Kабель на стене резервуара нефтепродуктов. Варианты прокладки?

Количество просмотров - 4080
(ссылка на эту тему)
Сергей Петрович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Февраля 2013 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги.
Подскажите вариант прокладки кабеля цифрового интерфейса (9 В) для датчика уровня нефтепродуктов.
Резервуар стальной вертикальный, 9м в высоту. Если не думать, то по ПБ 09.560 прокладывается в стальных трубах. Это очень затратно для заказчика - сливать 1100 кубов, омывать.., варить трубу и так далее по всем бакам.

Знаете варианты?

Главный специалист АСУТП (Новокузнецк, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Ну, кроме трубы ничего и не подойдет. И что значит затратно? И труба не крепится сваркой к стене, а с помощью хомутов (кронштейнов).

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Сергей Петрович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Февраля 2013 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Не подойдет почему? ПБ, СНиПы или по каким то другим причинам? Почему, например, не металлорукав?
Затратно имею ввиду сливать всю емкость и мыть ее, т.е. готовить к сварке.
Уважаю Ваше мнение, но хомуты мне кажутся ненадежными в условиях улицы. Сварку подразумеваю не к стенке резервуара, а к лестнице и мет. ограждениям наверху бака.

Процитирую ПБ 09.560:

Цитата
3.2.4. Прокладка кабельных трасс должна осуществляться преимущественно открытым способом в местах, исключающих воздействие высоких температур, механических повреждений. В случае необходимости прокладка указанных трасс может производиться с засыпкой под землю в местах, исключающих воздействие нефтепродуктов. Запрещается применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией.

3.2.6. Прокладка кабельных линий по мостам, эстакадам, причалам и пирсам должна выполняться в стальных трубах.



У нас не эстакада, не мост, не причал и не пирс. Т.е. стальные трубы вроде бы не обязательны. Но что иначе.... ум не доходит.

Главный специалист АСУТП (Новокузнецк, Россия)
Сергей Петрович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Февраля 2013 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, вопрос решился. Там категория Ан. Стальные трубы или бронированный кабель, однозначно.

Главный специалист АСУТП (Новокузнецк, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Февраля 2013 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Еще как вариант – на скотч  [улыбка]

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Февраля 2013 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Стальные трубы или бронированный кабель, однозначно.

А у Вас там не искрозащита ли случайно?

? (Вильнюс, Литва)
Сергей Петрович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Февраля 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)


Еще как вариант – на скотч  [улыбка]


[улыбка]


А у Вас там не искрозащита ли случайно?


Хм, даже неудобно, что не посмотрел сразу. Вроде бы там искрозащита. Хотя надо перепроверить, на сайте коряво написано. Тогда понятно, что можно прокладывать согласно таблицы 7.3.14 ПУЭ.

Главный специалист АСУТП (Новокузнецк, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Февраля 2013 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Вроде бы там искрозащита. Хотя надо перепроверить, на сайте коряво написано.

Причем здесь сайт?
Посмотрите маркмровку приборов...

? (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
World of PUMPS, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines