Сообщение #1 : 19 Ноября 2012 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Дано: газовый котел двухконтурный Vaillant (165Вт); однофазный ввод 220В с периодически нестабильным напряжением (сварка у соседей); контур заземления.
Хотелки: какой выбрать ИБП с синусоидой на выходе в режиме питания от батарей?; если мощности будет достаточно, то подключить к нему компьютер (400Вт) и телевизор LCD (100Вт).
Варинт со стабилизатором не очень приемлем, т.к. хороший стаб стоит почти как ИБП.
Посоветуйте что-нибудь путное, а то фирмы по продаже котлов советуют чушь.
ИБП Вайлант.jpg
 
* ИБП Вайлант.jpg
(87.23 Кб, 963x522)  [скачать]  [загрузок: 3220]

Инженер (Минск, Беларусь)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Ноября 2012 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

Мощность ИБП с вашей нагрузкой должна быть 1000ВА. Из проверенных марок APC Smart-UPS 1000, EATON 5115 1000VA. При такой мощности нагрузки время работы на внутренних батареях будет 7-8 минут. Если время работы на батареях нужно больше, то нужно брать модели с возможностью подключения внешних батарей.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Vvicin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Ноября 2012 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

вы предлагаете ИБП кторые стоят как полкотла!
Мне бы вариант побюджетнее
Раздумываю над этим Ippon Smart Winner 1000 интерактивный синусоида
Какие мнения?

Инженер (Минск, Беларусь)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Ноября 2012 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Про ИПОН ничего не скажу, не сталкивался сам. Когда к клиенту третий раз приезжаешь из-за отказа техники, то он все сильнее думает, что ты ему поставил фуфло и сильно нагрелся на его доверчивости, хотя каждую копейку именно он сам экономил и просил что подешевле. А с нормальной техникой раз в год приедешь, пыль сдуешь, проверишь соединения, батарейку и оно дальше жужжит еще целый год не нервируя ни хозяина ни меня. Года через 3-4 можно батарею протестировать и предложить заменить, если емкость на 20-25%% потеряна. И все довольны! [улыбка]

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Vvicin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2012 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Купил Ippon Smart Winner 1000. Работает автономно на котел чуть больше часа. При очередном отключении элепстричества на 3 часа (меняли опору ВЛ-0,4кВ) дом начал остывать.
Хотелось бы к этому ИБП присобачить 2 автоаккумулятора по 90А/ч. Может у кого есть работающая схема переделки или реальный опыт такой "модернизации"?

Инженер (Минск, Беларусь)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Декабря 2012 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Купил Ippon Smart Winner 1000. Работает автономно на котел чуть больше часа. При очередном отключении элепстричества на 3 часа (меняли опору ВЛ-0,4кВ) дом начал остывать.
Хотелось бы к этому ИБП присобачить 2 автоаккумулятора по 90А/ч. Может у кого есть работающая схема переделки или реальный опыт такой "модернизации"?

Для внешней батареи 90Ач понадобится внешний зарядник, т.к зарядник в ИБП не потянет, т.е заряжать батареи будет , но о-о-очень медленно. Бывали случаи, кода после длительного отключения сети через час происходило еще одно отключение, ИБП не успевали зарядить батареи и через несколько минут "Load power off! System shut down!" [грусть]

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Vvicin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Декабря 2012 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

чем медленнее тем живее аккумулятор. главное чтоб зарядное в ИБП и инвертор не крякнули от пергрева. Скорость зарядки мне неважна совсем. Но вариант с внешним автоматическим зарядником тоже есть смысл рассмотреть (если зарядник стоит не больше 100$).
Мне бы практическое решение данного вопроса на базе вышеназванного упса.

Инженер (Минск, Беларусь)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Декабря 2012 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)


чем медленнее тем живее аккумулятор. главное чтоб зарядное в ИБП и инвертор не крякнули от пергрева. Скорость зарядки мне неважна совсем. Но вариант с внешним автоматическим зарядником тоже есть смысл рассмотреть (если зарядник стоит не больше 100$).
Мне бы практическое решение данного вопроса на базе вышеназванного упса.
А в Ипоне вашем есть штепсель для подключения внешней батареи? Если есть, то нужно узнать напряжение внешней батареи. Потом взять обычное зарядное устройство на это напряжение, самое простое без термокомпенсации и умного буферного режима заряда  продается в автомагазине, как раз около 100долл. Если батарея 48В то это уже поискать в фирмах, которые пром автоматикой занимаются или у связистов - там точно есть. Внешний зарядник подключаете к сети до ИБП. Батарею подключаете к ИБП, зарядник подключаете к батареи. Если у зарядника есть регулировка напряжения, подбираете так, чтобы максимал. напряжение внешнего зарядника было равно или чуть-чуть меньше напряжения заряженной батареи ИБП. Да, некоторые зарядники не работают без подключенной батареи.  В этом случае меряете напряжение на ИБП, затем берёте аккумулятор слегка разряжаете его, а затем подключаете к заряднику и регулируете напряжение зарядника. После чего можно собрать всю схему. Поправьте меня, если чего-то пропустил.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Vvicin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Декабря 2012 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

нету в этом ипоне заводской возможности подключения внешних АКБ
Напряжение 2х12В=24В (ну или 13,5х2=27В). Т.е. надо зарядник на 24В.

Инженер (Минск, Беларусь)
Letov Misha
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Февраля 2013 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

MAP·SIN·PRO·12·1,3 самое простое отечественное решение

-Отображение напряжений, токов, режимов работы и др. на ЖК экране.
-Регулируемая двухступенчатая система заряда аккумуляторов
-Отображение напряжений, токов, режимов работы и др. на ЖК экране.
-Регулируемая двухступенчатая система заряда аккумуляторов
-Возможность автоматического увеличения мощности электросетей в пиковое время или при пиковых нагрузках
-Наличие байпаса (автоматическая трансляция 220 В).
-Корректная работа с мини-электростанцией - перехват нагрузки в случае превышения мощности; автоматическое временное уменьшение зарядного тока, в случае общего потребления в рамках максимальной мощности миниэлектростанции; выравнивание зарядного тока).
-Точная подстройка значения выходного напряжения, с возможностью установки его величины по желанию пользователя.
-Возможность, по желанию пользователя, менять пороги напряжений начала/конца заряда.


Ориентировочное время работы от аккумуляторов

AKБ              100 Вт         300 Вт    500 Вт     1 кВт 
2 x 190 А×ч   42ч             13ч         7ч 20м     3ч 50 м
1 x 190 А×ч   21ч              6ч         3ч 50м      1ч 40м
2 x 90 А×ч     9ч30м          3ч         1ч 40м      45м 
1 x 90 А×ч     5ч40м          1ч45м    50м          13м


Вывод: имея 2 АКБ по 190 Ач данная модель МАП-а будет работать примерно 42 часа при нагрузке в 100 Вт, либо 5 часов при 1 АКБ в 100 Ач

Примечание: правильно предположить время работы своих приборов от МАП-а не просто, люди часто делают ошибки. Например: "я посчитал что мне надо 2 кВт и на 4-х АКБ и получил не 1 - 2 суток, а всего лишь 2 часа". Человек ошибся - многие приборы, такие как насосы и ручной инструмент имеют маркировку 1-2 кВт, однако, на самом деле постоянно столько не потребляют. Другие приборы, особенно нагреватели и чайники потребляют именно столько, сколько указано на этикетке.

Дополнительные технические параметры
Выходное напряжение: чистая синусоида
Возможна работа при относительной влажности от 0 до 98% без конденсации
Гарантия: 1 год

Директор (Минск, Беларусь)
Vvicin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Февраля 2013 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_12_1_3   600$  [шок] да и без АКБ
дороговато для дома
но за инфу спасибо



Инженер (Минск, Беларусь)
Letov Misha
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Февраля 2013 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

http://coslight.by/catalog_Micro-Art.shtml
Если еще какие приборы кроме котла присоеденять то вариант идеальный

Директор (Минск, Беларусь)
Coramba
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Ноября 2015 года, 19:56
(ссылка на это сообщение)

Прочитала в интернете:,,он-лайн модель Инелт (K1000LT), работает от 36 вольт, 3 батареи последовательно. Известно, что чем выше напряжение батареи, тем выше КПД устройства, и ниже требования к сечению проводов. Другими словами, 36-вольтовая система проработает дольше, чем 12-вольтовая, с теми же тремя аккумуляторами, но соединёнными паралелльно; Так ли это на самом деле?
Занимаюсь подбором ИБП On-Line к газовому котлу Baxi NUVOLA-3 COMFORT 240Fi 24,4 кв на 3 фазы , Номинальная электрическая мощность 190. Не знаю от куда плясать: от ИБП или АКБ? Подключать планирую только котёл, в приоритете время работы от АКБ. Помогите подобрать мощность системы ИБП +АКБ на 8часов бесперебойной работы!

Пенсионер (Москва, Россия)
Леонид 434
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Апреля 2016 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!! Постоянно скачет напряжение в сети, хочу для котла подобрать ИБП, подскажите, пожалуйста, какой лучше подобрать (прочитал, что для online нужен аккумулятор еще покупать). Возможно ли без АКБ обойтись??

Инженер (Киев, Украина)
Леонид 434
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Апреля 2016 года, 01:09
(ссылка на это сообщение)

Проконсультировался с продавцами, аккумулятор надо отдельно покупать, взял online на 200Вт, и батарею на 50Ач https://best-energy.com.ua/product/ups/ukraine-ups/sinpro-on

Инженер (Киев, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1697, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines