КТП киоскового типа в металлическом корпусе. Типовые конструкции для фундаментов?

Количество просмотров - 33682
(ссылка на эту тему)
Nevermoren
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Февраля 2014 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

401-3-494,88 "Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью до 2500 кВА"

Здравствуйте, можете подсказать? В этом типовом используются приставки ПТ33-3 и меня интересует первый вариант фундамента. как при таком варианте ктп крепится к приставкам?

Инженер-проектрировщик (Братск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Февраля 2014 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Вот как приварить если петли блоков под тп остаются по их типовому проекту и че кувалдой по ним стучать Перед немцами или итальянцами ПОЗОР  на мой взгляд!

петли все равно загибать придется. возможно даже кувалдой. это тот конструктивный элемент, который после установки блоков не нужен и даже мешается. низкий поклон тому проектировщику(монтажнику?), который придумал КТП к ним приваривать. Правда мы сначала металлическую рамку делаем, привариваем к петлям и КТП к раме.
По поводу норм: есть СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений, по-моему, есть более современный СП с таким же названием, вот по ним и выполняйте. мы еще пользуемся требованиями заказчиков. у них бывают грамотные конкретные требования к фундаментам.

Инженер (Оренбург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Февраля 2014 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Не давно столкнулся с установкой киоска на свайный фундамент по требованиям заказчика т.к. территория подтопляемая. Брали винтовые сваи.

Инженер (Барнаул, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Февраля 2014 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

1.jpg
 
* 1.jpg
(93.96 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 2789]
1.jpg
 
* 1.jpg
(95.19 Кб, 655x1024)  [скачать]  [загрузок: 2781]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #20 : 17 Февраля 2014 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

По типовому. Был такой, по моему до 160 кВА...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Февраля 2014 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)


По типовому. Был такой, по моему до 160 кВА...

Подскажите с шифром или номером типового!
Перерыл кучу материала...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 17 Февраля 2014 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

Вот вроде эта:
* 407-3-612.91 Установка КТП до 160 кВА.tif
(6929.24 Кб, 4961x3508)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1409]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 18 Февраля 2014 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)


Вот вроде эта:

Аааааааа!!!! Большое спасибо!!! [спасибо] [спасибо] [спасибо] [спасибо] [спасибо] [спасибо]
+100500!

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Angeloid
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #24 : 14 Июля 2014 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Тип и расчет фундамента под КТП выполняется на базе ОСН АПК 2.10.01.001-04 или ВСН 29-85. Экспертиза того требует. Расчет основан на геологии. Касается проектирования мелкозаглубленных фундаментов. В паспортах на КТП устройство фундаментов носят рекомендательный характер.

Электрик-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1491, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines