Температурное поле узла утепления торца железобетонной плиты. Программы для расчёта?
|
Количество просмотров - 5236
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Rover
|
Эксперт из городской экспертизы для предотвращения конденсации влаги на внутренней поверхности предложила выполнить расчет температурного поля узла утепления торца ж/б плиты. Пыталась считать по учебнику Фокина, но для прочтения и осознания учебника нужно очень много времени. Уверена что кто нибудь считал такое, или знает где посмотреть пример расчета. Очень срочно нужно Узел прилагаю.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Valery Anpilov
|
учебник тут не поможет нужно решать плоскую задачу о распределении температуры
что бы решить такую задачу, нужно знать как минимум: 1. теплофизические свойств материалов 2. температуры внутреннего и наружного воздуха 3. к-ты теплоотдачи на внутренних и наружных поверхностях
вообще-то, в стене наверное есть оконный проем?
если он есть то его тоже желательно учесть, ибо он иногда серьезно влияет на распределение температуры в стене
|
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
|
|
|
Rover
|
что бы решить такую задачу, нужно знать как минимум: 1. теплофизические свойств материалов 2. температуры внутреннего и наружного воздуха 3. к-ты теплоотдачи на внутренних и наружных поверхностях
Эти параметры все известны. Каков дальнейший алгоритм действий. Оконный проем оставим в покое. Максимально упрощаем задачу.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Valery Anpilov
|
взять любую программу МКЭ и решить задачу о распределении температуры в 2-х мерной постановке
|
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
|
|
|
Rover
|
взять любую программу МКЭ и решить задачу о распределении температуры в 2-х мерной постановке Какие программы Вы знаете и где их взять?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Valery Anpilov
|
ABAQUS, COMSOL, ADINA, NASTRAN, .... в интернете легко скачать любую
|
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
|
|
|
Rover
|
Вчера снимала в городской экспертизе вопросы и эксперт сказала что считает температурные поля в примитивной программке которой уже 20 лет. Название соответствующее, то ли "Расчет температурного поля", то ли "Точка росы". Может кто нибудь что нибудь знает о этой программке?
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Valery Anpilov
|
любая, даже самая "примитивная" программа - если это программа, а не "запрограмированная" формула - должна реализовывать численное решение уравнения теплопроводности, в данном случае для 2-х координат
вне всякого сомнения, и 20 лет назад писали такие программы
Написать такую программу особого труда не составляет..., однако ЗАЧЕМ?
уравнение линейное, постановка простая - разумнее пользоваться готовыми программами
|
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
|
|
|
Rover
|
Писать программу не собираюсь, не программист. А вот научиться пользоваться уже написанными намерена. Скачала программу АРС -пока не могу установить, слишком много оговорок при установке. Но терпение и труд ....
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
ИнженерЮ
|
АРС-ПС, Temper 3D по памяти пишу, могу ошибаться в названиях. По-моему ваша проблема легко гуглится... АРС сложноват из за интерфейса своеобразного показался, но это я давно юзал его
|
Инженер-конструктор (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Rover
|
АРС сложноват из за интерфейса своеобразного показался До интерфейса я еще не дошла. Не могу установить программу. При запуске выбрасывает всяческие ошибки. Пока нет времени разбираться.
|
? (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
Эксперт из городской экспертизы для предотвращения конденсации влаги на внутренней поверхности предложила выполнить расчет температурного поля узла утепления торца ж/б плиты. Пыталась считать по учебнику Фокина, но для прочтения и осознания учебника нужно очень много времени. Уверена что кто нибудь считал такое, или знает где посмотреть пример расчета. Очень срочно нужно Обратитесь в отдел САПР Белпромпроекта
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Valery Anpilov
|
Добрый день,
это расчет температурного поля оконной рамы - 2-х мерная постановка
это та же самая задача, которая Вас интересует
Заказчика интересовали значения "мостики холода" - т.е. места с максимальными значениями интенсивности теплового потока и температура на внутренней стороне оконного переплета - на основании температуры - выясняли возможность появления конденсата при заданных значениях влажности и давления.
Далее, решалась более сложная задача в 3-х мерной постановке, с учетом сопряженного теплообмена - передача тепла от восходящего воздушного потока на оконную раму.
|
Инженер-прочнист (Москва, Россия)
|
|
|
Nkassandra
|
решалась более сложная задача в 3-х мерной постановке Вот это самое реальное применение вашего моделирования. Двигайтесь в этом направлении.
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
|