Анкерная перекидка (разворот линии на анкерных опорах). Максимальная длина пролёта?

Количество просмотров - 3147
(ссылка на эту тему)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Января 2013 года, 06:40
(ссылка на это сообщение)

Не могу найти проектного решения при развороте линии на анкерных опорах - так называемая - анкерная перекидка. Какое максимальное расстояние пролета в таком случае и ссылка на типовой проект. Может кому встречалось подобное

Инженер (Чехов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Января 2013 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Посмотри ТП 3.407.1-143.4.5
Правда там 16 м опоры, но суть понятна. А нормативов таких нет, тяжение и пролет по условиям схлестывания проводов. Обычно 2-10 м.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Января 2013 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

СИП, там схлестывания нет. А вот боковое тяжение имеется. Спасибо. Обычно, похоже так и берут, максимум 12 метров. А нормативы в нашей стране дефицит.

Инженер (Чехов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2013 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)


Посмотри ТП 3.407.1-143.4.5
Правда там 16 м опоры, но суть понятна. А нормативов таких нет, тяжение и пролет по условиям схлестывания проводов. Обычно 2-10 м.

Хм не особо понятно, можно пояснить? Насколько применимо для опор на стойках СВ-95/105? Я так понимаю обязательно необходимы оттяжки? Соотвественно под них необходимо изыскивать место. Собственно для других опор и расстояния отступа оттяжек будет изменяться?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Августа 2013 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Хм не особо понятно, можно пояснить?

Да всё вроде просто: две ВЛ сходятся по углом друг к другу и заканчиваются АНКЕРНЫМИ опорами. Расстояние между этими анкерными опорами делается небольшим и между ними выполняются "перекидка" проводов практически без тяжения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Августа 2013 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)


Хм не особо понятно, можно пояснить?

Да всё вроде просто: две ВЛ сходятся по углом друг к другу и заканчиваются АНКЕРНЫМИ опорами. Расстояние между этими анкерными опорами делается небольшим и между ними выполняются "перекидка" проводов практически без тяжения.

Т.е. используются для закрепления на указанном учатке только штыревые изоляторы? Так? Тип стоек не важен? В указанном вами листе ТП 3.407.1-143.4.5 указана концевая опора на базе стоек СВ-164 с оттяжками, судя по вашим словам такое же решение можно провенуть и для концевой типа А10-1?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2013 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

судя по вашим словам такое же решение можно провернуть и для концевой типа А10-1?

А почему нельзя? Тип изоляции смотрите сами.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 472, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр ЭОМ, Талъат
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines