Аварийное эвакуационное и резервное освещение серверной. Требования к питанию и кабелям?

Количество просмотров - 6783
(ссылка на эту тему)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2013 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Интересует ваше мнение по вопросу аварийного эвакуационного и резервного освещения серверной.
В качестве резервного освещения применяются светильники со встроенными аккумуляторами. В качестве эвакуационного освещения будут только световые указатели "Выход". Помещение не предназначено для постоянного пребывания людей, к тому же небольшое (около 50 м2). Также помещение оборудовано установкой АГПТ.
Требуется ли питать световые указатели "Выход" и резервного освещения кабелем ВВГнг-FRLS (или FRHF) от отдельного щита ЩОА в соответствии с ФЗ 123 и СП6.13130.2009.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Января 2013 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Вы бы поточнее определились с назначением аварийного освещения. В том СП говорится об звакуационном и освещении безопасности (применительно к вашему объекту). Вам действительно нужно освещение безопасности или достаточно эвакуационного?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2013 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Я и написал, что будет резервное (безопасности) освещение и световые указатели "Выход". Разве световые указатели "Выход" не относятся к аварийному эвакуационному освещению? Или их можно подключать к освещению безопасности.

Как я уже писал, помещение не очень большое где-то 6х8 м, в нем не находятся постоянно люди. Ну а в случае если пожар вдруг застанет в помещении какого-нибудь IT-шника, ставлю световой указатель "Выход". Вопрос в том, могу я запитать и светильники резервного (безопасности) освещения и указатель "Выход" от щита освещения? светильники освещения безопасности и указатель "Выход" оснащены аккумуляторами. Или же мне надо запитывать их от ЩОА с АВР? Не очень хочется ставить АВР и ЩОА на примерно 5 шт. светильников освещения безопасности и 2 указателя "Выход"

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Января 2013 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Если светильники с аккумуляторами, можно вообще ничем не заморачиваться, кроме случая освещения безопасности (т.е. продолжение работы в смысле при наличии людей).
См. Прим.3 к п.556.6.7 ГОСТ Р 50571.29-2009.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Fallen Angel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Января 2013 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)


....В качестве эвакуационного освещения будут только световые указатели "Выход"....

Как это вы так указатели "Выход" отнесли к эвакуационному освещению?) эти указатели всего-лишь элемент СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре), их просто допускается подключать в сеть аварийного освещения что бы они всегда были включены.
Я бы вообще тут не заморачивался, нужно ли тут именно освещение безопасности большой-большой вопрос.
Если у вас так называемые "резервные" светильники с аккумуляторами включены в сеть рабочего освещения то их можно считать аварийным освещением (эвакуационным скорее), считаю не нужен тут отдельный щит ЩАО.

Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2013 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Да я тоже заморачиваться не очень хочу [улыбка]
Если не секрет, а где сказано:
Как это вы так указатели "Выход" отнесли к эвакуационному освещению?) эти указатели всего-лишь элемент СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре)

Судя по СП 52 световые указатели просто отнесены к аварийному освещению (п.7.111), без указания конкретно к какому (п.7.104).
Вообще обычно мы аварийное освещение в серверной вообще сажали на ИБП, но с ИБП один минус - он рассчитан обычно на 10-15 минут автономной работы, при отключении основного и резервного ввода, до запуска ДГУ или для корректного завершения работы серверного оборудования.
Поэтому я решил заморочиться со светильниками, имеющими встроенный аккумулятор. Потому как, например, Inverlux продержится не менее 1 часа.

См. Прим.3 к п.556.6.7 ГОСТ Р 50571.29-2009.

Спасибо за ссылку!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 427, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines