Система уравнивания потенциалов. Сечение шины ГЗШ и жил кабелей?

Количество просмотров - 2825
(ссылка на эту тему)
Паша Зелёный
*
Участник форумов

Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Декабря 2012 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые участники форума! Помогите советом с системой уравнивания потенциалов, укажите на ошибки(они есть =)) студенту =)
интересуют вопросы:
1) по кабелю сечение правильно ли подобрал (по табл. ПУЭ)
2) кабель такой можно использовать
3) ГЗШ сталь 40х3
4) ГЗШ соединил с контуром заземления электрощитовой кабелем 16мм
5) Для освещения обязательно систему уравнивания делать?
Система уравнивания потенциалов.jpg
 
* Система уравнивания потенциалов.jpg
(55.46 Кб, 719x1024)  [скачать]  [загрузок: 555]

общая однолинейная схема.jpg
 
* общая однолинейная схема.jpg
(119 Кб, 719x1024)  [скачать]  [загрузок: 504]


Проектировщик (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Декабря 2012 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

На картинках ничего не видно

Инженер (Кстово, Россия)
Паша Зелёный
*
Участник форумов

Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Декабря 2012 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Прикрепляю автокадовский файл
* Проект.dwg
(626.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 139]

Проектировщик (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Декабря 2012 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

1. Аварийный режим не считали? Когда один ввод отключится? Кабель не потянет.
2. Если разделение P и N было на ТП (что вряд ли), то можно. Впрочем, это я о числе жил кабеля, а о чем вопрос-то был? [улыбка]
3. Сечение ГЗШ - половина фазного. Берете сталь, значит умножаем полученное число на 3. (!)
4. Нет такого термина контур щитовой. У вас есть ГЗШ. Она и все, что к ней подключили - это СУП (система уравнивания потенциалов). Можете проложить ГЗШ по периметру щитовой, если хотите. Сечение см.п.3.
5. Имеется ввиду, для светильников? Нет, они у вас заземлены 3-ей жилой питающего кабеля.
Дальше.
ВВГнг не пройдет, скорее всего. Здание жилое или общественное - ВВГнг-LS.
ЩО и ЩАО запитаны с соседних автоматов одной секции. Даже не знаю, с чего начать... аварийка нужна? Значит нужен АВР. Запитанный с ВРУ. А аварийные светильники - огнестойким кабелем.
Там еще лифты есть. Тоже 1 категория, однако. Опять через АВР.
По мелочи: ток потребителей указан для 3-фазного питания, а в большинстве случаев они однофазные, правда, 16А автомат проходит. Только цифирки поправить.
Пока то, что разглядел.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Паша Зелёный
*
Участник форумов

Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Декабря 2012 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Сomings, спасибо за ответ... немного ситуация проясняется... но в пятницу эт оч сложно...
Здание одноэтажное (подвал+1 этаж) пищеблок, площадь этажа не превышает 500м2, лифты мелкие для транспортировки с подвала на первый этаж и обратно (посуды, продуктов и т.д.),а все остальное питание оборудования.


да возникает еще такой вопрос: дополнительную систему уравнивания потенциалов надо ли делать? или она делается для ванных комнат?

Проектировщик (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2012 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Циркуляр № 6-1/2000 О выполнении ГЗШ, ПУЭ-7 п.7.1.87 .....система уравнивания потенциалов... ( в проекте полоса  40х30  ...?)

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, VadGKorn, Wespe
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines