Блоки управления автоматическим включением резерва (БАВР) 0,4 кВ. Схемы принципиальные?

Количество просмотров - 17728
(ссылка на эту тему)
Rus13alex
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Января 2013 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер. Все ищу, ищу и не могу найти принципиальную схему БАВР 0,4 кВ. Кто нибудь сможет помочь?

Магистрант (Алматы, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Января 2013 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Пример реализации АВР на ток до 1600  ампер с двумя сетевыми вводами, двумя нагрузками, секционным выключателем, для трансформаторных подстанций, с повышенной стойкостью к перегрузкам по напряжению:
* 01_buavr_c_lzm_ups.pdf
(296.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2068]

Схема реализована на автоматических выключателях серии LZM3, LZM4   EATON (MOELLER) с мотор-приводом, управлением от БУАВР.C.220.220.Т, блокировкой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме, и индикацией положения автоматических выключателей, резервированием оперативного питания от UPS.

Пример реализации АВР на ток до 1600А с двумя сетевыми вводами и одной нагрузкой для трансформаторных подстанций, с повышенной стойкостью к перегрузкам по напряжению:
* 02_buavrki_nzm.pdf
(340.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 911]

Схема реализована на автоматических выключателях серии NZM EATON (MOELLER) с мотор-приводом, блокировкой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме, и индикацией положения автоматических выключателей, индикацией состояния вводов.

Схема АВР для 2-х трансформаторной ТП с резервированием от ДЭС на автоматах ВА51-39, ВА52-41, ВА53-41, ВА55-41, ВА56-41, ВА53-43, ВА55-43, ВА56-43:
* 03_avr2in.pdf
(416.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1281]

Пример реализации АВР с секционным выключателем и запретом автоматического восстановления работы от двух вводов:
* 04_buavr_c_va50_V2.pdf
(339.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 914]

Схема реализована на автоматических выключателях типов: ВА52-41, ВА53-41, ВА55-41, ВА56-41, ВА53-43, ВА55-43, ВА56-43, производства ПО "Контактор", г.Ульяновск, с электромагнитным приводом, управлением от БУАВР.С.220.12/24.T, двумя вводами, двумя группами нагрузок, с секционным выключателем, защитой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме, индикацией состояния АВР.

Пример реализации АВР на 2 ввода и одну нагрузку, с повышенной стойкостью к перегрузкам по напряжению на автоматических выключателях типа ВА52-41, ВА53-41, ВА55-41, ВА56-41, ВА53-43, ВА55-43, ВА56-43:
* 05_buavr_ki_va50.pdf
(371.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 860]

Управление от БУАВР.КИ.220.12/24.Т. Схма имеет  электрическую блокировку автоматических выключателей, защиту от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке индикацию состояния вводов и индикацию состояния АВР, возможность управления АВР в автоматическом и ручном режиме.

Пример реализации АВР на ток до 6300А. 2 ввода, с секционным выключателем, для трансформаторных подстанций, с повышенной стойкостью к перегрузкам по напряжению:
* 06_buavr_c_t_ba5543.pdf
(324.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 587]

Вводные автоматические выключатели серии "Электрон"  типов: Э16, Э25, Э40. Секционный выключатель типа ВА52-41, ВА53-41, ВА55-41, ВА56-41, ВА53-43, ВА55-43, ВА56-43. Управление от БУАВР.С.220.12/24.Т.  АВР имеет: электрическую блокировку автоматических выключателей, защиту от переключения при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, индикацию состояния АВР, возможность запрета автоматического восстановления.

Руководство по применению БУАВР.С с использованием автоматических выключателей серии Тмах производства АВВ, типоразмеры Т4 - Т6 на токи (250-1000)А:
* 07_ruk_buavr_c_t4-t6_abb.pdf
(2154.43 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 616]

С моторно-пружинным приводом, управлением от БУАВР.С.220, двумя вводами, двумя группами нагрузок, с секционным выключателем, электрической блокировкой автоматических выключателей, защитой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме.

Пример построения АВР на токи 100 - 630 ампер на автоматических выключателях типа Compact NS100 - NS630 Schneider Electric
* 08_buavrki.pdf
(356.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 752]

с мотор-редуктором для взвода включающих пружин, управлением от БУАВР.КИ.220.220.Т и БУАВР.ЭА.220.220.Т, с двумя сетевыми вводами, дизель-генераторной установкой и нагрузками 1-й и 2-й категории, блокировкой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, резервированием оперативного питания от UPS, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме, индикацией состояния вводов и положения переключателей.

Новые эффективные решения построения устройств автоматического ввода резерва (АВР):
* 09_AVR_new_methods.pdf
(359.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 718]

Схема АВР с двумя вводами и одной нагрузкой на максимальные токи 125-1800 ампер на моторизированных переключателях серии ATyS 3s с электрической и механической блокировкой (производитель Socomec), управлением от БУАВР.КИ.220, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме, индикацией состояния вводов и положения переключателя

Руководство по применению БУАВР.С с использованием автоматических выключателей серии Тмах производства АВВ, типоразмеры Т1-Т3 на токи (160-250)А:
* 10_ruk_buavr_c_t1-t3_abb.pdf
(2020.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 408]

с электромагнитным приводом, управлением от БУАВР.С.220, двумя вводами, двумя группами нагрузок, с секционным выключателем, электрической блокировкой автоматических выключателей, защитой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме.

Схема АВР с 2 сетевыми вводами, ДЭС и одной нагрузкой, на контакторах, c управлением от БУАВР.КИ и БУАВР.ЭА:
* 11_BUAVR_K.pdf
(107.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 478]

В схеме предусмотрены: электрическая блокировка контакторов, сигнализация состояния сетевых вводов и сигнализация работы от ДЭС. QF1-QF4 - автоматические выключатели 1А, 1п отс.С(В) 6кА.

Схема АВР с 2 сетевыми вводами, ДЭС и двумя нагрузкками, на контакторах, c управлением от БУАВР.2С и БУАВР.ЭА:
* 12_BUAVR_2C.pdf
(115.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 386]

В схеме предусмотрены: электрическая блокировка контакторов, сигнализация состояния сетевых вводов и сигнализация работы от ДЭС. QF1-QF6 - автоматические выключатели 1А, 1п отс.С(В) 6кА.

Схема АВР на максимальные токи 800 - 6300 ампер на автоматических выключателях серии Емах, типоразмеры Е1-Е4, Е6 (производитель АВВ):
* 13_buavr_c_e-max_abb.pdf
(273.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 353]

с моторредуктором для взвода включающих пружин, управлением от БУАВР.С.220.220.T, двумя вводами, двумя группами нагрузок, с секционным выключателем, электрической блокировкой секционного выключателя, защитой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, резервированием оперативного питания от UPS, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме

Схема АВР на максимальный ток 800/100/1250/1600 ампер на автоматических выключателях серии Тмах, типоразмер Т7(производитель АВВ):
* 14_buavr_c_t7_abb.pdf
(127.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 357]

с электродвигателем для взвода включающих пружин, управлением от БУАВР.С.220, двумя вводами, двумя группами нагрузок, с секционным выключателем, электрической блокировкой секционного выключателя, защитой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме

Схема АВР  на автоматических выключателях типа ВА57-39, производства ДЗНВА для трансформаторных подстанций:
* 15_buavr_c_va57.pdf
(156.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 500]

с повышенной стойкостью к перегрузкам по напряжению, с управлением от БУАВР.С.220.12/24.Т, с электромагнитным приводом, двумя вводами, двумя группами нагрузок, с секционным выключателем, электрической блокировкой автоматических выключателей, защитой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме.

Пример схемы АВР на три ввода, один из которых электроагрегат:
16_buavr-3in.jpg
 
* 16_buavr-3in.jpg
(60.81 Кб, 667x613)  [скачать]  [загрузок: 8306]

Схема АВР с максимальными токами 800 - 6300 ампер на 2 ввода и 1 нагрузку 1 категории с гальванической развязкой (с разделением "Земляных" шин):
* 17_buavr_1line_ups.pdf
(154.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 332]

В качестве силовых коммутирующих элементов использованы автоматические выключатели серии Емах, типоразмеры Е1-Е4, Е6 (производитель АВВ) с мотор-редуктором для взвода включающих пружин, управлением от БУАВР.КИ.220.220, блокировкой от переключения между вводами при перегрузке или коротком замыкании в нагрузке, оперативным питанием от UPS, возможностью управления АВР в автоматическом и ручном режиме

Схема однофазного АВР на РН1:
* 18_rn1_avr.pdf
(75.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 416]

Схема АВР для 1-х трансформаторной ТП с резервированием от ДЭС на автоматах серии Тмах, типоразмеры Т4 - Т6 на токи (250-1000)А:
* 19_buavrschemet4.pdf
(162.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 525]

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Февраля 2016 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

День добрый! АВР на 7000А 380/220 В на чем можно построить?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Мая 2016 года, 00:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Интересует схема АВР для ТП 6/0,4кВ  2х630кВА с секционированием и дополнительным резервированием от ДЭС на блоках БУАВР. Автоматические выключатели используются с моторным приводом типа ВА88-43. Особенно интересует решение вопроса с ИБП

Доцент (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1573, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines