beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

РТП с двумя секциями шин (два ввода 10 кВ). Способы ограничения потребляемой мощности?

Количество просмотров - 5992
(ссылка на эту тему)
MikeS
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Января 2013 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Друзья, у меня вопрос.

Имеется объект: две РТП 10 кВ запитанные друг от друга. В каждой РТП по две секции шин и по два ввода 10 кВ. От одной РТП питаются 8 трансформаторов 2500 кВА 10/0,4 кВ, от другой - 6 трансформаторов 2000 кВА.

В ТУ на электроснабжение объекта есть пункт "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя будет возможным только после выполнения ОАО ХХХХХХХ установки соответствующей ограничивающей коммутационной аппаратуры на вводе и внесения изменений в соответствующую техническую документацию".

В нашей схеме электроснабжения два ввода 10 кв (т.к. есть потребители 1-й категории).
В аварийном режиме вся потребляемая мощность передается по одному вводу, в нормальном - распределяется по двум. Если отстроить МТЗ трансформаторов по аварийному режиму, то потребитель - теоретически - при включении обоих вводов, может неограниченно потреблять мощность, в 2 раза большую номинальной (разрешенной).

Эл. сети. придумали оригинальный способ ограничения потребляемой мощности. У нас есть N трансформаторов, от которых питается N/2 ГРЩ (к каждому ГРЩ - по 2 ввода) с АВР 0,4 кВ. Предложение было такое. Если в ГРЩ работает (включен) только один вводной автомат 0,4 кВ, следовательно это - аварийный режим электроснабжения и на вводе 10 кВ данного трансформатора должна быть активна МТЗ с уставкой, рассчитанной по мощности трансформатора. Если включены оба трансформатора - значит в защитах 10 кВ обоих выключателей данных трансформаторов активна уставка МТЗ, рассчитанная по половине мощности трансформатора, а уставка по полной мощности - неактивна. Переключение уставок защит 10 кВ - "сухим контактом" от блок-контактов вводных автоматов 0,4 кВ.

При беседе с человеком из сетей, кто придумал такой алгоритм, у меня сложилось впечатление, что подобное еще не использовалось у других потребителей и мы будем первые.  [улыбка]

Вопрос собственно следующий: как вы обычно в проектах с ТП (РП) и двумя вводами ограничиваете по требованиям ТУ максимальную потребляемую мощность? Если бы ввод был один, то вопрос не стоял, но как быть с двумя вводами? Как учесть нормальный и аварийный режим?

Еще одной особенностью объекта является наличие двух РТП 10 кВ, запитаных друг от друга. Причем РТП-1 принадлежит одному юрлицу, а РТП-2 другому. При этом у каждого юрлица свои ТУ от энергоснабжающей организации. Для РТП-1 (т.к. она проходная) потребляемую мощность, получается, необходимо ограничивать на трансформаторах, а не на вводах, т.к. на вводе РТП-1 мощность будет равна
РТП-1 + РТП-2.

Во вложении прилагаю поясняющую однолинейную схему.
* Схема.dwg
(82.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 281]

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Inkon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2013 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

А зачем ее ограничивать? Если потребитель потребляет больше, чем заявил, то он и переплачивает по договору. Значительно больше, чем если в номинале. Пока не переделает договор. Или забыли учесть в договоре? :-)
Если уж очень надо, то проще сделать АВР вводов. В любом режиме пусть работает 1 ввод.

? (Ставрополь, Россия)
MikeS
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2013 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Как мне объяснили в сетях - взимать увеличенный тариф они не имеют права... Это с их слов... Как на самом деле - не знаю.

Поинтересовался у них: они у кого-нибудь такую "автоматическую" систему ограничения уже делали? Ответили, что нет, но зато полно дубовых "ручных", где тупо на автомате 0,4 кВ ставится уставка 0,5, а блок управления автомата пломбируется. Если происходит аварийный вывод одного трансформатора, то приходится потребителю бегать в сети, дабы второй автомат распломбировать и поднять уставку до 1,0. Такая, блин, автоматизация... Так что сети о нас, типа, еще позаботились, когда предложили автоматически уставки на стороне 10 кВ переключать.

А вообще, идея с АВР, который может включать только один ввод - это тоже реальный выход. Спасибо за подсказку. Все великое - просто... [улыбка]

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
MikeS
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Января 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Тут мне одни товарищи утверждают, что для потребителей 1 категории работа АВР-0,4 с питанием только от одного ввода (при наличии двух независимых вводов) не допускается. Чем это утверждение можно опровергнуть или подтвердить?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Inkon
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Января 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

   Для потребителей 1 категории, кроме 2-х вводов, питающихся от одной подстанции [улыбка])) необходимо наличие генератора или ИБП. И быстродействующих АВР. В случае, если работа потребителя не нарушается при переключении, то разницы нет включены ли оба ввода или только один.
   И сети серьезно попали с договором - отключить потребителя 1 категории они не имеют права, даже если он потребляет мощность большую заявленной. Их "ограничивающие" МТЗ могут работать только на сигнал.


? (Ставрополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
World of PUMPS, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines