Подключение электродвигателя мощностью 11 кВт. Выбор силового экранированного кабеля?

Количество просмотров - 82243
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 31 Октября 2013 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

здесь сфотал

а с экраном что сделали?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 31 Октября 2013 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

На кабеле концевая термоусаживаемая муфта производства КВТ и вроде там выводили экран как броню в частотнике на заземление.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 06 Февраля 2018 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

NYM - это аналог нашего ВВГ, а NYY - ВВГнг, правильно?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 19 Января 2019 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Цитата
и вроде там выводили экран как броню в частотнике на заземление.

её нельзя просто так взять и вывести, если к тому же этого не допусает муфта. ну от чего же вы не читаете написанное...

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 19 Января 2019 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

чего же вы не читаете написанное...
Прочитал уж поди. [смех]
Там сообщение за 2013 год.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 22 Января 2019 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

как быстро летит время. как же эта тема популярна мне была, а сегодня уж и забыл о чем речь

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 22 Января 2019 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)


http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - двигатель 11КВТ/22.7А - 4мм2 без запаса (19%) и 6мм2 с запасом не менее 30% (50%).
Автомат защиты нужно ставить специализированный - автомат защиты двигателя - с регулируемой уставкой. Уставка выставляется при пусконаладке, но не выше тока, который указан на шильдике.
Да, котнтрольные кабели не нужно использовать для питания двигателя, хотя я слабо представляю различие контрольного и силового кабеля сечением 2.5мм2. А есть ведь и больше. Разве что наличие экрана. Двигатель будет питаться от частотника? В таком случае можно ставить обычный автоматический выключатель на ток 32А с характеристикой С.
Если это вентилятор дымоудаления, подпора или насос станции пожаротушения, то кабель нужно брать огнестойкий.

Эта уставка выставляется на тепловом реле или мотор-автомате - 22,5А или выше (который ток максимальный), я не совсем понял?

Инженер (Новгород, Россия)
Ka3ax
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 22 Января 2019 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Эта уставка выставляется на тепловом реле или мотор-автомате - 22,5А или выше (который ток максимальный), я не совсем понял?

я так понимаю речь о
Цитата
Автомат защиты нужно ставить специализированный - автомат защиты двигателя

выставляется номинальный ток  с шильда мотора. автомат сам "расчитывает" (учитывает) ток запуска, частоту запусков..
выставил и забыл. иногда нужно больший ток настроить, но не все клиенты это одабривают, требуют значения с табличек электромоторов

Electrical engineer (Kiel, Germany)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1441, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines