При прочтении СП "Котельные..." возникли мысли:
- в п. 4.3. «Котельные по расположению относительно обслуживаемого здания подразделяются на: центральные;…..» «Центральные котельные» заменить на «Отдельно стоящие».
- в п. 5.1.3. «Крышные котельные следует выполнять одноэтажными» - заменить на «Крышные котельные следует выполнять в пределах высоты одного этажа». Уточнить – входит ли этаж крышной котельной в этажность здания при определении этажности здания при определении максимальной площади противопожарного этажа, следует ли относить крышную котельную к техническому этажу (в том числе если котельная выполняется в блочном исполнении).
- В п. 5.1.12. не регламентирована высота перил. Предложение - определить количество и тип выходов на кровлю, в зависимости от высоты здания и уклона кровли, устройство пожарных лестниц на крышу котельной.
Не стоит выводить сигнал о срабатывании АУПС о с выводом сигнала в ближайшее пожарное депо, (по каждому ложному срабатыванию пожарные подразделения должны выезжать на все котельные? Их и так на все ДТП заставляют выезжать. Может оставить вывод АУПС на котельные категории А..) Предложение - вывод сигнала с АУПС регламентировать как в п. 5.4.20.
- вопрос по п. 5.7.24. "Теплогенераторные помещения, расположенные в зданиях не относящихся к классу функциональной пожарной опасности Ф5, должны быть отнесены к классу функциональной пожарной опасности соответствующего здания" - помещения, где расположены теплогенераторы не относятся к производственным помещениям?
- вопрос по крышным котельным: какое количество можно их устраивать на крыше, максимальная площадь 1 котельной (процент от площади крыши), всех котельных..
- с учетом пункта 5.1.11, пункт 5.1.10 - лишний.
- не ясен п.5.8.2. "Для котельных, располагаемых на расстоянии до 15 км от торфодобывающих и торфоперерабатывающих предприятий, склады топлива не предусматриваются". Топливо с колес сразу в топку?
- п. 5.8.5. " Применение асфальта, бетона, деревянного настила для покрытия площадок под открытые склады топлива не допускается". - Почему бетон не допускается?
- п.5.8.24 таблица 1, п.2 - в помещениях категорий Г и Д, в зданиях I и II степеней огнестойкости допускается хранение 1 куб.м. ЛВЖ или 5 куб.м. ГЖ
?!!!!! Какие же это категории Г и Д?
Запрет на категории А и Б вынудит принимать меры для ухода от категорий А и Б,
Если при расчете котельной получается категория А, - то все мероприятия для помещений (зданий) как для категории А и все. Экспертиза должна контролировать.
Определение п. 3.29. теплогенераторная: Отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения бытового теплогенератора, работающего на любом виде топлива. Суммированная мощность теплогенераторов, установленных в теплогенераторной, не должна превышать 360 кВт. - Получается что в помещении теплогенераторной могут использоваться только
бытовые теплогенераторы?