Установка дизель-генератора 90 кВт в помещении. Требования к помещению и его оборудованию?

Количество просмотров - 14216
(ссылка на эту тему)
Ведро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 06 Апреля 2013 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

 Разработчик документа (ОАО "РОСЭП" Центр проектирования электростанций) в своем письме от 04.05.2005 N 15/372 ответил, что:
Использование НТПД-90 даже в качестве справочного материала неприемлемо. Предполагается разработка новой редакции норм. Проектирование ДЭС должно осуществляться на основе требований других нормативных документов.
Протоколом НТС Минэнерго срок действия документа был продлен до 01.01.1998 г.

Главный инженер проектов (Санкт-Петербург, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Апреля 2013 года, 22:56
(ссылка на это сообщение)

Разработчик документа (ОАО "РОСЭП" Центр проектирования электростанций) в своем письме от 04.05.2005 N 15/372 ответил, что:
Использование НТПД-90 даже в качестве справочного материала неприемлемо. Предполагается разработка новой редакции норм. Проектирование ДЭС должно осуществляться на основе требований других нормативных документов.
Письмо некоего ОАО не может отменять норматив. Это всего лишь мнение данного ОАО, пусть оно хоть 50 стандартов по заказу Правительства разработало. При всём уважении к ОАО, ЗАО, ООО и даже ИП...
Для отмены норматива должен быть издан приказ Ростехнадзора/Ростехрегулирования/Минэнерго/иного федерального органа исполнительной власти, курирующего данный вопрос. Причем именно приказ, а не письмо/записка/телеграмма/email и пр.

На данный момент Ростехнадзор считает, что НТПД-90 действуют.

Во-первых, на моем опыте РТН два года назад давал заключение по "дизельным проектам" вида "нарушен пункт 1.7 НТПД-90" и не хотел согласовывать рабочую документацию (Правда после интенсивных переговоров [о цифрах могу только догадываться] вопрос был разрешен, а НТПД-90 задвинуты на обочину).

Во-вторых, представители РТН гласно заявляют в "Новостях Электротехники", что НТПД-90 действует:
Цитата
Журнал № 3 (63) 2010 год
Валерий Угрюмов
Каковы нормы и правила проектирования помещений дизельной или бензиновой резервной электростанции для здания роддома при его реконструкции?
   
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
По вопросу проектирования дизельных электростанций имеются «Нормы технологического проектирования дизельных электростанций» (НТПД 90). К настоящему времени этот документ устарел, но формально не отменен. Кроме того, он не распространяется на проектирование дизельных электростанций специального назначения, которые проектируются по ведомственным нормативным документам. Применение указаний НТПД 90 допускается только в части, не противоречащей действующим документам.
За дополнительными разъяснениями по вопросам проектирования дизельных электростанций можно обратиться к разработчику НТПД 90 (ЗАО «Сельэнергопроект», ул. Аллея Первой Маевки, д. 11, корп. 1, Москва, 111395; e-mail: info@septo.ru).

http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3

В-третьих, приказа об отмене пока нет.

Главный инженер (Москва, Россия)
Ведро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Апреля 2013 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

По моим проектам и проектам моих коллег никогда не бло замечаний от РТН на основании НТПД 90, а вот по 123 ФЗ были.
Все же федеральный закон приоритетней в моем личном опыте работы.

Главный инженер проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Ведро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Апреля 2013 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

а вообще ссылаясь на все того же Виктора ШАтрова "Применение указаний НТПД 90 допускается только в части, не противоречащей действующим документам". Вот это все раставляет на свои места. Но странно, что Ростехнадзор делает на основании НТПД замечания

Главный инженер проектов (Санкт-Петербург, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Апреля 2013 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Пункт 1.7 НТПД-90 не противоречит действующим нормативам. И при этом из всего НТПД-90 он создаёт, пожалуй, самые серьёзные ограничения.

Главный инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines