Свайные фундаменты. Определение отказов свай, программа испытания контрольных свай?

Количество просмотров - 9293
(ссылка на эту тему)
Vev-2006
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 09 Января 2013 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

Должна ли проектная организация при разработке рабочей документации указывать проектный отказ свай и количество залогов на последнем метре? Если должна, то какой документ это регламентирует?

Инженер ПТО (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Января 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

отказ сваи зависит от оборудования, применяемого при забивке (испытании), и определяется в ППР, который разрабатывает подрядная организация. Проектировщики тут не при чем.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Vev-2006
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2013 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

А программу испытания контрольных свай разрабатывает тоже подрядчик?

Инженер ПТО (Комсомольск-на-Амуре, Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Января 2013 года, 01:17
(ссылка на это сообщение)

проектировщик обозначает на плане свайнго поля 1)какие сваи нужно испытать 2)способ испытания свай 3)расчетные нагрузки на сваи  Далее он присутствует при испытаниях в качестве наблюдателя. Испытания - по ГОСТ 5686-94 (для РБ)

Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Января 2013 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

обязательно ли назначать и проводить испытание свай?

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Января 2013 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)


обязательно ли назначать и проводить испытание свай?

смотря какие сваи запроектированы

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Сейчас, оказывается вышел взамен вышеупомянутого ГОСТа СТБ 2242-2011, так там вот что прописано
4.3.2 Контрольные испытания в процессе строительства
4.3.2.2 Место проведения испытаний, методы испытаний и количество свай указывают в проект-
ной документации и программе испытаний, разрабатываемой проектной организацией в соответствии
с приложением А
.
Приложение А
А.3 В программе полевых испытаний грунтов сваями должны быть предусмотрены:
— места проведения испытаний;
— количество испытываемых свай;
— наибольшие нагрузки или наименьшие перемещения свай при испытаниях (осадки, выходы
из грунта, горизонтальные перемещения);
— материалы, вид, размеры и конструкции испытываемых свай, глубина их погружения, а также
проектный отказ для забивных свай (упругая и остаточная части отказа — при возможности их измерения);
— способы погружения или устройства испытываемых свай;
— вид, материал, размеры, глубина погружения, технология устройства, конструкция опытных
и контрольных свай.

так что я не верно выше написал

Все это мы (кроме отказа) указывали на плане свайного поля (не знал что это и называется "программа испытаний". А насчет отказа - раз написали "проектная" - значит заказчик должен предоставить проектировщикам информацию по сваебойному оборудованию - и они посчитают.


обязательно ли назначать и проводить испытание свай?


п 4.3.2.2 СТБ
Количество свай, подвергаемых контрольным испытаниям, должно быть не менее:
— при испытании грунта сваей динамической нагрузкой — 1 % от общего количества свай
на данном объекте, но не менее 6 шт.;
— при испытании грунта сваей статической вдавливающей нагрузкой — 0,5 % от общего количества
свай на данном объекте, но не менее 2 шт.;
— при испытании грунта сваей статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой — 2 %
от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 шт.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Цербер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2013 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Какие существуют ГОСТы на материал, из которых изготовлены винтовые сваи ?

Врач (Орёл, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05


Сейчас на форуме: