Защитное заземление внутри здания. Способ заземления множества металлических шкафов?

Количество просмотров - 21906
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 17 Октября 2013 года, 19:48
(ссылка на это сообщение)


я так и не понял какое влияние оказывает изоляция РЕ проводника на развитие указанных выше ситуаций.

жаль
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 17 Октября 2013 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

жаль

РЕ не играет роли в цепи питания приемников, описанных выше ситуациях.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 17 Октября 2013 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

играет, если вы про "выше ситуациях." - мною описанных
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 17 Октября 2013 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

играет, если вы про "выше ситуациях." - мною описанных
Именно. Взять те же лампы накаливания.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 17 Октября 2013 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

Именно

бывает...



мир многообразен [улыбка]
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 17 Октября 2013 года, 20:24
(ссылка на это сообщение)

мир многообразен

При таком то раскладе да, РЕ играет роль, например в фильтре. Но в таких случаях изоляция РЕ не играет роли.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 17 Октября 2013 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Егор 81
возмите для какого-нибудь экранированного кабеля замерьте сопротивление между экраном и проводником, а затем между соседними проводниками и сравните...хотя нет-неудачная сравнение-там еще доп. оболочка обычно идет...тогда просто поднимите какой-нибудь расчет какой-нибудь емкости какого-нибудь кабеля)))
а так-ваше право считать как угодно...

Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 17 Октября 2013 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

тогда просто поднимите какой-нибудь расчет какой-нибудь емкости какого-нибудь кабеля
http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53348/#i156458
Предлагаю воспользоваться таблицами раздела 8.
Как полученные данные применить к РЕ и что это дает?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 17 Октября 2013 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

я так и не понял какое влияние оказывает изоляция РЕ проводника на развитие указанных выше ситуаций.

1. Индикаторы напряжения обычно сигнализируют "проводник под напряжением", если прикоснуться им к отключенному фазному проводнику электропроводки.
2. Емкость между фазным и защитным проводниками прямо пропорциональна их площади и диэлектрической проницаемости среды между ними, обратно пропорциональна расстоянию между проводниками. Диэлектрическая проницаемость у ПВХ примерно в 2 раза больше, чем у воздуха. Поэтому наличие изоляции на защитном проводнике, расположенном в кабеле влияет на емкость. Если проводники изолированы и расположены в кабеле на расстоянии 3 мм, то емкость равна 100%. Если защитный проводник не изолирован, но расположен в 3 мм от фазного, то емкость при прочих равных условиях примерно равна 75%.
Если защитный проводник расположен на каком-то расстоянии от кабеля, то наличие или отсутствие изоляции на нем столь мало влияет на емкость между фазным и защитным проводником, что им можно пренебречь. Большее влияние оказывает заземленный лоток.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 17 Октября 2013 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)


Интересная фраза в этом документе:
"Площадь сечения медного заземляющего проводника должна быть не менее 3,5 мм2. Заземление должно обеспечивать защиту от напряжения на корпусе оборудования согласно стандартам IEC 364, IEC 543, EN 50178 (5.3.2.2) и EN60204-1".
Переведя на более понятный язык: авторы документа слышали звон, да не знают где он.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 17 Октября 2013 года, 23:34
(ссылка на это сообщение)

Iec признай что ты не прав- это самый простой способ достойно выйти из ситуации и больше не предлагай делать голые жилы РЕ в составе кабеля [подмигиваю]
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 17 Октября 2013 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

Iec
и кстати по данным ВНИИКП разница не в 2 раза, а от 4 до 6 приблизительно между проницаемостями
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 17 Октября 2013 года, 23:49
(ссылка на это сообщение)

Iec признай что ты не прав- это самый простой способ достойно выйти из ситуации и больше не предлагай делать голые жилы РЕ в составе кабеля

Где я об этом сказал? Не нужно передергивать, не в карты играем.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 17 Октября 2013 года, 23:51
(ссылка на это сообщение)

Iec и кстати по данным ВНИИКП разница не в 2 раза, а от 4 до 6 приблизительно между проницаемостями

Полиэтилен и тефлон примерно в 2 раза, а ПВХ в 6 раз?
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 17 Октября 2013 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Iec хорошо, тогда давай сойдемся на паритете-было обоюдное недоразумение, принимается. На самом деле без каких либо шуток я серьезно принял твое высказывание об цветовой идентификации и дальнейшее развитие темы как о всеобщем отказе от изоляции - посмотри внимательно мои высказывания в теме. Тупею наверное от этих ваших ГОСТов )))
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1604, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines