подскажите,пожалуйста,коллеги,по каким документам сейчас нужно выбирать мощность трансформаторов в подстанциях.До сих пор мы пользовались методическими указаниями по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4кВ. "Белэнергосетьпроект".Эксперт сделал замечание.

Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2013 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Возможно я не прав, но по-моему мощность трансформаторов следует выбирать исходя из расчетной потребляемой мощности проектируемого объекта, ну и с учетом  загрузки трансформаторов

Инженер (Пенза, Россия)
Екатерина 61
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Января 2013 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

меня интересует,в каком новейшем документе прописана методика расчета,где есть новые таблицы выбора,интервалы нагрузок.

Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Января 2013 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Лет 15-20 назад они выдали что то подобное для объектов в сельской местности, но быстренько его засунули подальше. Т.к. он неустроил в первую очередь низовые структуры - РЭСы. Уж очень там смело допускались перегрузки в работе трансформаторов.
Ну что-бы выбрать оптимальную мощность трансформаторов, то в первую очередь следует проанализировать нагрузки на стороне 0.4 кВ -  по времени суток, сезонности, аварийные ситуации, возможные перегрузки.
Вообще-то я руководствуюсь следующими документами:
1-ГОСТ 14209-97 Руководство по нагрузки силовых трансформаторов
2-ГОСТ11677-85 Трансформаторы силовые
3-Завод Козлова трансформаторы. Каталог.
4 Трансформаторы ТМГ- ООО "Русский трансформатор"

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Января 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Лет 15-20 назад они выдали что то подобное для объектов в сельской местности, но быстренько его засунули подальше. Т.к. он неустроил в первую очередь низовые структуры - РЭСы.

Экий вы скорый... Данный документ -РУМ института Сельэнергопроект был выпущен в 80-х годах, если не раньше (надо уточнить) и нормально применялся безо всякого "задвигания"...
А за последние 15-20 лет так всё задвинули, что раскапывать очень долго придется. Нормативкой практически не занимаются, отсюда каждый варится в своём котелке.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Екатерина 61
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Января 2013 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

эксперт сказал-есть новый документ,но он сам не знает какой,говорит-ищите.Сроки поджимают.И говорит-есть отличия в интервалах



возможно-какое-то ТКП.Только вот знать бы-какое

Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
Гаалаа
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Января 2013 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

в казахстане ест СНИП РК по проектированию сетей и там есть таблицы выбора мощности трансформатров в зависимости от количества присоединяемых квартир. но у нас энергетики не заморачиваются СНИПами и прочей ерундой, признают только свои ПТЭ, ПТБ, ну ПУЭ еще, нагрузку на ж.д. считают - умножают кол-во квартир на 4кВ и усе, и мощность тр-ов оговаривают сразу в ТУ, везде требуют 2-тр подстанций, если потребитель 2 кат - то пишут АВР по стороне 10кВ.

Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Января 2013 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

2 кат - то пишут АВР по стороне 10кВ.

для 2 кат АВР не обязательна.

эксперт сказал-есть новый документ,но он сам не знает какой,говорит-ищите.Сроки поджимают.И говорит-есть отличия в интервалах
возможно-какое-то ТКП.Только вот знать бы-какое

Не попадалось такого.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Января 2013 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Если ставить АВР на городской подстанции, где гарант, что трансформатор оставшийся в работе в послеаварийном режиме, будет отключен оператором вовремя, согласно времени приведенном в ПТЭ.
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Января 2013 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Для этого и есть понятия 1я 2я и 3я категория!!!

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Iva 1966
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Января 2013 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Екатерина 61.
1. Эксперт который не делает вам четкого замечания ссылкой на нормативный документ, вы отправляете в ж.....
2. Все зависит от местности проектирования. Для села нагрузки сбиваются по РУМ, трансформатор проверяется зависимости от характеристики нагрузки пробивается по НПС 0,38- 10 кВ.
3. И проверяется по аварийному режиму.
4. Для города немного другая специфика расчета нагрузки. В основном ТКП-149. Трансформатор проверяется по перегрузке.
5. Огромное значение имеет категория электроснабжения и выданное ТУ.

Эксперт (Брест, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Января 2013 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Экий вы скорый... Данный документ -РУМ института Сельэнергопроект был выпущен в 80-х годах, если не раньше (надо уточнить) и нормально применялся безо всякого "задвигания"...А за последние 15-20 лет так всё задвинули, что раскапывать очень долго придется. Нормативкой практически не занимаются, отсюда каждый варится в своём котелке.


Извините, но я об другом документе (не РУМ), чисто Беларусском. Он вышел ещё до расспада СССР. Его разработал и утвердил Белэнерго.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Января 2013 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Ну и чудненько, что разобрались. С нормативкой (её выпуском) просто беда...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Electric 88
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Января 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)


1. Эксперт который не делает вам четкого замечания ссылкой на нормативный документ, вы отправляете в ж.....

Согласен на все сто процентов.


2. Все зависит от местности проектирования. Для села нагрузки сбиваются по РУМ, трансформатор проверяется зависимости от характеристики нагрузки пробивается по НПС 0,38- 10 кВ.
3. И проверяется по аварийному режиму.

Не очень понял мысль насчет "пробивается по НПС 0,38- 10 кВ". Да, и еще  хочу поправить господина эксперта.
С 10.07.2012г. действует ТКП 385-2012.  [злой] В предисловии сказано: "Введен впервые, с отменой НПС 0,38-10".
Так вот, п.9.5 указанного ТКП звучит так: "Выбор мощности силовых трансформаторов рекомендуется выполнять с учетом их оптимальной загрузки в нормальном режиме (70-80% от номинальной) и с учетом их перегрузки в аврийных режимах". Методики (новой) увы, нету.


4. Для города немного другая специфика расчета нагрузки. В основном ТКП-149. Трансформатор проверяется по перегрузке.

Не касаясь сейчас самой "специфики расчета", но касательно собственно выбора мощности трансформаторов, то в ТКП 45-4.04-149-2009 п.9.23 (последний абзац) в контексте с допустимой потерей напряжения 7,5% (на всю сеть) упомянут коэффициент загрузки тр-ра в нормальном режиме 0,7. Эксплуатирующая организация согласовывает до 0,75 в нормальном и 1,4 в аварийном. Вот как-то так.
Р.S.
В ноябре 2010г. делал запрос в РУП "Стойтехнорм":
"Просим указать действующие нормативные документы по проектированию городских электрических сетей, упомянутые в п.7.5 ТКП 45-4.04-149-2009, но отсутствующие в «Библиографии», в частности  –  для выбора мощности силовых трансформаторов двухтрансформаторных ТП и оценки соответствия указанным нормам перегрузочной способности трансформаторов в нормальном и послеаварийном режимах – по аналогии с «Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/04 кВ на подстанциях сельскохозяйственного назначения с учетом климатических условий Республики Беларусь» (Минск, 1994г,),  разработанными БГПИиНИИ «Белэнергосетьпроект».
Вот ответ (от 2.12.2010г) за подписью зам.директора по сертификации и испытаниям Ковширко Д.А.:
"На территории Беспублики Беларусь ОТСУТСТВУЮТ действующие ТНПА по проектированию городских электрических сетей. По вопросу разработки ТНПА Вы можете обратиться в Минстройархитектуры".
Тут без комментариев. [грусть]

? (Брест, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Января 2013 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

А нельзя ли эти письма (письмо-вопрос и письмо-ответ) получить? Буду признателен

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines