Системы приточной, вытяжной и противодымной вентиляции в мечети. Как подключать?

Количество просмотров - 2658
(ссылка на эту тему)
Aлександр Уфа
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Января 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Доброго время дня. нужна помощь как подключить приточку и вытяжку в мечети плюс к этому имеется клапан КЛОП-2, и Клад-2

Проектировщик (Уфа, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2013 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)


Доброго время дня. нужна помощь как подключить приточку и вытяжку в мечети плюс к этому имеется клапан КЛОП-2, и Клад-2

Непонятный вопрос. "Приточка" и "вытяжка" должны содержать в своем составе оборудование автоматического управления и защиты. Данное оборудование монтируется согласно утвержденному проекту и технической документации заводов-изготовителей. Клапаны огнезадерживающие и противодымной вентиляции тоже по проекту подключаются к щитам управления средствами противодымной защиты.
Вы проект делаете или у Вас на руках куча оборудования, которое надо заставить работать, и нет документации?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Aлександр Уфа
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2013 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

мне дали места установки клоп-2, и клад-2, имеется канальный вентилятор и их мощности, приточный вентилятор и все. А мне надо их подключить.

Проектировщик (Уфа, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Мая 2014 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый, Андроид и участники форума! меня также мучает вопрос подобного характера. Прошу помочь. Случай в точности как вы описали, "куча оборудования, которое надо заставить работать и нет документации"). Имеется приточно-вытяжная установка в 3х-этажном здании офисного типа. Внутренний блок ПВ расположен в подвале. Внешний блок- на крыше. ПВ управляется щитом автоматики, который заказывают ОВшники. Состав ПВ: Имеется вентилятор 6,5 кВт, рекуператор (эл. двиг. 6,5кВт), есть 2 насоса малой мощности, их думаю от щита автоматики подключить, и гвоздь программы- внешний блок, эл. мощность 55 кВт... Вопрос у меня такой- объясните на пальцах как это подключить. Стоит ли подключать всю систему через 1 автомат, подразумевая, что общий кабель дойдет до щита автоматики, а дальше разойдутся различные кабели по конкретным потребителям?

Инженер (Пенза, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Мая 2014 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Попытаюсь сегодня вечером либо завтра вникнуть в суть вопроса. Не смог сразу ответить так-как по ухи в работе.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Мая 2014 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

Т.к. мне не известны изготовитель и наименование шкафов управления вентиляцией, то посмотрев аналогичные проекты, скажу что подключение каждой отдельной группы вентиляционной вытяжной или приточной системы выполнялось через индивидуальный автомат от силового щита питания вентсистем здания. Управление в режиме пожара происходит, как правило, отключением через питающий щит или, если предусмотрено схемой автоматики, сигналом в шкаф конкретной вентсистемы.
Питание и управление мощными нагревателями определяется документацией на шкаф управления (ШУ). По данной документации питание нагревателя берется либо от ШУ, либо от внешней коммутационно-защитной аппаратуры по сигналу от ШУ, однако питающий кабель все равно берется общий от своего автомата на всю систему.

В мощных вентсистемах (мощность от 100кВт и более) питание приводов вентиляторов, калориферов реализуется от выделенных ячеек подстанции с увязкой автоматикой управления и защит, но это уже промышленная специализация.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Мая 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

АндроИД, благодарю за ответ. Возможно я не совсем все правильно понял, поэтому уточню.
Для 1 вент. установки (к примеру приточно-вытяжной, с различными нагревателями, двигателями и т.п.) я должен подвести 1 общий кабель от автомата щита вентиляции к шкафу управления вент. установки, и уже далее подключать различные элементы вент. установки (нагреватели и т.п.) от этого ШУ? Если нет возможности посмотреть документацию на подключение вент. установки, будет ли такой вариант подключения верным?

Инженер (Пенза, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Мая 2014 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Да, в питающем щите используйте один автомат для одной системы вентиляции. На месте установите местный щит распределительный питания с которого запитаете автоматику, мощные нагрузки комплекта вентустановки. В некоторых шкафах автоматики управляемые нагрузки подключаются внутри на клеммы, там же (как правило) и предусмотрены отходящие аппараты защиты для каждой нагрузки.
Все кабели и автоматы считаете, как всегда, исходя из токов нагрузки, длины линий.

Почему так, один автомат - одна вентгруппа? В случае срабатывания общей защиты, не придется по отдельности включать автоматику и исполнительную часть - нагрузки, все управление мощностями будет рядом с вентустановкой и автоматикой.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Мая 2014 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!

Инженер (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1453, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines