Сообщение #61 : 13 Августа 2014 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)


Этот термин новый только для тех кто далек от автоматизации.
Для спецов он уж точно не нов и даже дорог. 


Определения этого термина нет ни в одном ТНПА.
По "смыслу" - согласен, "спецы", как жаргон, его применяют (как впрочем и другие выражения), но в документации должны использоваться термины, дословно определенные в ТНПА. Что Вы в общих данных раздела автоматизации в состав документации пишите "Схема автоматизации" или "ФСА"?
Теперь вот "спецы" поучаствовали в разработке этого ТКП, да еще придумали и "перечень основных приборов и средств автоматизации". Я не против, пусть будет перечень, по какому ГОСТу его оформлять?

Хотя все это уже обсуждалось без толку...

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Imp
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 13 Августа 2014 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Уже говорила, пусть разработчики ТКП и объяснят, что это такое.

? (Минск, Беларусь)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 13 Августа 2014 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

У нас с одним заказчиком была война из-за этих схем. После первой стычки запросили альбом типовых схем, принятых у них на предприятии. Дали. Потом поменяли исходные данные и прочее - пришлось весь проект переделывать (стадия П) и снова идти на экспертизу. Потом был ХАЗОП, на котором к нам снова докопались из-за схемы, мол не так сделана.
Мы тут же развернули копию их альбома и ткнули пальцем - вот у вас тут ТАК ЖЕ нарисовано, плюс вы сами ссылались на этот альбом. Отстали, но под нос продолжали бубнить, что схему мы сделали неправильно. после выполнения рабочки (еще через год) в замечаниях написали, что отсутствует функциональная схема автоматизации, потребовали сделать и приложили СВОЙ вариант ее выполнения (пример). ГИП сейчас с ними бьется по этому поводу.

Они же теперь предлагают нам сделать другой проект и сейчас уже сразу в Технические требования на автоматизацию забивают все свои хотелки, как то:
- выполнить ФАС по их примеру
- выполнить на стадии П структурную схему, детальную, вплоть до указания всех элементов
- выполнить схемы соединений внешних проводок
- выполнить все электрические схемы
- выполнить все ОЛ по форме фирм производителей и одновременно по их внутренней форме (это вообще улет - внутри у них свое, а у их главной организации свои ОЛ и какие использовать вообще не ясно, тем более ОЛ каких производителей брать если производитель по тендеру выбирается?).

Ну и так далее. В общем хотят что бы мы им сделали и рабочку и проект в одном документе, вне зависимости от 87 постановления. Таким образом получаем два документа, при чем один только для них и должен включать  и рабочку и проект и АСУТП вплоть до ПО. На наш резонный вопрос - так вы же тогда по этой документации и построите и рабочку у нас брать не будете. Они сказали мол вы что , дураки, кто ж по проекту строит? Но когда мы им указали что у них  в стадию П еще и стадия Р входит, как-то стушевались и сказали что им просто надо понимать как и что будет.

Так что есть три варианта (это и к ФАС относится):
- сделать как положено и бодаться с заказчиком
- сделать как хочет заказчик и бодаться с экспертизой (это намного сложнее)
- сделать два варианта - как нужно для экспертизы и как хочет заказчик.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 13 Августа 2014 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

сделать как положено и бодаться с заказчиком

А как положено? в этом то собственно и вопрос.

Инженер (Москва, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 13 Августа 2014 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)


сделать как положено и бодаться с заказчиком

А как положено? в этом то собственно и вопрос.

Вы экспертизу проходили ранее с схемами по другим проектам? Вот и тут так же выполните схемы. Если экспертиза пропускала ранее - значит так и надо.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 13 Августа 2014 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)



сделать как положено и бодаться с заказчиком

А как положено? в этом то собственно и вопрос.

Вы экспертизу проходили ранее с схемами по другим проектам? Вот и тут так же выполните схемы. Если экспертиза пропускала ранее - значит так и надо.



1 Не все проходит экпертизу

2 Эксперты все разные и бобольшей степени это только название, О Том что эксперт дествительно эксперт по сути, а не по названию преходится очень даже сомниваться.
3 эксперта название схемы мало должно волновать его задача чтобы принятые в проекте решения не могли пагубно повлиять  на безопасность.




Инженер (Москва, Россия)
Imp
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 17 Августа 2014 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)


У нас с одним заказчиком была война из-за этих схем. После первой стычки запросили альбом типовых схем, принятых у них на предприятии. Дали. Потом поменяли исходные данные и прочее - пришлось весь проект переделывать (стадия П) и снова идти на экспертизу. Потом был ХАЗОП, на котором к нам снова докопались из-за схемы, мол не так сделана.
Мы тут же развернули копию их альбома и ткнули пальцем - вот у вас тут ТАК ЖЕ нарисовано, плюс вы сами ссылались на этот альбом. Отстали, но под нос продолжали бубнить, что схему мы сделали неправильно. после выполнения рабочки (еще через год) в замечаниях написали, что отсутствует функциональная схема автоматизации, потребовали сделать и приложили СВОЙ вариант ее выполнения (пример). ГИП сейчас с ними бьется по этому поводу.

Они же теперь предлагают нам сделать другой проект и сейчас уже сразу в Технические требования на автоматизацию забивают все свои хотелки, как то:
- выполнить ФАС по их примеру
- выполнить на стадии П структурную схему, детальную, вплоть до указания всех элементов
- выполнить схемы соединений внешних проводок
- выполнить все электрические схемы
- выполнить все ОЛ по форме фирм производителей и одновременно по их внутренней форме (это вообще улет - внутри у них свое, а у их главной организации свои ОЛ и какие использовать вообще не ясно, тем более ОЛ каких производителей брать если производитель по тендеру выбирается?).

Ну и так далее. В общем хотят что бы мы им сделали и рабочку и проект в одном документе, вне зависимости от 87 постановления. Таким образом получаем два документа, при чем один только для них и должен включать  и рабочку и проект и АСУТП вплоть до ПО. На наш резонный вопрос - так вы же тогда по этой документации и построите и рабочку у нас брать не будете. Они сказали мол вы что , дураки, кто ж по проекту строит? Но когда мы им указали что у них  в стадию П еще и стадия Р входит, как-то стушевались и сказали что им просто надо понимать как и что будет.

Так что есть три варианта (это и к ФАС относится):
- сделать как положено и бодаться с заказчиком
- сделать как хочет заказчик и бодаться с экспертизой (это намного сложнее)
- сделать два варианта - как нужно для экспертизы и как хочет заказчик.

А пример заказчика можете выложить?

? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 17 Августа 2014 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)



сделать как положено и бодаться с заказчиком

А как положено? в этом то собственно и вопрос.

Вы экспертизу проходили ранее с схемами по другим проектам? Вот и тут так же выполните схемы. Если экспертиза пропускала ранее - значит так и надо.

В данной теме немного не это обсуждается.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines