Проверка аппаратов на термическую стойкость при к.з. Неточность в РД 153-34.0-20.5027-98?

Количество просмотров - 2143
(ссылка на эту тему)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2012 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Привет всем! Ребята, у кого есть официальное издание РД 153-34.0-20.527-98, если не трудно, уточните! в п. 8.4.1 есть фраза:
Если tоткл больше либо равно tтер.норм, то допустимое значение интеграла Джоуля равно.....
Если же tоткл больше либо равно tтер.норм, то допустимое значение интеграла Джоуля равно....
и условием термической стойкости коммутационного аппарата является выполнение соотношения....                                                
По инету пересмотрела кучу этих РД - везде одна и та же ошибка!
* rd-153-340-20527-98.pdf
(3697.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2012 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Да, есть такая ошибка в РД. Судя по п.8.4.2, в 8.4.1 должно было бы быть так:
Если tоткл больше либо равно tтер.норм, то допустимое значение интеграла Джоуля равно.....
Если же tоткл меньше tтер.норм, то допустимое значение интеграла Джоуля равно....

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2012 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое! Кстати, судя по примерам, приведенным в РД, тоже))) но сразу заглянуть туда ума не хватило)))

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2012 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)


Спасибо большое! Кстати, судя по примерам, приведенным в РД, тоже))) но сразу заглянуть туда ума не хватило)))

Да это вам спасибо. Сколько РД читал, глаз не цеплялся за эту ошибку. Теперь тоже буду знать.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Beroes Group
***
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"

Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2012 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, есть еще один вопрос по РД 153-34.0-20.527-98.
Он касается коэффициента Kctmin, используемого для расчета минимального тока дугового КЗ в произвольный момент времени.
Формула определения коэффициента:
Kctmin = 0,339 + 0,745*10-2Zкt - 0,484*10-4Zкt2 + 0,13*10-7Zкt3.
Согласно РД, это формула (6.44).
Проблема возникла с расчетами токов КЗ при значении Zкt в диапазоне 300-400 мОм: коэффициент получался отрицательным, соответственно получался отрицательным и ток. Решил проверить зависимость коэффициента от Zкt, создал табличку в Excel и построил график. График оказался странным: Kctmin достигает максимума при Zкt=80 мОм (значение 0,63), затем уменьшается и достигает 0 при Zкt=197 мОм, а при при Zкt>197 мОм вообще переходит в область отрицательных значений.
Неоднократно проверял расчетную формулу по разным источникам - формула правильная. Есть ощущение, что в формуле не все в порядке с коэффициентами перед Zкt. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Файл Excel с таблицей и графиком прилагаю.
* Кс.xls
(33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Ryan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июня 2013 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Еще одна ошибка в РД!?
Выполняю проверку гибкой ошиновки подстанции на электродинамическую стойкость. Расчет веду по РД 153-34.0-20.527-98. В принципе тоже самое и в ГОСТ Р 52736-2007.
И тут заметил следующее. Согласно п. 7.4.1 РД электродинамическая стойкость гибких проводников обеспечивается, если выполняются два условия:
1. Fmax≤ Fдоп
2. a-2(s+Rр)≥aдоп.min
Так вот, разговор пойдет именно про 1-ое условие: сравнение допустимого тяжения провода с максимальным.
Чтобы определить допустимое тяжение в проводах необходимо определить допустимое напряжение в материале проводников согласно п. 7.1.2.7 этого же РД.
И тут-то самое интересное, что допустимое напряжение  в материале проводников выражается через коэффициент N и предел прочности при растяжении, который почему-то выражен в Ньютонах (Н), хотя должен быть выражен, например, согласно тому же приложению Б СТО 56947007-29.240.55.143-2013 Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов ВЛ в Н/мм2.

Что получается - еще один недочет?

Ведущий инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1627, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines