Выбор ПЛК: 8 дискретных входов и 12 дискретных выходов 24 VDC, питание ~220 В. Модели?

Количество просмотров - 2823
(ссылка на эту тему)
Novikov A.I.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Января 2013 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте, пожалуйста, какой ПЛК выбрать!
Задача: в ходе модернизации оборудования (станка) планируется все управление реализовать через современном ПЛК.
Критерии выбора: 8 дискретных входов 24 VDC, 12 дискретных выходов 24 VDC, также необходимо подключить один энкодер. Питание желательно ~220 В. Места в шкафу предостаточно, условия эксплуатации обычные.
Немаловажно чтобы программирование контроллера осуществлялось на языке релейной логике с персонального компьютера.

? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Января 2013 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

 JZ10-11-T40
* JZ10-11-T40_INSTL-GUIDE_12-06.pdf
(195.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]

? (Вильнюс, Литва)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Января 2013 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)


Посоветуйте, пожалуйста, какой ПЛК выбрать!
Задача: в ходе модернизации оборудования (станка) планируется все управление реализовать через современном ПЛК.
Критерии выбора: 8 дискретных входов 24 VDC, 12 дискретных выходов 24 VDC, также необходимо подключить один энкодер. Питание желательно ~220 В. Места в шкафу предостаточно, условия эксплуатации обычные.
Немаловажно чтобы программирование контроллера осуществлялось на языке релейной логике с персонального компьютера.

Как вариант: DirectLOGIC DL06-DD1 или DirectLOGIC DL06-DD2. Помимо встроенных 36 точек ввода/вывода есть возмоность установить до 4 дополнительных модулей.
Сейчас как раз работаю с DL06-DD1--пока вопросов с програмированием нету, да и цену вродебы не кусаются.
1.jpg
 
* 1.jpg
(84.64 Кб, 617x591)  [скачать]  [загрузок: 428]
stat281212.jpg
 
* stat281212.jpg
(27.29 Кб, 628x294)  [скачать]  [загрузок: 421]

Инженер (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Января 2013 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Как вариант: DirectLOGIC DL06-DD1 или DirectLOGIC DL06-DD2.

Про это забыли:
также необходимо подключить один энкодер.


? (Вильнюс, Литва)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Января 2013 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

также необходимо подключить один энкодер.
В обоих этих контроллерах предусмотрен высокоскорсотной вход. И того получаем: 2 входа для инкрементального энкодера (Х0 и Х1) + 8 дискретных входов= задействовано 10 точек ввода из 20 возможных.

Инженер (Минск, Беларусь)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Января 2013 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

6ES7214-1AE30-0XB0   SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI  0 - 10V DC OR 0 - 20MA, POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB   
312,70   EUR   
остальное тут: https://eb.automation.siemens.com/mall/ru/ru/catalog/products/10045652?tree=CatalogTree&activeTab=order®ionUrl=/RU
энкодер поддерживается, шим поддерживается, программируется в LAD, FBD, STL как минимум.
питание 220В:
6ES7214-1BE30-0XB0   SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, COMPACT CPU, AC/DC/RLY, ONBOARD I/O: 14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 0,5A; 2 AI  0 - 10V DC OR 0 - 20MA, POWER SUPPLY: AC 85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ, PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB   
312,70   EUR   
но ШИМа нет из-за реле
цены в РФ без НДС

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ, Талъат, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines