Цех с газовым котлом отопления. Нужно ли рассчитывать по категории А (на утечку метана)?

Количество просмотров - 28982
(ссылка на эту тему)
Petro
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 13 Июля 2017 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за консультацию!
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 21 Августа 2017 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Наихудший вариант аварии-разгерметизация газовой линии полным сечением.При появлении первых признаков аварии должен сработать автоматический газоанализатор и запустить аварийную вентиляцию, а также включить электромагнитный  клапан, отсекающий подачу газа в котельную. Зная производительность трубы, инерционность газоанализатора, клапана и выбег вентилятора, можно определить количество газа, скопившегося в помещении. Допускается учитывать также работу общеообменной вентиляции,


СП12 п.А1.2
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

Вопрос: есть ли определение, что входит в резервирование системы автоматики (ее элементов) отключения трубопроводов (газовой котельной) ? Какие элементы системы автоматики должны резервироваться: электромагнитный  клапан, отсекающий подачу газа в котельную, автоматические газоанализаторы...? или только электромагнитный клапан, или плюс что-то еще? Был ли у кого опыт проектирования?




? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #48 : 22 Августа 2017 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

есть ли определение, что входит в резервирование системы автоматики
?
Вы же сами и ответили на вопрос: если вероятность отказа системы автоматики  превышает 0,000001 в год , надо резервировать.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 23 Августа 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Вопрос состоит не в том надо или не надо резервировать, а что именно, какие элементы.

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #50 : 23 Августа 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

какие элементы.

Любые.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1912, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines