Пожаротушение автокемпинга (гостиница, кафе). Как выполнить пожаротушение от скважины?

Количество просмотров - 9315
(ссылка на эту тему)
Светлана 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2013 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

Для автокемпенга (гостиница объемом 2600м3, прачечная и кафе) внутреннее пожаротушение 2х2,5 л/с, для наружного 10 л/с. Общий расход для наружного пожаротушения  составляет 15 л/с.
Рядом никаких сетей нет.  

  • Как можно выполнить пожаротушение в данном случае.
    Надо ли делать резервуары и кольцо вокруг или достаточно сделать две скважины и насосную с переключениями меду насосами.


Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Января 2013 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Как-то вы не очень подробно все расписали. И главное о какой стране идет речь? Пишу для РБ. Если гостиница - диктующее здание, то на ее наружное ПТ необходимо 10 л/с, на внутреннее - не требуется (объем менее 5 000). Если гостиницу разделить пож стенами на объемы до 1000, то тушить можно из резервуаров. В противном случае - 2 скважины, резервуары, насосная, сеть и т.д. Сеть можно выполнить тупиковой, если уложитесь в п.10.2 ТКП 45-2.02-138.

? (Гомель, Беларусь)
Светлана 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Января 2013 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

Диктующей является прачечная (объем 2500м3). Внутреннее  2х2,5л/с. Наружное 10 л/с. Общее 15л/с.
1 Вариант. Если делать пожаротушение из резервуаров,то  надо  делать  насосную станцию и ставить пожарные гидранты (достаточно установить два гидранта на тупиковой сети с расстоянием до 200м , они обеспечат  подачу воды  в кождую точку) или  пожарные машины будут тушить.
2 Вариант . Если делать из скважин. делаем две скважины, над ними устанавливаем насосную станцию с двумя насосами  с переключениями. надо ли делать в таком случае резервуары? и пожарные гидранты? Если можно, то напишите принципиальную схему  пожаротушения от скважины. Спасибо.
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Января 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

У Вас дебит скважины обеспечивает расход на пож.нужды?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Января 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

   Светлана, выложите фрагмент генплана. так легче будет Вам помочь.
2 скважины вы будете делать по-любому: 1 - рабочая, 1 - резервная.Вам необходимо проверить внутреннее пожаротушение, для 2600 куб.м. оно не требуется. Если внутреннее пожаротушение предусматривать нет необходимости, то для наружного Вам необходимо установить 2 пож. резервуара (все альбомы типового проекта я на форуме выкладывал, поищите в поиске), от них два мокрых колодца и все)))).
   Если же внутренне пожаротушение необходимо, то лучше установить водонапорную башню.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Января 2013 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

для наружного Вам необходимо установить 2 пож. резервуара (все альбомы типового проекта я на форуме выкладывал, поищите в поиске), от них два мокрых колодца и все)))).
-  Ни под п.4.3, ни под 4.4 ТКП 45-2.02-138 указанные здания (гостиница, прачечная - объем более 1000 куб.м.) не подходят. Следовательно, тушить только от гидрантов! Внутреннее ПТ ни для гостиницы, ни для прачечной в таких объемах не требуется (ни в РБ, ни в РФ). Может к ним какая котельная пристроена или еще что?

? (Гомель, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Января 2013 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Если не изменяет память, то котельные выгораживаются противопожарными стенами 1 типа....так что это отдельные строительные объемы...

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Светлана 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Января 2013 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Прачечную смотрела по ТП, ее там рассматривали как производственное здание объемом более 500 м3 категорией -В, степенью огнестойкостью- II.  Если рассматривать как административное здание, то действительно не требуется до 5000м3. Но на площадке  будет котельная в которой требуется внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т. е. в таком случае общее наружное пожаротушение все-равно составляет 15 л/с. Как быть? 
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Января 2013 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Как быть?
Скважины, насосная, сеть водопровода с гидрантами.

? (Гомель, Беларусь)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Января 2013 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Я считаю что внутреннее пожаротушение из сети, если дебит скважині достаточній. А наружное при расходе 10л/сек можно из пожрезервуаров

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Светлана 2013
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Января 2013 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Если делать две скважины,потом устанавливать насосную, кольцо с гидрантами. В таком случае пожарные резервуары не нужны?
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Февраля 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Вам  Дмитрий писал дебит скважины обеспечивает расход на пож.нужды?
Ведь при расходе на пожар 15л/сек дебит должен быть не менее 54 куба в час.
И зачем насосная если не будет резервуаров? Для повышения давления?

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Февраля 2013 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

   Согласно СНБ 2.02.01-98 прачечные относятся к классу ф.3.5. Соответственно пожаротушение требуется при объеме свыше 5000 м.куб. А зачем в котельных внутреннее пожаротушение? Какой объем? Согласно
ТКП 45-2.02-138-2009 п.11.14 "Защите внутренним противопожарным водоснабжением подлежат все помещения зданий, защищаемых согласно п. 5.3.1, за исключением помещений:
-санитарно-гигиенических, для размещения инженерного оборудования категории Д в зданиях I-IV степеней огнестойкости;......"

   Думаю. что вам достаточно установки пож. резервуаров, наполнение которых предусмотреть от пож. гидранта....при этом проверить время восстановления пож. запаса воды с учетом дебита скважины и расхода на др. нужды...

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Февраля 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Ув. Yuriy M!
1. СНБ 2.02.01 отменены ТКП 45-2.02-142 с 01.12.2011.
2. В ТКП 45-2.02-138 внесено изменение, затрагивающее и п.5.3.1, что делает вашу цитату неточной.
3. Почему вы предлагаете наружное пожаротушение из резервуаров, если объем здания более 1000 куб.м.? (см. п.4.4 и табл. 2 ТКП 138)

? (Гомель, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Февраля 2013 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Dmitryolego,
1. Согласен, но от названия ничего не поменялось)))
2. У меня имеется только изм. №1 к данному ТКП в котором п. 5.3.1 изменениям не подвергался, а ссылка была на п. 11.14, в который действительно внесено изменение). Если есть у Вас изм.2,3 и т.д просьба скинуть или дать ссылку на них (от стройдока нам прислали только изм. 1).
3. Где в этом пункте написано, что тушение зданий объемом свыше 1000куб.м. от пожарных резервуаров запрещено?) Что не запрещено, то разрешено....Читаем п.15 и выполняем его требования.

   Если внутренне не требуется, то пож. резервуары, если требуется, то водонапорная башня. Ставить насосную - дорогостоящее удовольствие, да и запитывать ее электричеством по 1 -ому уровню достаточно проблематично даже в населенных пунктах.


Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines