Сообщение #1 : 16 Января 2013 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!

Рассказываю по порядку: в проектируемом производственном здании IV степени огнестойкости была запроектирована противопожарная перегородка 1-го типа из сэндвич-панелей с целью разграничения помещений разных категорий по взрыво-пожарной опасности (В и Д). В этой перегородке необходимо организовать дверной и оконный проемы. По дверным проемам вопросов нет, т.к. имеется СТБ 1394-2003 "Двери, ворота, люки противопожарные".
Существует ли стандарт по противопожарным окнам?
Если нет, то: как маркировать эти окна? из какого материала их можно изготавливать (заказчик просит ПВХ)? стекло одинарное или стеклопакет? каких размеров они бывают? и какие еще требования необходимо соблюдать для таких окон?  Единственное, что знаю точно, это то, что окна должны быть обязательно глухими с пределом огнестойкости Е 30.

Очень нужна ваша помощь!  [грусть]

? (Минск, Беларусь)
ВлаС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте пошерстить по конкретным производителям. У них обязательно должны быть соответствующие сертификаты.

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Mroia
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2013 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

пошерстить?  [смех] тоже вариант!

? (Минск, Беларусь)
Mroia
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Января 2013 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

так а что с нормативами? глухо все?  [растерян]

? (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Января 2013 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Стандарта на противоопжарные окна (по аналогии с СТБ 1394) нет. Предел их огнестойоксти определяют огневыми испытаниями. На основании протокола оформляют сертификат.

? (Гомель, Беларусь)
Mroia
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2013 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Dmitryolego, Эх! Ну, и на этом спасибо!

? (Минск, Беларусь)
ВлаС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Января 2013 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Я по сути то же самое сказал, а мне спасибо не сказали  [язык]

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Mroia
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Января 2013 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)


Я по сути то же самое сказал, а мне спасибо не сказали  [язык]


:[улыбка] ой, что правда, то правда... извиняюсь! Спасибо и вам, Vlig!  [спасибо]

? (Минск, Беларусь)
ВлаС
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Января 2013 года, 07:37
(ссылка на это сообщение)

 [улыбка] [спасибо]

Ведущий архитектор (Липецк, Россия)
Михаил 46
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Марта 2013 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Итак, по окнам. 1) из ПВХ быть не могут. (производятся из стального или алюминиевого профиля) 2)Стекло обязательно противопожарное. Мы как производитель изготавливаем окна из мет. профиля, стекло гелезаполненное. Предел огнестойкости EIW60. Если есть вопросы могу разъяснить точнее

? (Курск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 16:53

11 Июня 2024 года, 08:42

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:00

автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22

автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15

автор: Foxson
13 Апреля 2024 года, 05:22

11 Марта 2024 года, 15:22

11 Марта 2024 года, 14:29

11 Марта 2024 года, 13:55

автор: J.Yatsyna
05 Марта 2024 года, 18:50

03 Марта 2024 года, 16:17

23 Февраля 2024 года, 13:21

автор: Кариотида
22 Февраля 2024 года, 10:38

автор: TDinfo
21 Февраля 2024 года, 13:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines