Зона защиты одиночного молниеприёмника на крыше здания. Методика расчёта по СО?

Количество просмотров - 8171
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Января 2013 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

 Доброго дня.
Как правильно рассчитать зону защиты стержневого молниеприемника, установленного на крыше здания по СО формула 3.1.

Rx=(R0*(H0-Hx))/H0

H0=0.85H Для надежности 0,9

Какую высоту Н для расчета брать в таком случае? Высоту молниеприемника от здания до верхней точки или от земли до верхней точки молниеприемника? Т.е. если высота защищаемого здания 50м а молниеприемник 5м, то высота H для расчета будет 55 или 5м?
И еще, допускается ли нормами для графического определения использовать способ защитного угла, приведенного в таблице 3.8 СО. Мой начальник говорит, что нет, мол норма басурманская и нам не подходит.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Января 2013 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

"фиктивную сферу" может??

? (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2013 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

не понял Вашей реплики...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Января 2013 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Т.е. если высота защищаемого здания 50м а молниеприемник 5м, то высота H для расчета будет 55 или 5м?

вам же здание нужно защитить, а от него (от кровли) до верхней точки молниеприемника всего 5м. вот до земли 55, и радиус будет ого-го... но только для земли...


Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Января 2013 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Да  я вот тож так думаю, только смущает картинка в СО, где высота H указана от верха молниеотвода до горизонтальной плоскости, обозначенной как земля (линия со штришками).

Инженер-электрик ( ? , Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Января 2013 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

кидаю презенташку по расчету зон молниезащиты. Может поможет кому....
* Расчет зон МЗ 1.ppt
(1479.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1288]
* Расчет зон МЗ 2.ppt
(2472.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 945]

? (Москва, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2013 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

К сожалению не могу глянуть презентацию на работе.
Я тоже завис над вопросом. Даже посчитал для значений H 5 и 55м, интересненько получилось. Или действительно надо высоту от земли брать, или установка на крыше это частный случай для расчета. Расчеты в приложении, загляните поймете мое предположение.

З.Ы. Я раньше стержневые молниеотводы на здания не ставил, обходился сеткой, вопросов не возникает =)
зоны штыря по СО.jpg
 
* зоны штыря по СО.jpg
(40.78 Кб, 717x1024)  [скачать]  [загрузок: 2538]

Инженер (Волгоград, Россия)
Вадик Ф
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Января 2013 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)


Да  я вот тож так думаю, только смущает картинка в СО, где высота H указана от верха молниеотвода до горизонтальной плоскости, обозначенной как земля (линия со штришками).

А в СО приводятся расчеты только для ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ молниеотводов. поэтому там 0 на уровне земли располагается. если брать неизолированные молниеотводы (на крыше) то логичнее по МЭКу считать: методом фиктивной сферы или защитного угла.

Инженер (Москва, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Февраля 2025 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста, считаю молниезащиту продувочных свечей не кровле здания (высота от земли 29м), по СО получается молниеприемник 11м, а по РД 9м. Сталкивались с такими результатами?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Февраля 2025 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

онял Вашей реплики...


Чисто математически разница в коэффициентах при расчете:
Например по СО h0 = 0.85h; 0.8h; 0.7h. По РД - h0=085h и 0.92h
R0 по СО = 1.2h (0.8h, 0.6h) по РД - 1.5h и для зоны А более сложно 1.1h-0.002h^2

Тут хочешь, не хочешь разные итоги расчёта будут. Ну это математика, а так по факту РД и СО иногда не просто отличаются, а даже противоречат друг другу, что приводит к неприятным дебатам с надзорными органами, что же правильно.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Февраля 2025 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ! Получается, выбираем сами...

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Февраля 2025 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)


Спасибо за ответ! Получается, выбираем сами...

Как говорится "Safety first", поэтому как меня уже давно учила уму разума одна эксперт из экспертизы (очень грамотный специалист), что если два норматива действующие и между ними есть разночтения, то в данном случае нужно выбирать не то, что удобнее нам как проектировщикам и заказчику, что дешевле, а то что более безопасно и надежней.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Февраля 2025 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, заказчик часто требует с точностью, да наоборот. Спасибо!

----- добавлено 15 Февраля 2025 года, 21:00 -----
Подскажите еще, пожалуйста, Вы от земли считаете зону? Или от кровли?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Февраля 2025 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)


К сожалению, заказчик часто требует с точностью, да наоборот. Спасибо!


Знаете, одно время работал с ИЖД и там часто по нормам получалось, что молниезащита не требуется. Мы тогда все равно в РД включали чертеж с молниезащитой и спецификацию на неё, но писали, что носит рекомендательный характер. Чтобы наша совесть как проекитировщиков была чиста ))

----- добавлено 15 Февраля 2025 года, 21:35 -----

Подскажите еще, пожалуйста, Вы от земли считаете зону? Или от кровли?

Выше по этой теме уже писали, на мой взгляд все зависит от того, что и где мы считаем. Например, если на кровле стоит вертикальный электрод для защиты условной вытяжной вентиляции, то я не вижу смысла за 0 брать уровень земли. А если этот условный электрод еще и должен перекрыть что-то ниже уровня кровли, то тогда да, конечно 0 - это земля.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Февраля 2025 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Понятно, спасибо большое!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1583, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines