Конструкция стояка сухотруба в жилом доме. Размещение арматуры, примеры схем?

Количество просмотров - 11596
(ссылка на эту тему)
Parazzzit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2012 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Ранее не приходилось проектировать сухотруб, поэтому необходима ваша помощь, уважаемые коллеги. В моем случае сухотруб проектируется в жилом доме. Общая суть мне ясна, но есть сомнения в размещении арматуры. В моем понимании конструкция следующая:
1. На фасаде для подключения пожарной техники выводятся две соединительные головки муфтовые ([непонятно]), и закрываются заглушками.
2. За головками внутри здания устанавливаются задвижки.
3. После задвижек ставим обратные клапаны.
4. Далее патрубки объединяются в один трубопровод.
5. На каждом этаже делаем ответвление на котором ставим Вентиль запорный муфтовый ([непонятно])  ---> Головка соединительная муфтовая ---> заглушка.

Подскажите что правильно и что нет) Буду очень признателен за любую схемку со спецификацией.

Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
Натали Казимирова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Декабря 2012 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите. Здесь разные варианты.
* патрубки.dwg
(86.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1970]

ГИП, инженер ВК, НВК (Киев, Украина)
Parazzzit
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Декабря 2012 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо )))

Инженер-проектировщик ВК, НВК (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Декабря 2012 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

только обратные клапаны не в ту сторону показаны

и для чего применяется второй вариант без задвижек?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Натали Казимирова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Декабря 2012 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Читайте п.2 примечания, чертеж был скачан с интернета.Применяю в основном вар.1. (главное заранее задать ниши архитекторам). Ответ надо искать у пожарников, т.к.  скорее всего был создан и согласован не без их участия.

ГИП, инженер ВК, НВК (Киев, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Декабря 2012 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-2.02-138-2009 (02250)
Стояки сухотрубы с головками на каждом этаже - это вместо системы внутреннего пожаротушения в случаях, подпадающих под исключение.
Стояки сухотрубные вдоль пожарных лестниц на крышу - это при превышении размеров здания более указанных в ТКП. Головки снизу и головки на кровле.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Вера-2
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Марта 2013 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

У наружных стояков сухотрубов для подключения пожарной техники какие головки должны применяться: ГМ-80 или ГР-80?

? (Южноукраинск, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Марта 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

ГР - это головка рукавная.
ГМ - головка муфтовая
ГОСТ Р 53279-2009
(или какой у вас ГОСТ, они все из советских растут). Т.к. сухотруб - это труба, то соединение муфтовое.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Вера-2
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Апреля 2013 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, я уже разобралась, головка муфтовая. У нас не ГОСТ, а заводское ТУ.

? (Южноукраинск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1619, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines