Сообщение #16 : 08 Февраля 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

У меня имеется только изм. №1 к данному ТКП в котором п. 5.3.1 изменениям не подвергался, а ссылка была на п. 11.14,
- прошу меня извинить, хотел написать о п.11.14 (цитируемый пункт), но ссылку привел на п.5.3.1.

Изменений №№2, 3 в ТКП 138 у меня нет. Есть их проекты с сайта Стройтехнорма (прилагаю).

Наружное пожаротушение, за исключением специально оговоренных случаев (например, п.4.3 и п.4.4 ТКП 138), должно осуществляться только из пожарных гидрантов, установленных на сети водопровода. В п.4.3 ТКП 139 указывается, как выбирается источник водоснабжения. А в п.п.4.2, 5.1.1, 5.1.6 ТКП 138 ведется речь о водопроводе, а не о резервуарах. К сожалению, более конкретных указаний в ТКП нет.
* Изм.2 ТКП 45-2.02-138.doc
(64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
* txt-i3_tkp_45-2_02-138-2010.pdf
(51.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 88]

? (Гомель, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Февраля 2013 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Пожарники сказали, что если не написано "запрещено" или "не допускается" - то можно))). Лучше свяжитесь со своим МЧС и уточните у них....они же и будут принимать объект в эксплуатацию.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Февраля 2013 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Пожарники сказали, что если не написано "запрещено" или "не допускается" - то можно)))
- не совсем понимаю вашу позицию. В п.15.1 ТКП 138 сказано, что хранение запаса воды для целей наружного ПТ в резервуарах допускается в случаях, указанных в п.4.4. Во всех остальных случаях в ТКП речь идет о водопроводе. Что еще нужно "запретить" или "не допустить"?
свяжитесь со своим МЧС и уточните у них
- Гомельское областное МЧС для нас с вами общее, как и нормы. Тушить из резервуаров по мнению работников нормативного отдела можно только тогда, когда это специально оговорено. С кем беседовали вы? Может быть мы общались с разными специалистами?

? (Гомель, Беларусь)
Oksano4ka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 04 Апреля 2013 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
У меня сейчас похожая ситуация. В удалённом месте от населённого пункта стоит кафе. Сейчас там хотят построить мотель. Строительный объём которого не более 1000 м3. Водоснабжение от артскважины. Подскажите, могу я это подвести под пункт 4.3 6-я позиция ТКП 45-2.02-138-2009? или нужно устанавливать 2 скважины, 2 резервуара и гидрант?
нужно выполнить арх. проект. Пришли, сказали сделать проект сетей и дали план помещения без съемки и всё! Спасибо за ранее.

Инженер-проектировщик ( ? , Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Апреля 2013 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

На мотели п.4.3 (6-е перечисление) не распространяется. Но гидранты для наружного пожаротушения можно заменить на резервуары (п.4.4 2-е перечисление).

? (Гомель, Беларусь)
Olya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 10 Июля 2013 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Скажите пожалуйста, у меня тоже вопрос по теме, вот имеется кафе придорожное, внутреннее пожаротушение не требуется, водоснабжение здания от проектируемой артскважины, наружное пожаротушение решено от водоемов или резервуаров, скажите, можно ли от скважины  решить наружное пожаротушение ,если дебита скважины хватит, и сколько должно быть скважин. Спасибо.

Инженер ( ? , Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 11 Июля 2013 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

скважины 2 - рабочая и резервная.
а какие расходы у Вас?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Olya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 11 Июля 2013 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Наружное пожаротушение-10л/с,ну и на нужды кафе 0.7л/с

Инженер ( ? , Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Июля 2013 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

ну вот подумайте...как насосы смогут работать при таких режимах, посмотрите их характеристики?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Olya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 11 Июля 2013 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

А вот скажите,если водоснабжение из скважины без пожаротушения,то надо все равно 2 скважины или одной можно обойтись?

Инженер ( ? , Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 11 Июля 2013 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

У нас по СНиП 2.04.02-84 должно быть 1 раб и 1 рез. но часто заказчик делает только  1 скважину (но это все зависит от дебита скважины)

Инженер ВК (Львов, Украина)
Olya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 11 Июля 2013 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

А конкретнее можно пожалуйста, как зависит от дебита??? в цифрах, если не сложно

Инженер ( ? , Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 11 Июля 2013 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

если дебита 1 скважины не хватает, делают и вторую рабочую например (и снова без резервной, что нарушает теже нормы)

Инженер ВК (Львов, Украина)
Никoлай
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 11 Июля 2013 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

По нормам нужно не менее двух скважин (как и пожрезервуаров не менее двух).
И если расстояние до объекта больше 200м то нужно и две нитки водоводов.

Инженер ВК (Полтава, Украина)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 11 Июля 2013 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

если держать аварийный и пожарный запас в резервуарах , то 1 нитки достаточна.
надо просто определится со схемой водоснабжения.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines