Добрый день Всем!
Помогите пожалуйста, построить схему АВР на 3 ввода (3 ввод- от ДГУ).
АВР надо построить на контроллере (отечественный), который должен дистанционно уведомлять о том что, включен ввод первый или второй, а также показывать значения напряжения на входе выключателя и заносить данные в память.
Вводные выключатели с моторо-приводом на 1600 А.
Заранее Всем спасибо.
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Ноября 2012 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Все отечественное?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Димон 908
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Ноября 2012 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

к сожалению ДА, так я работаю с военными заказчиками!
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Ноября 2012 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Можно попробовать КЭАЗовские ВА55
* catalogue.va53-55-41.1.pdf
(5517.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 218]

в качестве контроллера, как вариант поставить Segnetics
контроль напряжения производить релюшками меандр

Выбор контроллера отчасти определяется протоколами передачи данных с которыми он работает и которые вам нужны.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Димон 908
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Ноября 2012 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

с выключателями я уже определился.
мне осталось управление АВР  на такие большие токи, контакторами не получается.
контроллер мне нужен передавать данные через сухие контакты и чтобы определял какое напряжение на вводах и можно было эти значение передавать на командный пункт.
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2012 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Для составления схемы автоматики АВР надо свести все требования к работе АВР: допустимые временные интервалы, виды ситуаций приводящих к переключению на другой фидер, необходимость в сигнале запуска на ДГУ, очередность включения фидеров, наличие АПВ...
Общо можно составить вариант где сила будет полностью управляться от контроллера, тогда поведение АВР почти полностью будет задаваться программой. Информацию о качестве напряжения на фидерах можно передавать в ПЛК от установленных реле РКН или РКФ. Сервисной контактной обвязкой контакторов реализовать только прямые взаимные блокировки.
PS: а готовенькое что-то есть среди наших производителей? Или имеет смысл найти толкового производителя и по опросному листу заказать шкаф АВР? К опроснику приложите силовую расчетную однолинейку и алгоритм работы.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Димон 908
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Ноября 2012 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

мне бы примерную схему АВР на контроллере, а то ни как не пойму с чего начинать.
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Ноября 2012 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

С однолинейки силовой части начинайте. Здесь где-то в темах есть про АВР с ДГУ. Если у меня по времени получится, что-то вечером набросаю.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Димон 908
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Ноября 2012 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое за ответы. буду ждать
я схемы в ЕСКД делаю, так хочет заказчик
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines