Подскажите пожалуйста, какая категория надежности электроснабжения должна быть у двухэтажного жилого дома с автономным отоплением на газовых котлах? По СП до 5 этажей 3-я категория, но если зимой отключится на сутки электроэнергия система замерзнет. Может можно предусмотреть какие то бесперебойники? По ТУ однотрансформаторную ТП прописали.
|
Ведущий инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
|
|
|
Closer

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
IIя по СНиП II-35-76
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Сергун
|
Ну и выполняй по ТУ. П.С. Подойди к инженеру ОВиКу, что он тебе на это скажет?
|
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
|
|
|
Slavon 73

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Поквартирные газовые котлы не регламентируются СНиП II-35-76 котельные установки. Подсказали вроде можно через бесперебойник можно подключить котлы.
|
Ведущий инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Подскажите пожалуйста, какая категория надежности электроснабжения должна быть у двухэтажного жилого дома с автономным отоплением на газовых котлах? По СП до 5 этажей 3-я категория, но если зимой отключится на сутки электроэнергия система замерзнет. Может можно предусмотреть какие то бесперебойники? По ТУ однотрансформаторную ТП прописали.
Мы такие дома запитываем в зависимости от этажности согласно СП 31-110-2003: двухэтажный дом будет III категории.
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Infane
|
А если на весь малоэтажный дом предусмотрен один котел. Категория электроснабжения - III Допустим устанавливаем ИБП. На какую емкость выбирать ИБП, кто-нибудь подказать может?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Sim
|
Естественно будет ІІІ категория и дополнительно нет необходимости устанавливать ИБП. В теме же четко прозвучало-отопление автономное для каждой квартиры. Вряд ли температура за сутки, при любом раскладе, в квартире опустится до минусовой
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Infane
|
Естественно будет ІІІ категория и дополнительно нет необходимости устанавливать ИБП. В теме же четко прозвучало-отопление автономное для каждой квартиры. Вряд ли температура за сутки, при любом раскладе, в квартире опустится до минусовой
Я бы был уже не рад температуре +10С, откуда тогда такие выводы про "минусовую"?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Sim
|
3-я категория, но если зимой отключится на сутки электроэнергия система замерзнет Вывод отсюда, что система не замерзнет при любом раскладе.. И второе на индивидуальное автономное отопление не распостраняется требования СНиП на котельни по категориям электроснабжения
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Infane
|
Представьте что с вами произойдет за сутки при морозе за окном -30 и без отопления и газо/электроплит, особенно если вы заснете, к примеру.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Sim
|
Представьте что с вами произойдет за сутки при морозе за окном -30 и без отопления и газо/электроплит, особенно если вы заснете, к примеру.
На этот счет, нормативные требования данный вопрос не рассматривают. К тому же ничего на произойдет, снизится температура в помещении максимум на пару градусов и все. Расчет ведь ограждающих конструкций, тоже не с потолка берется, а в зависимости от теплопотерь, а для снижения теплопотерь стены утепляются в конструкторской части строительного раздела.
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Foxson
|
Представьте что с вами произойдет за сутки при морозе за окном -30 и без отопления и газо/электроплит, особенно если вы заснете, к примеру. Ну а представьте если центральное отопление отключится на вполне нормативный срок и это отключение не будет считаться даже аварией. Нормативы по предельному времени отключения центрального отопления в зависимости от мощности источника в инете можно найти.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Infane
|
То есть общий котел вы запитаете по 3-ей категории?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
А если на весь малоэтажный дом предусмотрен один котел. Категория электроснабжения - III Допустим устанавливаем ИБП. На какую емкость выбирать ИБП, кто-нибудь подказать может?
Учитывая время на ремонтные работы для потребителей III-й категории, это будет очень дорогое ИБП и к тому же не целесообразное
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Представьте что с вами произойдет за сутки при морозе за окном -30 и без отопления и газо/электроплит, особенно если вы заснете, к примеру.
Ну для начала дом должен обладать очень плохой теплоизоляцией чтобы при отключении отопления за пару часов полностью остыть внутри, а во-вторых если это частный дом, то никто вам за ваши же деньги не запрещает протянуть вторую категорию
|