Трансформаторы тока 6 кВ с двумя вторичными обмотками. Производители и модели?

Количество просмотров - 11310
(ссылка на эту тему)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 01 Декабря 2012 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

когда парами ТТ используют - это понятно, но не часто в ячейках есть такая возможность

Самарские ТОЛы можно заказать и с разными коэффициентами трансформации для обмоток учета и обмоток РЗА в едином исполнении. Правда каждый ТТ сначала надо согласовывать с заводом, т.к. это уже нестадарт.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 01 Декабря 2012 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Я тож удивлен, ведь ПУЭ допускает присоединять к одной обмотке как техн, так и комм. учет (вроде). Но видимо, так как техн. учет идет на диспетчера, а комм. - служба потребителя. Может поэтому разные обмотки требуются? Я тут мало знаю.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 01 Декабря 2012 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

зачем 2 учёта, если информацию можно передавать на уровне баз данных? может измерение в системе ТМ?

Обмотка измерения необходима для (приборы: амперметры; цифровые преобразователи) и для системы телемеханики!
Я тож удивлен, ведь ПУЭ допускает присоединять к одной обмотке как техн, так и комм. учет (вроде). Но видимо, так как техн. учет идет на диспетчера, а комм. - служба потребителя. Может поэтому разные обмотки требуются? Я тут мало знаю.

Зачем держать на одном присоединении коммерческий и технический учет.
Требования ФСК ЕЭС "Разные обмотки" почитайте норматив НТП ПС и вряде других нормативов указывается такая необходимость.
Для чего:
- думаю чтобы можно было поставить пломбу на вывода учета;
- обеспечения более точного измерения (всем известно про погрешности вызванные недогрузом токовых обмоток...) .  

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 01 Декабря 2012 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Дык если одну обмотку и техн и комм учет, то ясное дело нагрузка больше и погрешность должна быть меньше (обобщая). Пломбирование потребителем, которой питается от ячейки КРУ, где ТТ стоит?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 02 Декабря 2012 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)


Самарские ТОЛы можно заказать и с разными коэффициентами трансформации для обмоток учета и обмоток РЗА в едином исполнении. Правда каждый ТТ сначала надо согласовывать с заводом, т.к. это уже нестадарт.

свердловские тоже можно

всё равно не понимаю технического и коммерческого учёта на одном присоединении. есть счётчики с 2-мя портами. не хочешь обмениваться информацией на уровне баз данных - поставь такой счётчик и с каждого порта бери информацию

а для дозагрузки вторичных обмоток до диапазона 25...100 % используем либо догрузочные резисторы, либо закладываем больше кабеля (когда есть необходимость)

Проектант (Самара, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 03 Декабря 2012 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Да, догрузочники необходимы. А насчет ТТ с разным Кт не слышал - спецзаказ - наверно дорогостоящее решение

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Farhod 475
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Апреля 2013 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

помогите пожалуста
тм 160/10/0,4 при испытании потребляемая мощность холостого хода  2000 вт,
потребляемый ток 9 с лишним ампер,
полчаса холостого  хода масло  кепит,
коэфицент трансформации 25 
омическое сопротивление хорошее

магнитопровод б/у местами ржавчина 
обмотка нн Б/У состояние изоляции хорошее
обмотка вн новое
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 461, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines