Сообщение #1 : 29 Ноября 2012 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Дали курсовой по проектированию электроснабжения завода. Поскольку синхронные двигатели на 6 кв установлены в одном из цехов сделал распределительную сеть на 6 кв. В выборе оборудования столкнулся с такой проблемой. Бывают ли трансформаторы тока на 6 кв с двумя вторичными обмотками (Одну на технический учет, другую на РЗ.) или можно не париться и поставить трансформаторы на 10 кв?
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Ноября 2012 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

c 2-мя обмотками ТТ на 6 кВ есть (например ТВЛМ-6 ОАО "Самарский трансформатор), но лучше ставь на 10 кВ - больше номенклатура и даже есть ТТ с 3-мя вторичными обмотками (например ТОЛ-10 ОАО "Свердловский завод ТТ")

Проектант (Самара, Россия)
Avtomatic
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Ноября 2012 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

спасибо. помогли. Вот на схеме на 35 кв применяют 3 трансформатора тока а на (6)10 кв всего два. Подскажите пожалуйста не могу найти, почему так...
дп Model (1).jpg
 
* дп Model (1).jpg
(56.73 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 3323]
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Ноября 2012 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

из регламента учета на оптовом рынке э/э и мощности: "Для измерений в электрических сетях с заземленной нейтралью измерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к которым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики", соответственно в цепях с изолированной - достаточно 2-х ТТ (но для точности лучше ставить 3)

Проектант (Самара, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2012 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

"Для измерений в электрических сетях с заземленной нейтралью измерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к которым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики", соответственно в цепях с изолированной - достаточно 2-х ТТ (но для точности лучше ставить 3)

35 кВ все та же изолированная нейтраль как и 6, 10, 20 кВ [подмигиваю]

Необходимо различать ТТ с 2мя вторичными обмотками от ТТ установленным в 2х фазах (А и С)!
Как правило ВСЕ ТТ однофазного исполнения и каждый ТТ  может включать в себя 2, 3, 4, 5 или 6... вторичных обмоток согласовывается с производителем ТТ. Стандартно возможное количество можно посмотреть в техническом описании на данный ТТ.
На данный момент к количеству вторичных обмоток предъявляют ряд требований в зависимости от класса напряжения и функционального назначения ячейки.
Например:
ДЛЯ ЯЧЕЙКИ ОТХОДЯЩЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ в сети 6-10 кВ устанавливаются по 3 вторичные обмотки в каждую фазу.
ДЛЯ ЯЧЕЙКИ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ в сети 6-10 кВ устанавливаются по 3 вторичные обмотки в каждую фазу.
ДЛЯ ВВОДНОЙ ЯЧЕЙКИ  в сети 6-10 кВ устанавливаются по 4 вторичные обмотки в каждую фазу.

Количество вторичных обмоток обусловлено требованиями РЗА, ТИ и АИИСКУЭ. На АИИСКУЭ выделяется 1 обмотка класса точности не хуже 0.5S. На РЗА выделяется 1 обмотка для яч отх линии и 2 на вводных класса точности не хуже 10P. На измерение выделяется 1 обмотка класса не хуже 0,5.

По установки ТТ в 2х фазах. Для экономии применяется 2 ТТ установленные в фазу A и С. Причем учет также можно организовать. К такому исполнению можно отнести ряд неостатков по сравнению с 3 ТТ. При реальном проектировании необходимо руководствоваться требованиями заказчика.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2012 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

так я и говорю: достаточно 2, но лучше 3 [закон]
на 35 кВ так и делают, а на 6(10) часто на вводах ставят 3 шт, а на отходящих - 2 (фазы А и С) (на практике)

а где это Вы видели, что по 6(10) кВ во вводных и отходящих ячейках ставили 4 и 3 вторичных обмотки? 2-е и не более...
и то норовят РЗА подключить на 0.5 (за 7 лет практики у меня такое постоянно перед глазами)  [рыдаю]

Проектант (Самара, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2012 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

а где это Вы видели, что по 6(10) кВ во вводных и отходящих ячейках ставили 4 и 3 вторичных обмотки? 2-е и не более...
и то норовят РЗА подключить на 0.5 (за 7 лет практики у меня такое постоянно перед глазами)

Ввод:
1. учет
2. измерения
3. ДЗТ
4. МТЗ и ТО

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Ноября 2012 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Ввод:
1. учет
2. измерения
3. ДЗТ
4. МТЗ и ТО

Верно!
а отходящая и секционная
1. учет
2. измерения
3. МТЗ и ТО!

Это раньше делали
1. Измерение и учет
2. РЗА

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Ноября 2012 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

приведите пожалуйста тип ТТ, а то более 3-х вторичных обмоток и то по спец.заказу у ОАО "СЗТТ" на 6(10) кВ не знаю

Проектант (Самара, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Ноября 2012 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

тот же завод
ТОЛ-10-I-16 или 17 исполнение
У них где то в начале года стали производиться с 4мя обмотками!
по классам точности ктт и мощности обмоток уточнить в опросном листе!
Так же ТОЛ-10-IM-4 возможно и еще варианты есть...
Если ток слишком большой то ставят 6ТТ по 2 на фазу. Берутся ТТ с 2мя вторичными например 0,5S; 0,5 и 10P; 10P

В выборе оборудования столкнулся с такой проблемой. Бывают ли трансформаторы тока на 6 кв с двумя вторичными обмотками (Одну на технический учет, другую на РЗ.) или можно не париться и поставить трансформаторы на 10 кв?

Бывают. Можно не париться и брать на 10 кВ! Верно сказал Проектант 63

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Ноября 2012 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

спасибо за информацию
когда парами ТТ используют - это понятно, но не часто в ячейках есть такая возможность

Проектант (Самара, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Ноября 2012 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Николай как всегда прав. Делаем проекты и на вводных ячейках 6(10) требуется именно 4 обм. РЗ (МТЗ), РЗ (ДЗТ), Комм.учет, Техн. учет.
На отх. тож самое, кроме РЗ (ДЗТ).

Даже больше скажу. Встроенные ТТ в трансы 110 кВ на мощности 40-63 МВА - можно обм класса точности туда 0,2S поставить. Делается это, чтоб требования современные удовлетворять не меняя дорогостоящие ТТ. Меняю транс в ходе реконструкции и к нему встроенные ставят и для учета, и для защиты.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Ноября 2012 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Николай как всегда прав.

Ни всегда конечно, но стараемся...

Встроенные ТТ в трансы 110 кВ на мощности 40-63 МВА - можно обм класса точности туда 0,2S поставить. Делается это, чтоб требования современные удовлетворять не меняя дорогостоящие ТТ.

Самое интересное что класс точности 0.2S с подковыркой. В требованиях ФСК требование ставить 0,2S на класс 110 кВ и выше, и у требований МРСК тоже встречается требование к учету 0.2S. Ни поверите МРСК прислали замечания мол по их внутреннему документу ставте 0.5S на стороне 110 кВ и хоть ты тресни.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Ноября 2012 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

МРСК не без хаоса. Надо им же читать их же тех. политику - они помыкаются и скажут: Ах, ну да.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Декабря 2012 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)


Николай как всегда прав. Делаем проекты и на вводных ячейках 6(10) требуется именно 4 обм. РЗ (МТЗ), РЗ (ДЗТ), Комм.учет, Техн. учет.На отх. тож самое, кроме РЗ (ДЗТ)...

зачем 2 учёта, если информацию можно передавать на уровне баз данных? может измерение в системе ТМ?
а по поводу 0,5s или0.2s - тут конечно у каждого заказчика свои требования, а общие требования на рынке (из требований НП "Совет рынка"):
"Классы точности измерительных трансформаторов тока:
-   для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше  – не хуже 0,2S;
-   для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2S;
-   для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2S;
-   остальные присоединения - не хуже 0,5S.
Классы точности измерительных трансформаторов напряжения:
-   для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше  – не хуже 0,2;
-   для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2;
-   для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2;
остальные присоединения – не хуже 0,5."

Проектант (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines