Крепление приводов ПД-14 разъединителя РГП-35 (35 кВ). Установочные чертежи?
|
Количество просмотров - 4847
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Gysena
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Коллеги, если можете, поделитесь, пожалуйста, фрагментом установочного чертежа разъединителя (35 кВ). Не совсем понимаю, как, а точнее, на что крепятся приводы РГП-35 (1 главный, 2 ЗН).
|
Начинающий инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
На сайте ЗЭТО найдете скачайте каталог - там есть устан. размер рамы разъединителя. Если что - запросите. Там люди контактные.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
Насколько я помню, там есть кронштейн для приводов, который крепится к раме разъединителя (труба круглого сечения и т.д.). и он входит в комплеки поставки разъед-ля, т.е. проектировщику дополн. крепления предксматривать вроде бы не нужно. Но проверьте это по заводским чертежам.
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Михаилъ
|
Кстати блоки управления ПД надо размещать не на раме. В ПУЭ написано по поводу "удаленности" от аппарата.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
это для напряжения 330 и больше, не для 35, там приводы без выносных блоков управления.
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Юра Харьков
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Скорее всего кронштейны для крепления приводов идут в комплекте, наверно нужно указать в опросном листе
|
Проектировщик (Харьков, Украина)
|
|
|
Gysena
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Благодарю всех за ответы!
Отдельное спасибо Юрию Харькову за вложенные файлы!
|
Начинающий инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Electric Mouse
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Уважаемая Iriiishka! А Вы не подскажете конкретный пункт ПУЭ где написано по поводу "удаленности" БУ от аппаратов? и еще может у Вас есть информация (габаритный чертеж) этого самого БУ. Речь идет у меня об РГН.1-110 и РГН.2-110.
|
Заведующий группой, инженер-электрик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Михаилъ
|
Увы, потерял я нормативную инфо - не могу найти пункт.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Cruze
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Посмотрите СТО 56947007-29.240.10.028-2009 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)», п. 7.5.1.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
Tag
|
и еще может у Вас есть информация (габаритный чертеж) этого самого БУ. Речь идет у меня об РГН.1-110 и РГН.2-110.
Выше ссылка дана на привод ПД-14 - там все есть
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
|