Монтажная таблица для СИП-2 3х70+1х70 мм2. Какой типовой проект использовать?

Количество просмотров - 6469
(ссылка на эту тему)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Декабря 2012 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Какой типовик подойдет под СИП-2 3х70+1х70?
Нужна монтажная таблица под него, встречаются лишь СИП-2 3х70+54,6 и 3х95+1х70 [непонятно]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Sedoyche
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Декабря 2012 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

СИП-2 3х70+1х70, а где Вы его вообще взяли? Кто производит это чудо инженерной мысли?

Читаем классификацию проводов СИП (стр.9)
img-Z04152726-0001.jpg
 
* img-Z04152726-0001.jpg
(198.22 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 1965]

? (Москва, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Декабря 2012 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Производят, еще как производят,всегда им делали, нужен максимально допустимый пролет.

У него нулевая жила несущая, хоть и все жилы одинакового сечения

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 04 Декабря 2012 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Какой типовик подойдет под СИП-2 3х70+1х70?
Нужна монтажная таблица под него, встречаются лишь СИП-2 3х70+54,6 и 3х95+1х70
Если посмотрите ТП 24.0067 "Расчётные пролёты для одноцепных и многоцепных ЖБ опор ВЛ 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7-го издания (дополнение к проектам опор ВЛ)" 2004 г., то заметите, что в нём даны одни и те же пролёты для смежных сечений. Поэтому, думаю, что вполне возможно для Вашего провода использовать пролёты для СИП-2 3х70+54,6 или 3х95+1х70. Тем более, что обычно не расставляют опоры по предельным пролетам.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Декабря 2012 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

Пролет зависит от района по ветру, района по гололеда. Типовые разные все зависит от арматуры 26.0086; 25.0017

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 04 Декабря 2012 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Типовые разные все зависит от арматуры 26.0086; 25.0017

От арматуры предельные пролёты зависят меньше всего. Определяющим является величина изгибающего момента стоек, и
Пролет зависит от района по ветру, района по гололеда.
и сечения провода.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
BTF
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2012 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Я имел ввиду, что эти типовые для разной арматуры.

? (Ростов-на-Дону, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Декабря 2012 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Район по гололеду II (15мм), стойки СВ-95, какой пролет можно гнать? 39м сойдет?

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 05 Декабря 2012 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Ну и посмотри по ТП, который Вы применяете в своём проекте, проходят ли такие пролёты для вашего провода. Думается мне, что 39 м - это близко к предельному пролету. Если ВЛИ идет по населенному пункту, то там обычно такие пролеты не рациональны по застройке. Применяйте порядка 30 м и спите спокойно.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 562, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Electrik 1998, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines