Управление аспирационными системами. Пример схемы с прямым и плавным пуском

Количество просмотров - 10506
(ссылка на эту тему)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2012 года, 18:47
(ссылка на это сообщение)

При этом на суд Коллег выкладываю схемы управления аспирационными системами
с прямым пуском и с устройством плавного пуска
Конструктивные замечания с благодарностью будут учтены до высылки чертежей Заказчику
* Аспирация1.dwg
(437.92 Кб)  [скачать]  [загрузок: 368]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2012 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

1. На мой взгляд многовато сильноточных переключателей для пуска одного двигателя.
Полагаю, что без 51АQS1 (51БQS1) вполне можно было бы обойтись. Использовать только 51АQS2 (51БQS2) и доп контакт этого выключателя включить в цепь управления RUN/STOP УПП.
2. Не очень хорошо, что в УПП не используются контакты реле R!, отключающие входной контактор КМ1 при аварии.
3. На схеме обозначения 51БKS1, 51БKS2, а в перечне элементов 51БKS, 51БKS1.
4. Я не применял УЗД-3, как они будут себя чувствовать на несинусоидальном напряжении во время пуска?

А вот режим работы и УПП и прямой пуск, дублирование управления и защит это необходимо?
Просто оставить двигатель на работу с УПП и байпасным контактором - недостаточно надежно?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
VladM
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2012 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд многовато сильноточных переключателей для пуска одного двигателя
Абсолютно согласен. В своё время варианты силовых схем с УПП поднимались в теме Построение схем с УПП: двух- и трех- фазноуправляемые УПП и входной контактор . И как мне помнится удавалось обходиться куда меньшим количеством коммутационной аппаратуры.
Зачем так много силовых переключений?

Главный инженер (Москва, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2012 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Зачем так много силовых переключений?

Такого рода схемы управления конвейером с устройством плавного пуска разработаны по настоятельной рекомендации одного из Заказчикоа с целью безопасности эксплуатации
Такие схемы реализованы на многих предприятиях КУЗБАССА
От других Заказчиков и эксплуатации замечаний не было
Кроме того ,такую схему рекомендовал начальник отдела Электропривода фирмы ""ЭЛЕКТРОПРОФИ" представительства SCHNEIDER ELECTRIC
Я просто предоставил такой вариант
А использовать его или нет ,пусть решают Коллеги
А силовых переключений всего два аппарата - до и после УПП
Зато УПП может быть нейтрализовано в любой момент при необходимости

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
VladM
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2012 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Такого рода схемы управления конвейером с устройством плавного пуска разработаны по настоятельной рекомендации одного из Заказчикоа с целью безопасности эксплуатации
Тогда понятно [улыбка]

Главный инженер (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2012 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)


схемы управления аспирационными системами

Такого рода схемы управления конвейером с устройством плавного пуска разработаны по настоятельной рекомендации одного из Заказчикоа с целью безопасности эксплуатации

Так тут конвейер или вентилятор? То что необходимо для конвейера, надо ли переносить на вентилятор?
Да и в применении к конвейеру, что дают в части безопасности работы конвейера ручные переключатели до и после УПП? Кнопки аварийного отключения на них не действуют, пока это кто знающий добежит до шкафа. Только как более безопасный и быстрый вариант замены УПП? Но и в плане быстроты всё равно привод остановится, пока это обслуживающий персонал придет к шкафу, выполнит переключения и "напрямки" запустит этот привод... Тогда уж в плане и безопасности и меньшего времени простоя, после УПП поставить реверсивный контактор с автоматическим (или переключателем с рабочего места оператора) переключением "на прямой пуск" при аварии УПП.
А вот использовать реле R1 для отключения при аварии УПП, в части безопасности было бы полезно во всех случаях.
Конечно не зная технологии оборудования, трудно сформировать оптимальное решение, кажется что схема избыточна, извините, если что не так [улыбка]

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Декабря 2012 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Да тут вентилятор
А принято было устройство плавного пуска из-а того,что к направляющему аппарату технологи хотели предусмотреть привод МЭП производства ООО"Сибирь-мехатроника"
Пришлось настоять на его исключении и заменить УПП
Да технология запуска любого механизма с УПП почти одинакова за исключением защит и блокировок
Никуда к шкафу не надо бегать
Эксплуатация объяснила то,что переключение устройства вводного резерва выполняется только
при наладочном режиме
Поэтому он размещается на панели щита НКУ
Что касается кнопки аварийного отключения,то она предусмотрена на втором листе причем с фиксацией в соответствии с требованиями действующего ПУЭ п. 5.3.31   
Что касается реле R1 УПП ,то я его при редактировании схемы использовал на сигнал в АСУТП
А в АСУТП должен быть сформирован сигнал на отключение механизма
Такое решение было принято для конвейеров с Заказчиком


Я благодарен всем Коллегам,принявшим участие в обсуждении этой темы
Чертежи отредактировал с учетом Ваших замечаний и предложений
* Аспирация 2.dwg
(453.77 Кб)  [скачать]  [загрузок: 215]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Декабря 2012 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)


Чертежи отредактировал с учетом Ваших замечаний и предложений

1. Нестыковочку позиционных обозначений 51БКS...51БКS2 на 1-м и 2-м листах схемы и в перечне элементов Вы не убрали сознательно, или я что-то недопонял?
2. Что за связь между реле 51БКL6 и 51БКV1?
3. Аналогично на 2-й схеме с 51А...

Ну а с остальным - Вы разработчик, Вам и решать.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Декабря 2012 года, 04:42
(ссылка на это сообщение)

1. Нестыковочку позиционных обозначений 51БКS...51БКS2 на 1-м и 2-м листах схемы и в перечне элементов Вы не убрали сознательно, или я что-то недопонял?
2. Что за связь между реле 51БКL6 и 51БКV1?
3. Аналогично на 2-й схеме с 51А...

Да,нестыковка обозначений 51AKS ...51AKS2, 51БKS...51БKS2 имела место
Отредактированы схемы с обозначениями,как в перечнях элементов  51AKS,51AKS1  и 51БKS,51БKS1
Добавлены реле  51AKL6,51БKL6  для контроля готовности устройства плавного пуска на сигнал
в АСУТП(в предыдущем чертеже аспирация1.dwg отсутствовали)
Реле 51АKV1 для АВР питания исполнительного реле пожарной сигнализации 51АKLC на отключения аспирации
Благодарю за замеченные опечатки

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Декабря 2012 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)

Добавлены реле  51AKL6,51БKL6  для контроля готовности устройства плавного пуска на сигнал
В Ваших последних схемах (аспирация2.dwg ) между катушками 51AKL6(51БKL6) и 51AKV1(51БKV1) показана линия электрической связи. По крайней мере у меня так открывается в акаде. Видимо опечатка? Именно это я и хотел Вам указать.
Функциональное назначение этих реле понятно.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Декабря 2012 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Ваших последних схемах (аспирация2.dwg ) между катушками 51AKL6(51БKL6) и 51AKV1(51БKV1) показана линия электрической связи. По крайней мере у меня так открывается в акаде. Видимо опечатка? Именно это я и хотел Вам указать

Ну конечно на зажимах А2 катушек 51AKL1,51AKV должен провод с одинаковой маркировкой 51A-N2
А для другого конвейера на зажимах А2 катушек реле 51БKL1,51БKV должен провод с одинаковой маркировкой 51Б-N2
Огромное СПАСИБО!!!!
Выложить отредактированные схемы?
Если выложить,то могу только вечером с домашней почты

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Декабря 2012 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)


Выложить отредактированные схемы?
Если выложить,то могу только вечером с домашней почты

Необходимости нет, принцип понятен, по технике всё вроде обсудили, оформление Ваше (портянки с ПЭ на каждом листе) о котором шел горячий диспут на соседней ветке, посмотрел на практике.
Ну а проверять полностью и внимательно, не обессудьте - времени нет, во всяком случае до конца года.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Декабря 2012 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

оформление Ваше (портянки с ПЭ на каждом листе) о котором шел горячий диспут на соседней ветке, посмотрел на практике.

Да вот так в жизни получается
Все чертежи , кроме планов,разрабатываем на листах высотой 297 мм
Я полагаю,что за такое размещение ПЭ преследовать не будут
Еще раз огромное СПАСИБО за то ,что было уделено внимание к моим чертежам
и высказаны конструктивные заммечания
Будем стараться!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Декабря 2012 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

На первый взгляд схема неудобоваримая: каждый из контактов нужно поискать...
Лист 4463П/05(2)-403-1-ЭМ-2.10- куда-то пропал 49SB  Пост управления кнопочный взрывозащищенный указанный в спецификаци...
Упорно для чего-то неправильно изображаются Свободные контакты- зачем вообще Вы их изображаете, какую смысловую нагрузку это несет?
Для чего изображены колодки реле?
Почему используются разные УГО мест соединения проводов?
Глобальный вопрос: Это схемы для шкафов? Если да, то почему датчики подключенные отдельными проводами и находятся в шкафу и где вообще клеммные колодки шкафов? Для полного рассмотрения подобной схемы нужна схема автоматизации...          

? (Вильнюс, Литва)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Декабря 2012 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

На первый взгляд схема неудобоваримая: каждый из контактов нужно поискать...
Лист 4463П/05(2)-403-1-ЭМ-2.10- куда-то проопал 49SB  Пост управления кнопочный взрывозащищенный указанный в спецификаци...
Упорно для чего-то неправильно изображаются Свободные контакты- зачем вообще Вы их изображаете, какую смысловую нагрузку это несет?
Для чего изображены колодки реле?
Почему используются разные УГО мест соединения проводов?
Глобальный вопрос: Это схемы для шкафов? Если да, то почему датчики подключенные отдельными проводами и находятся в шкафу и где вообще клеммные колодки шкафов? Для полного рассмотрения подобной схемы нужна схема автоматизации

Пост ууправления 49SB изображен на листе 2 схемы (Маркировки проводов   49-5   49-7
49-13    49-15)
Свободные контакты по требованию заводов изготовителей НКУ
Вся суть в том,что мы не выполняем схемы электрические соединений адресным методом ,а даем принципиальные схемы попанельные(пошкафные) и там указываем блоки зажимов
Несколько технических заданий на изготовление НКУ я прикладывал на другой ветке
К великому сожалению по независящим от нас электриков причинам,мы не пользуемся зарубежными программными продуктами (Autocad Electrical Eplan), в которых на схемах электрических принципиальных изображены шкафные (панельные) зажимы и в которых имеются координаты и в результате чего имеется информация около каждого контакта аппарата где находится катушка
Отечественная программа,котроой я пользуюсь лишена такой возможности
Что вы понимаете под колодкой реле?
Я показываю только заводские зажимы любого аппарата
По всей видимости Вы имели ввиду монтажный символ реле Это по требованию заводов изготовителей НКУ
Для технического задания на изготовление НКУ за основу прнимается схема принципиальная ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ,из которой удаляются все внешние аппараты и добавляются зажимы(блоки зажимов) панельные(шкафные)

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1618, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines