Шум от трансформатора ТРДН-40000. Спектры октавных уровней звукового давления?

Количество просмотров - 2685
(ссылка на эту тему)
Toliz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2013 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Для расчета СЗЗ по шуму от трансформаторов ТРДН-40000/110 У1 поделитесь пожалуйста спектрами октавных уровней звукового давления для данного трансформатора. Или подскажите нормативную документацию с этими данными. Я нашел только ГОСТ 12.2.024-87, но в нем только корректированный уровень звукового давления и методы определения шумовых характеристик.

Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Января 2013 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Вроде это дело завода - обеспечить норм. уровень шума от транса. Конечно, если ПС вблизи от зданий жилых - то меры по снижению шума надо производить.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Toliz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Января 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)


Вроде это дело завода - обеспечить норм. уровень шума от транса. Конечно, если ПС вблизи от зданий жилых - то меры по снижению шума надо производить.

Вы правы - это дело завода обеспечить уровень шума не больше, чем должно быть по нормам (только где взять эти нормы), но как всегда время поджимает и времени ждать ответа нет.

Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Января 2013 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

в ГОСТах на трансы

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Января 2013 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Есть также отдельный гост на методику измерения шумов от трансф-ра, но этого всего мало - нужно считать в каждом конкретном случае в зависимости от окружающей обстановки. А где у Вас находится ПС? (жилая застройка, поле, ...)

Инженер ( ? , Украина)
Toliz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Января 2013 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

На краю нас. пункта. Для расчетов как раз и нужны данные. В ГОСТах я не могу найти, есть ссылки на шум от трансформаторов, но там только методика измерения.

Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Good 21
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Июня 2014 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

Toliz, в конце концов нашли спектры?  меня тоже мучает такойже вопрос

? (Новочебоксарск, Россия)
Toliz
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Июня 2014 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)


Toliz, в конце концов нашли спектры?  меня тоже мучает такойже вопрос

К сожалению,не нашел.
Очень трудно найти на существующий транс такие данные, вроде и все есть (номер/изготовитель/год), но производители не присылают такие данные. А может просто у них их нет, т.к. в основном трансы годов 60-70-80х. Значения от новых трансформаторов нельзя применить к старым.
С вновь устанавливаемыми, никаких проблем, все есть у производителя.

Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
World of PUMPS, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines