КЛ 10 кВ с изоляцией из СПЭ. Проверка кабеля к токам к.з., расчёт потерь в экране?

Количество просмотров - 2023
(ссылка на эту тему)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Ноября 2012 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Здравия желаю, коллеги!
Помогите быстро проверить четыре КЛ-10кВ из СПЭ на стойкость к токам КЗ, определить потери в экране и, при  необходимости, выбрать способ их снижения. На форуме есть ветки по этим вопросам, посмотрел, скачал книжку Дмитриева, просмотрел - нужно разбираться, с екселем возиться тоже долго, а срок сдачи был вчера. Помогите, кто может! С меня магарыч.

Схема такая: питание на РУ-10 от ПЦ подается по КЛ АСБ-10 3х240, L=1470м, на шинах ПЦ Iк(3)=10,4кА, tто=1,2с. От РУ запитаны тупиковые ТП по радиальной схеме по КЛ из скрученных из 1-жильных экранированных кабелей СПЭ 3хАПвПЭгП-10 70/16.
Параметры КЛ для максимального режима:
КЛ1: Iн=58А, L=25м, прокладка в помещении.
КЛ2: Iн=53А, L=193м, прокладка в земле.
КЛ3: Iн=35А, L=664м, прокладка половина в земле, половина в коллекторе по полкам, и еще 30м в земле.
КЛ4: Iн=18А, L=960м, прокладка 1/3 в земле, 1/3 в коллекторе по полкам, 1/3 в земле.


Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Ноября 2012 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

А зачем считать потери в экране? Требование?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2012 года, 04:00
(ссылка на это сообщение)

Проверить потребовал заказчик проекта, а его - вроде как сети, но точно не знаю. Потери в экране для одножильных экранированных кабелей могут давать значительное тепловыделение и снижение стойкости к КЗ. К тому же заказчик хотел потери в сети оценить. Требований не нашел. Заказчик ссылался на книгу Дмитриева "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ".

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines