Здравствуйте.
Прошу подсказать какой диф.манометр лучше будет поставить для вентилятора с частотником.

Аналоговый? (так как скорость вращения вентилятора может меняться и следовательно будет меняться и давление, иначе при дискретном может возникнуть сбой, если скорость будет установленна ниже той, при которой будет давление входящее в диапазон датчика).
Дискретный? (диапазона 100...1000Па должно хватить)

Просто все время здесь (на нынешнем месте работы) делали на дискретных диф.манометрах. Но по логике аналоговый более правильный, как мне кажется. Так что прошу подсказать и высказать свою точку зрения.

Заранее Всех, благодарю! [согласен]

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Февраля 2013 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Прошу подсказать какой диф.манометр лучше будет поставить для вентилятора с частотником.

Для каких целей?

? (Вильнюс, Литва)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Февраля 2013 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Ну для каких целей может быть диф.манометр для вентилятора = )))
Контроля работает или нет. Вентилятор с ременчатой передачей =)

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Февраля 2013 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Ну для каких целей может быть диф.манометр для вентилятора

Аналоговый- для управления тем же вентилятором...
по логике аналоговый более правильный, как мне кажется.

По логике нужен дискретный, а аналоговый- и сам дороже, и к нему еще придется кое-что добавить...
На деле достаточно дискретного...

? (Вильнюс, Литва)
Хако
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Февраля 2013 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

По логике нужен дискретный, а аналоговый- и сам дороже, и к нему еще придется кое-что добавить...
На деле достаточно дискретного...

Хорошо. спасибо. Поставлю пока дискретный для стадии П. Будет замечание поставлю аналоговый =)

Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Октября 2013 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Хорошо. спасибо. Поставлю пока дискретный для стадии П. Будет замечание поставлю аналоговый =)

Если вам нужен постоянный контроль давления или регулирование количества оборотов вентилятора - только аналоговый. Если контроль работы вентилятора (вкл/выкл), то достаточно сигнализатора (дискретный)

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1496, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines