Но в вашем случае, на сколько я понял, без нее АУПТ никак.
а как насчет пункта 4 НПБ 110-03
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками
все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Аналогичный пункт предусмотрен в СП 5
А.3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований данного перечня. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Согласно СП 12.13130.2009 "http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109932;div=LAW;dst=100059"
В1 - В4 │Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и │
│пожаро- │трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и │
│опасность │волокна), вещества и материалы, способные при │
│ │взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с │
│ │другом только гореть, при условии, что помещения, в которых│
│ │они находятся (обращаются), не относятся к категории А │
│ │или Б
Д │Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии │
│пониженная │ │
│пожаро- │ │
│опасность │
Не подпадают ли наши помещения в здании под перечисленные категории, если в них находятся мебель, непродовольственные товары, офисное оборудование?