Шлейф от трансформатора 2х630 кВА до трансформаторной ячейки 10 кВ. Сечение кабеля?

Количество просмотров - 3162
(ссылка на эту тему)
Slavon 73
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Ноября 2012 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое минимальное сечение кабеля должно быть между трансформаторной ячейкой 10кВ и трансформатором 10/0,4кВ? По каким параметрам оно проверяется?

мощность трансформаторов 2х630кВА

Ведущий инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Сергун
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2012 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Привет земляк!
По номинальному току, аварийному току, на термическую стойкость (не возгорание)

Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2012 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Не менее S-70 на каждый транс
Slavon 73
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Ноября 2012 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Вот только с термической стойкостью проблема, ТКЗ и релейную защиту в голове рассчитывает энергоснабжающая организация, а времени очень часто нет ждать от них результатов, монтеры подгоняют...

Ведущий инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Ноября 2012 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Ну так а что тут сделаешь, проверять кабель все равно надо, это Ваша ответственность

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван, Jordaned, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines