Прокладка кабелей в металлическом коробе через пролёт 6 метров. Крепление короба?

Количество просмотров - 8849
(ссылка на эту тему)
Иван 1988
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Января 2013 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

подскажите может кто нить сталкивался. требуется проложить кабель в металлическом коробе. Короб будет держатся на кабельном мосте.Проблема длине пролета. Она составляет 6 м приблизительно. Как можно добиться надежного закрепления короба, что бы зимой он не упал от снеговой и ветровой нагрузки? Интересует сам способ крепления. может под него короб на ребро поставить? [доволен]

Проектировщик (Ярославль, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2013 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Размеры короба??? Что такое кабельный мост???

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Иван 1988
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2013 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

размеры короба в принципе не важны. Допустим 150х150. Кабельный мост - типовое сооружение для крепления короба. не знаю как еще обьяснить. каталог у меня есть. Можно сказать кронштейн что ли.
Задумался, а может через пролет проложить сначала так называемый кабельрост, а потом по нему короб пустить?

Проектировщик (Ярославль, Россия)
Игорь 1978
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Января 2013 года, 17:41
(ссылка на это сообщение)

Внизу короба по всей длине можно проложить трубу допустим Ду20 и закрепить ее к коробу с помощью полосы 40х4 с шагом 0,5 м

Инженер-проектировщик, электрик (Зеленогорск, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Января 2013 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

150х150 довольно жесткие короба, к ним идут соединители, которые вставляются внутрь и крепятся болтами довольно жестко, заполнение коробов регламентируется ПУЭ, не влезая в него, примерно не более 2/3 или 3/4 объема, т.е. вес не особо большой. на 3х метровые в пролете 6м требуется одно соединение. если кронштейны идут по стене, то почему не поставить лишний кронштейн под соединение, если какая то трасса на опорах, то надо смотреть, что дешевле поставить еще одну , скажем 2х метровую опору или что то 6и метровое под пролет лотков, говорить не зная конкретных условий можно много и без толку......

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Иван 1988
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Января 2013 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Короб пойдет со слаботочкой вдоль труб с перегретым паром. Трубы стоят на жб основаниях. Пролет 6 м.

Проектировщик (Ярославль, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Января 2013 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

При выборе сечения кабелей учитываете нагрев воздуха в коробе этими парами?
Так и не понял - эстакада, лестничные лотки или консоли...что там служит опорами для короба.
Короба строительными длинами (2 м или 3 м) стягиваются друг с другом болтами. Согласен с Виктором - доп. консоль установить чтоб пролет был не 6 метров, а 3 - будет надежно. А к консоле крепить короб на болт основанием. Это тот случай, когда у короба есть открываемая крышка.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2013 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

надо посмотреть еще вариант крепления места соединения от потолка, только мне очень не нравится соседство с острым паром.....

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Иван 1988
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Января 2013 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Кабели в коробе находятся на улице. Потолка там нет. Возможности установки дополнительных опор тоже. Сами трубы с паром, диаметром 700 приблизительно. Кстати по пуэ на каком расстоянии от рубопровода должен идти короб? По моему 0, 5 м?


Именно потому что нет возможности поставить еще одну опору, нужно подложить что то под короб, что б небыло провиса.

Проектировщик (Ярославль, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Января 2013 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

или протянуть что -то,  и закрепить на это что то, чтобы не было провиса, т.е.  или сверху или снизу, что более выгодно и надежно......

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
ВДК
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Января 2013 года, 05:26
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите вариант кабельроста.
* Кабельрост 6м.tif
(126.46 Кб, 600x602)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 377]

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Иван 1988
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Января 2013 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

спасибо за обсуждение, проблему решили. Уговорили поставить промежуточные опоры на винтовых металлических сваях

Проектировщик (Ярославль, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Января 2013 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

Все хорошо, что хорошо заканчивается....удачи!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Января 2013 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Для таких целей применяют УЭМИТы и лестничные лотки 6м.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Января 2013 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Иван, добрый день! простенькая безумненькая идейка...мы исходили из одного соединения на опоре и одного соединения в пролете, а если попробывать 3х метровый лоток серединой на опору и два соединения в пролете, только эти соединения будут намного жестче....это, конечно теория, но можно попробывать....так, на всякий случай......

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 601, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines