеху позник спор, можно ли на ВЛ 10кВ голый провод с помощью угловых опор поворачивать налево ? в частности говорю про типовой 3.407.1-143. прошу обоснованный ответ
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1877 : 11 Июня 2021 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

3дается мне, жЫнтельмены, это была провокация...

З.Ы. мне вообще голым не приходилось...
буду считать себя молодым)
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1878 : 12 Июня 2021 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)


3дается мне, жЫнтельмены, это была провокация...

З.Ы. мне вообще голым не приходилось...
буду считать себя молодым)


Ну давайте поговорим про ВЛЗ, то что на них нельзя повернуть направо )) (учитывая что голова (рекомендуется по возможности,в моем понимании) должна входить в стойки которые на сжатия .т.е вход между стоек.  Но если трассу надо повернуть , направо,то голова не будет тогда входить между стоек, тогда
хер с ним, пусть входить будет хвост подстанции.Для сравнения прикладываю ВЛЗ и голый
Screenshot_2021-06-12-09-50-20-730_org.ebookdroid.jpg
 
* Screenshot_2021-06-12-09-50-20-730_org.ebookdroid.jpg
(676.58 Кб, 1080x2248)  [скачать]  [загрузок: 458]
Screenshot_2021-06-12-09-56-04-593_org.ebookdroid.jpg
 
* Screenshot_2021-06-12-09-56-04-593_org.ebookdroid.jpg
(817.99 Кб, 2248x1080)  [скачать]  [загрузок: 445]
Taras 110
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1879 : 17 Июня 2021 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, координаты опор в таблице указаны 2 знака после запятой, как сделать 3 знака после запятой.
Спасибо 

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Павeл 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1880 : 18 Июня 2021 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Хотелось бы для удобства для УГО задавать сразу цвет УГО на вкладке "Свойства". Спасибо!
Павeл 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1881 : 18 Июня 2021 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Можно ли представленные кабельные наконечники ТМЛс, ТМЛ, НШВИ, НШП перенести из линейной арматуры и из стандартных изделий в кабельно-проводниковую продукцию?
Наконечники.PNG
 
* Наконечники.PNG
(32.67 Кб, 603x613)  [скачать]  [загрузок: 340]
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1882 : 18 Июня 2021 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Хотелось бы для удобства для УГО задавать сразу цвет УГО на вкладке "Свойства". Спасибо!

а как же использовать слои ? оО
Можно ли представленные кабельные наконечники ТМЛс, ТМЛ, НШВИ, НШП перенести из линейной арматуры и из стандартных изделий в кабельно-проводниковую продукцию?

Можно создать повторно в своей базе и перебить под свой вкус и цвет . Материалы сначала считываются с личной БД потом рыщет в общей. На мой взгляд, общая база- Чисто информативный характер [улыбка]
Павeл 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1883 : 18 Июня 2021 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток. Хотелось бы для удобства для УГО задавать сразу цвет УГО на вкладке "Свойства". Спасибо!

а как же использовать слои ? оО
Можно ли представленные кабельные наконечники ТМЛс, ТМЛ, НШВИ, НШП перенести из линейной арматуры и из стандартных изделий в кабельно-проводниковую продукцию?

Можно создать повторно в своей базе и перебить под свой вкус и цвет . Материалы сначала считываются с личной БД потом рыщет в общей. На мой взгляд, общая база- Чисто информативный характер [улыбка]



По первому вопросу. Есть такие планы, где по 3-10 ТП и от них по 2-5 ВЛИ-0,4кВ отходят + ВЛЗ-10кВ, если все раскидано по слоям, а это в отдельности охранные зоны, сами блоки опор, выноски и т.д., то создавать слои специально для "цвета опор" под поопорную схему, то получится "оливье", в котором только создатель сможет разобраться. А если брать в расчет только ВЛИ в каждом слое, то это штук 50 получается, если создавать для каждой ВЛИ еще и один слой с определенным цветом, то получается в два раза больше слоев. Т.е. поопорная схема оформляется в основном на формате А4-А3 и распечатывают их в основном в ч/б варианте, так хоть будет выбор или "играться с видами УГО" или просто поменять на серый цвет (более светлее) или добавить прозрачность (как выбор).
Также есть предложение в дальнейшем все же добавить к номеру опоры - её тип (добавить как дополнение по средствам выбора: номер опоры или номер опоры с типом опоры), т.к. есть замечания от электросетевой организации по добавлению типа опоры на поопорную схему, это выливается из использования нескольких типовых альбомов в одной ВЛИ, как пример, идет одноцепная линия с обозначением П11, А11, а далее 4-хцепная линия с обозначением П20, К20.
По второму вопросу.
Если данные кабельные наконечники уже имеются в основной БД, то лучше бы постепенно частями структурировать основную БД к более практичному варианту, что бы спецификация была без лишних заголовков с одним двумя элементами - это как предложение автору программы, т.к. думаю есть более важные приоритеты.
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1884 : 18 Июня 2021 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Если данные кабельные наконечники уже имеются в основной БД, то лучше бы постепенно частями структурировать основную БД к более практичному варианту

ну конкретно на наконечниках нам не прийти к одному знаменателю.
т.к. некоторые заказчики считают их "каб-пров. продукцией", а некоторые "материалами", а еще некоторые "станд.изделиями"
плавали, знаем
Petrov-Vodkin
****
Активный участник форумов

lep10.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1885 : 19 Июня 2021 года, 01:19
(ссылка на это сообщение)

для заметки, графическая ошибка
Спасибо, исправил.

И кол проводов жестко не связанны с линией
Блоки сделаны в новом автокаде. Оказалось, что там хуже совместимость с другими платформами. Вернусь из отпуска - пересохраню в старом, должно помочь.

Здравствуйте, координаты опор в таблице указаны 2 знака после запятой, как сделать 3 знака после запятой.
Пока никак. Хотелку записал, вынесу в настройки.

Т.е. поопорная схема оформляется в основном на формате А4-А3 и распечатывают их в основном в ч/б варианте
А зачем Вам тогда гибкие настройки? Надо просто в файле blocks.dwg цвет выставить не по слою, а ч/б. И всегда они будут ч/б на любом слое. Исправлю сразу у себя в файле.

Также есть предложение в дальнейшем все же добавить к номеру опоры - её тип (добавить как дополнение по средствам выбора: номер опоры или номер опоры с типом опоры), т.к. есть замечания от электросетевой организации по добавлению типа опоры на поопорную схему
Ок, это нетрудно, добавлю ещё одну опцию в команду.

Можно ли представленные кабельные наконечники ТМЛс, ТМЛ, НШВИ, НШП перенести из линейной арматуры и из стандартных изделий в кабельно-проводниковую продукцию?
Кабельно-проводниковую продукцию делают кабельные заводы. При чём тут вообще наконечники? Лично я за любой раздел, кроме этого. Пишите кто что думает.

лучше бы постепенно частями структурировать основную БД к более практичному варианту, что бы спецификация была без лишних заголовков с одним двумя элементами - это как предложение автору программы
Я только за. Пишите что исправить. Однако  тут нужно понимать, что из-за специфики работы "практичность" у всех будет разная и придется договариваться.
За основу классификации можно попробовать взять ETIM, хотя вряд ли налезет.

Инженер (Калуга, Россия)
Павeл 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1886 : 19 Июня 2021 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

А зачем Вам тогда гибкие настройки? Надо просто в файле blocks.dwg цвет выставить не по слою, а ч/б. И всегда они будут ч/б на любом слое. Исправлю сразу у себя в файле.

По умолчанию в файле blocks.dwg сделан цвет по блоку, так и нужно, пусть останется, а прозрачность сделана по слою,  можно сделать тоже по блоку.
А так, да, как вариант в файле "blocks.dwg" можно своими ручками выставить желаемый цвет УГО или прозрачность УГО.
Цитата: Павeл 84 от Вчера в 14:58
Можно ли представленные кабельные наконечники ТМЛс, ТМЛ, НШВИ, НШП перенести из линейной арматуры и из стандартных изделий в кабельно-проводниковую продукцию?
Кабельно-проводниковую продукцию делают кабельные заводы. При чём тут вообще наконечники? Лично я за любой раздел, кроме этого. Пишите кто что думает.

Тогда я за раздел "Стандартные изделия" – это изделия, примененные по стандартам, т.е. по отечественным ГОСТ или европейским DIN. Т.е. в этот раздел можно определить кабельные наконечники ТМЛс, ТМЛ, НШВИ и НШП.
Павeл 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1887 : 24 Июня 2021 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Прослеживается неточность в формировании раздела в спецификации при выборе во вкладке свойства блока типа "Защита от перенапряжений 0,4 кВ" см. скриншот.
1___.PNG
 
* 1___.PNG
(92.25 Кб, 1469x720)  [скачать]  [загрузок: 264]
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1888 : 25 Июня 2021 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

иногда бывает такая штука.
откуда третий знак???
щебень.JPG
 
* щебень.JPG
(19.12 Кб, 1182x81)  [скачать]  [загрузок: 229]
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1889 : 07 Июля 2021 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги. Подскажите как внести в настройки чтобы в спецификации в разделе "Стальные конструкции" в столбце 3 (обозначение документа) выдавался этот самый документ? ТП, ТУ,  и тд. Чтобы было к примеру : ОГ5, 3.407.1-143.8.28

Инженер (Энгельс, Россия)
Petrov-Vodkin
****
Активный участник форумов

lep10.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1890 : 11 Июля 2021 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Прослеживается неточность в формировании раздела в спецификации при выборе во вкладке свойства блока типа "Защита от перенапряжений 0,4 кВ"
Спасибо, заголовки были перепутаны. Исправленный вариант БД от 11.07.2021.

иногда бывает такая штука.
откуда третий знак???
Видимо ошибка округления. Спасибо, посмотрю.


Добрый день, коллеги. Подскажите как внести в настройки чтобы в спецификации в разделе "Стальные конструкции" в столбце 3 (обозначение документа) выдавался этот самый документ? ТП, ТУ,  и тд. Чтобы было к примеру : ОГ5, 3.407.1-143.8.28
В пользовательской базе данных Вы можете не только создавать новые изделия, но и переопределять существующие из общей БД.
Если нужно исправить/дополнить общую БД - напишите на почту.

Инженер (Калуга, Россия)
Страниц: 1 ... 123 124 125 [126] 127 128 129 ... 164   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: OlegM
Сегодня в 08:08

автор: Mav
Вчера в 22:18

автор: Mav
Вчера в 21:56

автор: Змей~
Вчера в 09:17

автор: Sasha 4312
Вчера в 07:30

автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57

автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Виталина, Земский, Shvet, ИК, РоманC, Перельман, OlegM
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines