Cистема панельного отопления aquatherm climasystem. Отзывы, опыт применения?
|
Количество просмотров - 4955
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Федор Тимофеевич
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день коллеги, прошу поделиться впечатлениями новой системы по отоплению потолков и стен aquatherm climasystem . кто сталкивался с данной системой ? Хороша ли она для отопления офисов ?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Mastersven
|
С данной системой не сталкивался, но принцип уже давно и успешно используется такими компаниями как REHAU, KAN для устройства "тёплых" стен. На практике в Беларуси в частном коттеджном строительстве "тёплые стены" по мокрому методу монтируются довольно часто. Тёплые стены в административном здании, собранные на перегородках по сухому методу встречал один раз. "Тёплых" потолков не встречал, да и вероятно не увижу, т.к. реально бесполезная вещь, а вот "холодные" потолки видел и даже участвовал в монтаже. Весьма эффективная и удобная штука, одна беда - нуждается в надёжной автоматике контроля точки росы.
|
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
|
|
|
Федор Тимофеевич
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я так понимаю это тоже самое, что прокладывать трубу змейкой?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Mastersven
|
Я так понимаю это тоже самое, что прокладывать трубу змейкой?
Наверное можно сказать и так. Хотя "труба змейкой" - не более чем зрительный образ, а мы вроде о технологии
|
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
|
|
|
Sevahnin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Недостаток плохая теплоотдача Только медные трубы
|
Наладчик (Кострома, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
Недостаток плохая теплоотдача Только медные трубы Аргументируйте!
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Sevahnin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нет пока пластика с хорошей гибкостью и хорошей теплоотдачей А любой пластик теплоизолятор
|
Наладчик (Кострома, Россия)
|
|
|
Mastersven
|
Нет пока пластика с хорошей гибкостью и хорошей теплоотдачей А любой пластик теплоизолятор
Странный "недостаток" для такой инерционной системы отопления как пирог тёплого пола или стены. Тем более, что по отзывам коллег из Украины, которые для состоятельных украинцев раскатывали ТП медной трубой (малые диаметры довольни гибки и применяя шаблоны их можно гнуть без проблем), динамика разогрева-охлаждения системы от материала трубы практически не зависит.
|
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Нет пока пластика с хорошей гибкостью и хорошей теплоотдачей А любой пластик теплоизолятор Тем не менее теплые полы как правило делают из пластика. Мне даже экспертиза писала в замечаниях что применяя медные трубы я удорожаю проект.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Sevahnin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Температура пола не должна подыматься выше 35 градусов, при плохой теплоотдачи как можно рассчитывать в наших квартирах на тепло если на улице -35
Количество труб на квадратный метр должно быть более двадцати метров
|
Наладчик (Кострома, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
Даже при хорошей теплоотдаче труб вы не имеете права поднимать температуру поверхности пола выше максимального значения. А учитывая что трубы замоноличены в пол то теплу некуда больше деваться а уже как настроят срабатывания автоматики для регулирования температуры дело другое.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Sevahnin

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ты живешь на полу или в пространстве, вот и посчитай теплоотдачу при нормативных потерях тепла при -31
|
Наладчик (Кострома, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
Если говорить про теплый пол, то прибором отопления как раз является греющая плита, а на температуру её поверхности влияет ещё и расстояние между греющими трубами внутри этой плиты. Из какого материала там будут трубы скорее вопрос цены за материалы. Возможно в России это не аргумент, а вот в РБ очень даже смотрят на вопросы удорожания проекта. Система отопления рассчитывается на возмещение теплопотерь и если теплоотдачи теплого пола при требуемых температурах на поверхности будет недостаточно (что в северных районах как правило и бывает) то ставится дополнительно отопительный прибор.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Акватерм-Київ
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый. Сделали уже не один десяток объектов, результат превзошёл ожидания.
|
? (Київ, Україна)
|
|
|
|