Полностью автоматическая котельная. Надо ли у входа делать сигнализацию о загазованности?

Количество просмотров - 6581
(ссылка на эту тему)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Ноября 2012 года, 06:19
(ссылка на это сообщение)

Проектируется котельная.
Условия работы: без постоянного присутствия персонала, полностью автоматическая.
Вопрос: надо ли делать сигнализацию оповещения загазованности у входа в котельную?
(грубо выражаясь, что б человек находящийся на территории могут увидеть о наличии загазованности в котельной)

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Ноября 2012 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Обязательно и желательно на пульт диспетчера!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Ноября 2012 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

надо ли делать сигнализацию оповещения загазованности у входа в котельную?

Да, чтобы кто-то случайно не включил рабочее освещение в котельной.
А еще делают аварийное взрывозащищенное освещение с уличным выключателем...

? (Вильнюс, Литва)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Ноября 2012 года, 06:32
(ссылка на это сообщение)

Обязательно и желательно на пульт диспетчера!


На пульт диспетчера передаются сигналы загазованности, пожара и т.д.
Вопрос касается именно сигнализации загазованности у входа в котельную!

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Ноября 2012 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Вопрос касается именно сигнализации загазованности у входа в котельную

А что это большая проблема  выполнить?
Зато исключится нулевой случай

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Ноября 2012 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Вопрос касается именно сигнализации загазованности у входа в котельную
Просто этого не сделано, а котельная уже поставлена.
Эксплуатация хотела бы, но мы ж как проектировщики должны отстаивать свои решения.

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Ноября 2012 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

По моему эксплуатация права
Человеческая жизнь дороже
Нам в свое время сантехники (ОВ)написали в задании склада
реагентов при входе на наружной стене поставить
кнопочный пост для вытяжной вентиляции
И вентилятор должен быть включен, прежде чем войти
Наверное, каких-то нормах это требование прописано

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Ноября 2012 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

И вентилятор должен быть включен, прежде чем войти
Наверное, каких-то нормах это требование прописано
Если вентиляция не во взрывозащищенном исполнении, то при наличии загазованности будет взрыв, Похоже сантехники руководствовались санитарными нормами, чтобы очистить воздух от токсичных веществ (реагентов).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Rtengineer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Декабря 2012 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Просто этого не сделано, а котельная уже поставлена.
Эксплуатация хотела бы, но мы ж как проектировщики должны отстаивать свои решения.
А в чем проблема, заключайте с заказчиком договор на доработку(или как это юридичеси звучать будет). Составляйте ТЗ, вносите изменения в проект, составляйте смету, проводите экспертизу, монтируйте, сдавайте. Столько бабла можно срубить.
В принципе вопрос одного звонка и 7 метров провода. Можно договориться, и неофициально подкалымить.

? (Тольятти, Россия)
Davidov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Февраля 2013 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)


Проектируется котельная.
Условия работы: без постоянного присутствия персонала, полностью автоматическая.
Вопрос: надо ли делать сигнализацию оповещения загазованности у входа в котельную?
(грубо выражаясь, что б человек находящийся на территории могут увидеть о наличии загазованности в котельной)

Конечно надо,  [злой] НПБ и ГОСТы приводить не буду , но надо

Инженер АСУТП (Екатеринбург, Россия)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Февраля 2013 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Конечно надо,   НПБ и ГОСТы приводить не буду , но надо

А можно привести. Просто не сталкивался...

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Davidov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Февраля 2013 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

РД 12-341-00
5.2. В котельных, полностью автоматизированных, обслуживание которых осуществляется периодически, датчики приборов контроля устанавливаются у входа в помещение, а сигнализация от прибора контроля выводится на пульт дежурного оператора.

Это одно из требований то что у спел найти на скорую руку, от нас газовики еще требовали сигнализацию "ВХОД РАЗРЕШЕН", т.е еще должна быть предусмотрена вытяжная вентиляция, и всякие блокировки по сбросу газа, и подачи топлива.

Инженер АСУТП (Екатеринбург, Россия)
Mishanya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Марта 2013 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Здесь говорится о КОНТРОЛЕ, а об оповещении У ВХОДА ни слова.

Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Davidov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Марта 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

СНиП II-35-76
СИГНАЛИЗАЦИЯ
15.15.* В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;
сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной;
для котельных, работающих на газообразном топливе при достижении загазованности помещения 10 % от нижнего предела воспламеняемости природного газа.

Вопрос тогда ставится по другому, если у Вас есть диспетчерский пункт, тогда не обязательно, если нету то надо

Инженер АСУТП (Екатеринбург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Марта 2013 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

А еще делают аварийное взрывозащищенное освещение с уличным выключателем...Eprudnikov
Если имеется сигнализатор загазованности (газоанализатор на метан), то он должен отключить подачу газа, незащищённое электрооборудование, включить аварийную вентиляцию и угроза взрыва будет устранена. Сигнал на территории не нужен.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 601, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван, Jordaned, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines