Трехступенчатая МТЗ понижающих трансформаторов 35(10,6)/0,4 кВ. Зачем столько ступеней?

Количество просмотров - 2554
(ссылка на эту тему)
Гульнаро4ка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Ноября 2012 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Очень часто на новых подстанциях защиты трансформаторов собственных нужд выполняются на МП терминалах (БЭ2502, MicomP143, Spac и т.д.) Все они имеют трехступенчатую МТЗ и защиту от тепловой перегрузки. Конкретный пример привожу во вложении. Объясните зачем столько ступеней (особенно не понимаю в данном случае 1-ую и 2-ую, по сути это токовые отсечки, но зачем две то). По каким токам проверять чувствительность каждой ступени. Я видела варианты двухступенчатой токовой отсечки (когда есть "грубая" и обычная), но там она выполнялась на реле РТ-40, которое при больших кратностях может не сработать, поэтому делают грубую отсечку. Но здесь-то зачем две?
* Пример.vsd
(70.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 75]

Инженер по расчету уставок СЭРЗА (Сургут, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Ноября 2012 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

так ведь трансформатор должен быть защищен ТО и МТЗ (при небольших мощностях), соответственно и принимают минимум 2 ступени. ТО - защита с абсолютной селективностью, но она охватывает не всю обмотку, а тока часть её, Если хотят обезопаситься больше, то делают ТО с выдержкой времени (не путать с МТЗ, ибо при определении ТО также отстраиваются от КЗ, а не от нагрузки) т.е. обеспечивается временная селективность м/у защитой ввода НН и ТО ВН. Ну и собссна МТЗ, отсраиваемая от нагрузки. Уж она то и должна взять весь трансформатор под защиту..... ну и неплохо бы и часть отходящих линий. Правда у МТЗ-хи частенько приходится сравнительно большие выдержки по времени принимать, что тоже не есть гуд.
По поводу несрабатывания РТ-40 при больших кратностях: если ТТ-хи выбраны корректно (проверку по 10-% погрешности прошли), то РТ-40 в принципе должна корректно отработать.... хотя статистику не набирали, посему утверждать не буду [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван, Jordaned
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines