План эвакуации из здания (помещения) при пожаре. Как правильно составить?

Количество просмотров - 25610
(ссылка на эту тему)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Ноября 2012 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Собственно интересует - как правильно составить план эвакуации из здания (помещения) при пожаре?
На основании каких документов (ГОСТ, какие-либо другие рекомендации) составляется (чертится) план эвакуации? Что именно на нем должно быть показано и описано?
Буду очень благодарен за оказанную помощь [улыбка]

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2012 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

раньше был ГОСТ 12.2.143-2009, теперь, продублирую сообщение Firecraft из другой темы
на сайте ВНИИПО опубликован проект изменений № 2 к СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

1. Дополнить раздел 2 следующим определением:
«план эвакуации людей при пожаре: Документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.».
3. Добавить раздел 8 следующего содержания:
«8 Требования пожарной безопасности к планам эвакуации людей при пожаре
8.1 Планы эвакуации разрабатываются для объектов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также для объектов с рабочими местами на этаже для 10 и более человек.
8.2 Планы эвакуации разрабатываются для каждого этажа в целом или для отдельных его частей в пределах пожарного отсека.
8.3 Количество планов эвакуации определяется из расчета один план эвакуации на 150 м2 площади этажа. Количество планов эвакуации на этаже должно быть не меньше количества эвакуационных выходов с этажа.
8.4 Планы эвакуации выполняются на бумаге или другом материале форматом А3 (297x420 мм) или А2 (420×594 мм), фон используемого материала должен быть белым. Планы эвакуации допускается помещать в рамки или ламинировать.
8.5 Планы эвакуации утверждаются руководителем организации, либо лицом, ответственным за пожарную безопасность.
8.6 Планы эвакуации состоят из следующих структурных элементов: графической части, текстовой части и реквизитов.
8.7 Графическая часть плана эвакуации состоит из плана этажа (части этажа) на котором условными графическими обозначениями указываются:
пути эвакуации и эвакуационные выходы;
места ручного пуска автоматических систем противопожарной защиты;
места размещения средств связи зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста;
места размещения телефонов;
места размещения огнетушителей, пожарных кранов, средств спасения, средств оказания первой медицинской помощи;
место размещения плана эвакуации на этаже.
Условные графические обозначения выполняются в соответствии с приложением Б.
8.8 На плане эвакуации должна быть расшифровка всех применяемых условных графических обозначений. Высота условных графических обозначений должна быть от 5 до 7 мм. На одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.
8.9. Размещение условных графических обозначений на планах эвакуации (степень конкретизации, пространственная ориентация) должны определяться, исходя из условий удобства и быстроты их визуального восприятия.
Условные графические обозначения путей эвакуации (направление следования людей к эвакуационным выходам) рекомендуется наносить на план этажа после определения конфигурации зон эвакуации.
8.11. Текстовая часть плана эвакуации должна содержать:
название плана эвакуации с наименованием названия организации и этажа, для которого он разработан;
номер телефона пожарной охраны и помещения пожарного поста;
информацию, передаваемую СОУЭ (текст оповещения в зоне пожарного оповещения);
порядок и последовательность эвакуации людей при пожаре;
способы ручного запуска автоматических систем противопожарной защиты.
Надписи на плане эвакуации должны быть черного цвета. Следует применять прописные буквы русского алфавита и арабские цифры, которые в
пределах одного плана эвакуации должны быть выполнены шрифтом одного размера. Высота шрифта надписей на плане эвакуации должна быть 3, 4 мм.
8.12. На планах эвакуации следует отображать реквизиты «Утверждаю» и «Подпись».
Реквизит «Утверждаю» располагается в верхнем правом углу плана эвакуации и состоит из слова «Утверждаю» (без кавычек), должности лица утвердившего план эвакуации (включая наименование организации), личной подписи, расшифровки подписи, даты утверждения и печати организации.
Реквизит «Подпись» располагается в нижнем правом углу плана эвакуации. В состав реквизита входят: наименование должности лица, разработавшего план эвакуации, личная подпись, расшифровка подписи, дата подписания.
8.13. Планы эвакуации следует перерабатывать в случае изменения информации, содержащейся в графической, либо текстовой части документа.
8.14. Планы эвакуации следует размещать в 2-4 метрах от эвакуационных выходов. Планы эвакуации следует размещать на стенах помещений в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.
8.15. Согласованию с органами государственного пожарного надзора планы эвакуации не подлежат.

Тут указаны другие размеры, чем в госте.

Проектировщик (Москва, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2012 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

А что ГОСТ 12.2.143-2009 утратил силу и уже не действует?

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2012 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Я делала по ГОСТ, там не так уж много различий, на первый взгляд. Но пока заказов нет на планы, проект изменений не смотрела в полном объеме, и не могу Вам достоверно сказать что это уже действующий документ, т.к. только узнала об этих изменениях. Подождите может уважаемый Firecraft прокомментирует.

Проектировщик (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Ноября 2012 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

У нас при приведении к нормам планов эвакуации использовались ГОСТ Р 12.2.143-2002 (разбил на две части из за размера) и ГОСТ Р 12.4.026-2001

Ну и:

Инженер ( ? , Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Ноября 2012 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Брумбурум
Спасибо за ГОСТы. Они все действующие?

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Ноября 2012 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Актуальность их, к сожалению, не проверял поскольку я косвенно участвовал в той работе. Но вы же можете проверить через инет [улыбка]

Инженер ( ? , Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Ноября 2012 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Смотрите на номера ГОСТОВ я Вам дала ГОСТ от 2009 г., а эти от 2002,2001

Проектировщик (Москва, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Ноября 2012 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Все верно. ГОСТ 12.2.143-2009 введен взамен ГОСТ Р 12.2.143-2002. А ГОСТ Р 12.4.026-2001 - действует.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Ноября 2012 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

а проект изменений к СП не нашли введен уже?

Проектировщик (Москва, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Ноября 2012 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Собственно вот, что написано на сайте ВНИИПО:
Цитата
Сотрудниками ФГБУ ВНИИПО МЧС России разработана первая редакция проекта изменений № 2 к СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».Замечания и предложения по проекту принимаются до 29 декабря 2012 г. по адресу: мкрн. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха, Московская обл., 143903; факс: 529-82-52; E-mail: vniipo.onpr@mail.ru. Телефоны разработчиков: 524-82-48 (Грущинский П.А.)


Как я понимаю, пока изменение №2 еще не введено, и до конца сего года принимаются замечания и предложения.

В общем для себя вынес, что делать план эвакуации необходимо ориентируясь на ГОСТ 12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2001. Но есть небольшой нюанс - знаки путей эвакуации в этих стандартах немного отличаются. Как быть?
* Изменение №2 к СП.3.13130.2009.rar
(128.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 180]

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Ноября 2012 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

отличаются в ГОСТАХ?

Проектировщик (Москва, Россия)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Ноября 2012 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)


отличаются в ГОСТАХ?

Да, именно в них.

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Ноября 2012 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Ой не знаю, наверное логичнее пользоваться более поздним документом

Проектировщик (Москва, Россия)
Firecraft
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Ноября 2012 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

Кто не видел вот изменения в ГОСТ Р 12.2.143 - 2009  (ОКС 13.100), где написано, что планы в МЧС уже не согласовываются и выполняются организациями, имеющими соответствующее разрешение
* Изменения в ГОСТ.doc
(2562.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 353]

? (Красная Горбатка, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1574, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines